beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22209
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Резервуар хранения газового конденсата. Определение избыточного внутреннего давления?

Количество просмотров - 10989
(ссылка на эту тему)
Еркин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Июля 2012 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)

Добрый день уважаемые проектанты!

Прошу помочь с решением следующей задачи:

При заполнении опросного листа на РВС (резервуар вертикальный стальной) наткнулся на следующую строку "Избыточное внутреннее давление". Просмотрев аналогичные, уже заполненные в моем проектном институте, опросники  заметил одну и ту же цифру - 2 кПа. Однако вразумительного ответа откуда взялась эта цифра не получил.
Хранимый продукт - стабильный газовый конденсат. Давление насыщенных паров - 66,7 кПа
Объем резервуара 5000 м3. Температура хранения максимум 60 гр. Ц
Вопрос: как давление насыщенных паров в-ва увязывается с внутренним давлением резервуара?

Инженер-технолог ( ? , Казахстан)
Artchem
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 31 Июля 2012 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

Откуда взялось 2,0 кПа не помню. Если посмотреть заводы - изготовители, то почти все резервуары РВС выпускаются на номинальное давление 2,0 кПа.
Навскидку нашел:
СО 02-04-АКТНП-007-2006
Правила технической эксплуатации, диагностирования и ремонта стальных вертикальных резервуаров ОАО "АК "Транснефтепродукт"
3.3.10  во время эксплуатации рабочее избыточное давление в газовом пространстве должно быть не более 2 кПа (200 мм вод. ст.), вакуум - не более 0,25 кПа (25 мм вод. ст.);

- предохранительные клапаны должны быть отрегулированы на давление не более 2,3 кПа (230 мм вод. ст.) и вакуум не более 0,4 кПа (40 мм вод. ст.).

На резервуарах с понтоном при огневых предохранителях и вентиляционных патрубках давление и вакуум не должны быть больше 0,2 кПа (20 мм вод. ст.).

Руководитель отдела реализации проектов (Санкт-Петербург, Россия)
Еркин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Августа 2012 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

После долгих раздумий есть идея, давление в 2 кПа связано с механическими свойствами крыши резервуара. Т.е. при повышении этого давления сварные соединения или сама крыша начинает разрушаться ("выгибаться наружу"). Однако все это опять догадки. В любом случае, спасибо за ответ и ссылку хоть на какой-нибудь документ)

Инженер-технолог ( ? , Казахстан)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Августа 2012 года, 21:23
(ссылка на это сообщение)

Учтите - давление насыщенных паров - это абсолютное давление, а в опросном листе требуют указать избыточное давление. А вообще в России, например, действуют ПБ 03-605-03. Там указано, какое максимально допустимое ДНП продукта может быть в герметичном РВС и какое давление в газовом пространстве. Все остальные правила транснефти, транснефтепродукта и прочих - развитие государственного документа. В Казахстане или есть свой документ или действует ПБ 605.

Постскрипт - для указанного продукта я бы выбрал РВС с понтоном

? (Уфа, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Августа 2012 года, 21:34
(ссылка на это сообщение)

как давление насыщенных паров в-ва увязывается с внутренним давлением резервуара?

Напрямую...
Просмотрев аналогичные, уже заполненные в моем проектном институте, опросники  заметил одну и ту же цифру - 2 кПа.

А Вы дейтвительно думаете, что сброс конденсата в резервуар происходит самотеком?

? (Вильнюс, Литва)
Artchem
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 03 Августа 2012 года, 21:51
(ссылка на это сообщение)


как давление насыщенных паров в-ва увязывается с внутренним давлением резервуара?

Напрямую...

Неочевидно.
Если резервуар связан с атмосферой напрямую, то давление в нем равно атмосферному и ДНП вносит только часть в общее давление.
То же касается азотного дыхания. Например недавно делал склад метанола, держали там продукт под 125 мм. изб. азота и где там прямая связь с ДНП скажите мне на милость?
И кстати. самотек то тут причем?  [непонятно]


Руководитель отдела реализации проектов (Санкт-Петербург, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Августа 2012 года, 22:39
(ссылка на это сообщение)

И кстати. самотек то тут причем?

В процессе слива давление может много кратно превышать атмосферное...

? (Вильнюс, Литва)
Artchem
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 06 Августа 2012 года, 08:54
(ссылка на это сообщение)

Опять не понял..............при сливе резервуар работает на "вдох"........если вдруг закрыть всю дыхательную арматуру то его сложит от создаваемого внутри разряжения............при заливе он работает на "выдох"......вот тут, опять таки закрыв всю дыхательную арматуру, действительно можно превысить давление в резервуаре выше предельного.
Да и слива самотеком из РВС я честно скажу не видел никогда, обычно насосную рядом ставят.

Руководитель отдела реализации проектов (Санкт-Петербург, Россия)
Kukuruznik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Марта 2015 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые господа, здравствуйте! Вопрос по условиям хранения стабильного газового конденсата. Подскажите пожалуйста, каким нормативным документом регламентируется возможность хранения СГК в РВС. В ГОСТ 1510 в качестве хранилищ для газового конденсата указаны подземные горизонтальные и шаровые наземного хранения, однако на практике на большинстве терминалов СГК хранится в РВС. Так же прошу ответить, возможно ли проведение операции единовременного налива и слива газового конденсата из одного и того же РВС. Спасибо!
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
11 Июля 2024 года, 12:48

автор: kollega_
08 Июля 2024 года, 17:51

автор: УЦ РЕСУРС
07 Июля 2024 года, 14:49

автор: УЦ РЕСУРС
07 Июля 2024 года, 10:31

автор: УЦ РЕСУРС
06 Июля 2024 года, 09:50

автор: УЦ РЕСУРС
06 Июля 2024 года, 06:34

автор: УЦ РЕСУРС
06 Июля 2024 года, 05:54

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:50

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:49

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:46

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:43

автор: Виттт
25 Июня 2024 года, 18:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: Shvet
03 Июня 2024 года, 07:14

автор: Кариотида
30 Мая 2024 года, 19:59


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1127, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Александр 156, Мерк Иван, doctorRaz, Artchem, Евгений М., Dmitriy52nnov, Jordaned