beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22210
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 14  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электропроводка в квартире и частном доме. Защита от отгорания нуля в сети?

Количество просмотров - 44999
(ссылка на эту тему)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #61 : 03 Августа 2012 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

В качестве РЕ взял арматуру внешних стен 4 шт (к закладным приваривал болт на М8 с внешней стороны дома, 2 по обоим сторонам дома) + трубы стояков 2шт + арматура ванной комнаты подключал к ДСУП, арматура потолков 3 шт. Все проводники РЕ 4мм2 собрал на шине РЕ квартирного щита. Вся проводка в квартире была заменена. Все трубы в квартире вода каналья отопление- пластик. Стояки воды закрыты гипсокартоном.
 Реле контроля напряжения Ресанта, ввод АВ ИЕК 25А С, УЗО ИЕК на 30мА 1 шт.
УЗО работало - проверено между N и PE. Сопротивление фаза-РЕ не замерял, при КЗ на РЕ АВ возможно и не сработал бы.

Егор, т.е. фактически Вы реализовали систему ТТ, при которой в качестве "местного" заземляющего устройства взяли арматуру стен дома и "рожденный из арматуры" PE-проводник с сетевым N нигде не соединяли?

Главный инженер (Москва, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #62 : 03 Августа 2012 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

Нет, фактически реализована система TN-С-S, но в результате высокого сопротивления петли фаза-РЕ (замеров правда я не проводил, и рассматривал худший вариант - лабораторий под рукой нет) соответственно для обеспечения автоматического отключения питания применил УЗО. Местного ЗУ нет, есть СУП из которой взял РЕ (из допустимых по правилам). РЕ с N ни где не соединял, но так как есть СУП то РЕ с N все таки прозваниваются как минимум через ГЗШ.


Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #63 : 03 Августа 2012 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

РЕ с N все таки прозваниваются

За счет чего они прозваниваются, если Вы везде заизолировались пластиковыми трубами?
За счет связи арматуры с N через ГЗШ?

Главный инженер (Москва, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #64 : 03 Августа 2012 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

Да за счет ГЗШ. И может быть за счет этажных щитов, если они имеют металосвязь с арматурой.
Пластик я ставил на воду внутренняя разводка (стояки остались металл), отопление стояки.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Alex ua
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #65 : 03 Августа 2012 года, 16:53
(ссылка на это сообщение)

Был немного занят.

Исходя из этого соображения варистор в Вашей схеме, Alex UA, должен быть исключительно надежным, с большим запасом по мощности,

На счёт варистора не сталкивался с такой проблемой. Найду время почитаю подробнее. Хотя выход варистора из строя на КЗ приведёт к срабатыванию УЗО. От обрыва можно защитится параллельным включением нескольких варисторов. В нормальном режиме через варистор ничего не должно протекать только при аварии. А проблемы с УЗО аналогичны проблеме в системе заземления ТТ при отказе УЗО.
Вообще идея была использовать УЗО и варистор для контроля напряжения но можно рассмотреть что либо другое с аналогичной функцией контроля потенциала.

Согласен с

Егор, т.е. фактически Вы реализовали систему ТТ, при которой в качестве "местного" заземляющего устройства взяли арматуру стен дома и "рожденный из арматуры" PE-проводник с сетевым N нигде не соединяли?

считаю что это  ТТ но не вижу в ней ничего плохого в некоторых странах ТТ является основной системой где то об этом говорилось на форуме.

В сообщении №7 я писал
ТN-С-S при условии разделения на главной разделяющей шине идеал (и так требует ПУЭ).
ТN-С-S с разделением в этажном щитке хуже но тоже вариант.
При сечение (N) менее 10 мм2 остаётся вариант ТТ.


Но ТТ возможен для сельского дома или для панельного(Как сказал Егор 81).
Но что делать с кирпичным многоэтажным домом
Цитата
Петрова вызывает электрика и просит подключить стоящую в ванной стиралку.
Действия электрика?

[грусть]
P.S. для систем ТТ существуют специальный выключатель земли разраяников для отключения вышедших из стоя разряднока от защитного заземления Z7-ATS/1/0.3
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #66 : 03 Августа 2012 года, 17:23
(ссылка на это сообщение)

Не совсем понятно, почему ТТ, хотелось бы прояснить. Все таки эта аббревиатура имеет строго определенный смысл. 


Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Alex ua
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #67 : 03 Августа 2012 года, 19:07
(ссылка на это сообщение)

При сечение (N) менее 10 мм2 остаётся вариант ТТ.

Если Вы про эту фразу, то может она, не совсем корректно написана но в контексте я думал что будет понятно. Поясню, что имелось в виду.
Имеем КТП и идущий от неё кабель в соответствии с  требованиями к сети TN-C. По ходу распространения энергии (например ввода кабеля во ВРУ дома или какого либо распред устройства) отходящий кабель имеет четыре алюминиевые жилы L1, L2, L3, N сечением 10мм и к этому кабелю производят подключение потребителей. Или имеем воздушку с не изолированным N или прочие причины при которых не выполняется требования по безопасности для сети TN-C. То для потребителя подключённого к такой сети остаётся только возможность выполнить заземление по ТТ и требования к ней.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #68 : 03 Августа 2012 года, 19:22
(ссылка на это сообщение)

Нет, я о другом. РЕ с N прозваниваются, в ТТ это невозможно.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Alex ua
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #69 : 04 Августа 2012 года, 00:29
(ссылка на это сообщение)

Не пронял, что вы хотели сказать.

Не совсем понятно, почему ТТ, хотелось бы прояснить. Все таки эта аббревиатура имеет строго определенный смысл. 


Нет, я о другом. РЕ с N прозваниваются, в ТТ это невозможно.


А что думаете, насчёт выключателя с комбинированной защитой файл прикрепляю. По моему очень похоже на то что я предлагал.
* VKZ.pdf
(819.03 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 148]
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #70 : 04 Августа 2012 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

На счёт варистора не сталкивался с такой проблемой. Найду время почитаю подробнее. Хотя выход варистора из строя на КЗ приведёт к срабатыванию УЗО. От обрыва можно защитится параллельным включением нескольких варисторов. В нормальном режиме через варистор ничего не должно протекать только при аварии.
Предложите конкретный варистор (производитель и однозначный заказной код). Посмотрим, подумаем, обсудим.

P.S. для систем ТТ существуют специальный выключатель земли разраяников для отключения вышедших из стоя разряднока от защитного заземления Z7-ATS/1/0.3
Да, но при чем тут он?

Не совсем понятно, почему ТТ, хотелось бы прояснить. Все таки эта аббревиатура имеет строго определенный смысл.

Нет, я о другом. РЕ с N прозваниваются, в ТТ это невозможно.

Вообще-то в системе ТТ проводник PE от местного ЗУ звонится на проводник N сети. Сопротивление этой "прозвонки", если его измерить, составит сумму сопротивлений местного ЗУ и ЗУ сети, т.е. речь будет идти о ~ десятках Ом.

Немного о терминах. Принята двухбуквенная система маркировки систем заземления.
Первая буква обозначает тип связи нейтральной точки источника питания (ИП) с землей, варианты:
- T (terra - земля) - нейтраль ИП заземлена,
- I (isolated - изолирована) - нейтраль ИП изолирована от земли.
Вторая буква обозначает тип связи ОПЧ с землей, варианты:
- T (terra - земля) - ОПЧ заземлены, имеется ввиду прямое соединение с местным ЗУ, независимым от сети,
- N (neutral - нейтраль) - ОПЧ занулены, т.е. соединены с землей через посредника в виде нейтрали ИП.

В общем я сейчас затрудняюсь сказать какая система получилась у Егора, подумаю об этом в будни на свежую голову.
Отмечу только, что в большинстве дачных домиков реализована система Т. Просто Т: ИП - с глухозаземленной нейтралью, ОПЧ с землей связи не имеют вовсе.
Такой вот каламбур [улыбка]

А что думаете, насчёт выключателя с комбинированной защитой файл прикрепляю. По моему очень похоже на то что я предлагал.
Alex, пока ничего не думаю. Но обязательно почитаю, подумаю и отпишусь в один из рабочих будней.
[улыбка]

Главный инженер (Москва, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #71 : 04 Августа 2012 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)

А что думаете, насчёт выключателя с комбинированной защитой файл прикрепляю. По моему очень похоже на то что я предлагал.

Глянул на скорую. Помоему это диф может и со встроенной защитой по напряжению(пока этого не усмотрел). Если да, то и у ИЕК есть АД12М.
Вы об этом?
Сопротивление этой "прозвонки", если его измерить, составит сумму сопротивлений местного ЗУ и ЗУ сети, т.е. речь будет идти о ~ десятках Ом.
Это да, но прозванивать в таком случае будем мегером и поэтому U мерега будет прошивать землю от ЗУ дома до ЗУ ТП. Китайская цешка и другие на такое врядли способны, низкое напряжение. Это как бы тоже самое что мегерить изоляцию кабеля.

- T (terra - земля) - ОПЧ заземлены, имеется ввиду прямое соединение с местным ЗУ, независимым от сети,
Я об этом и говорю.

Почему, так как дом подключен по TN-C и все ПЧ подключены к ГЗШ, то они все имеют одинаковый потенциал относительно ГЗШ (поэтому это СУП). Теперь если в этот дом мы заведем еще РЕ по ТТ - он будет иметь другой потенциал (это может быть опасным) относительно всех ПЧ. Поэтому в многоквартирных домах ТТ для отдельных квартир - не допустима.

А что думаете...

ИСПОЛНЕНИЕ 2 добавляет к исполнению 1 защиту от напряжения (UN) между
зануленными корпусами электроприемников и землей
, что обеспечивает защиту
от занесенного по защитному проводнику потенциала при авариях на соседних
электроустановках;
Подчеркнутое даже не понял, что в данном случае земля?

Alex UA, Может на соседнем форуме и спорить не о чем, а вам будет достаточно этого?
В кратце, моя позиция - схема включения этого устройства по Приложению Д применительно к электроустановкам Приложения И - по нынешним требованиям не допустима. Хотя бы потому, что согласно СО 153 (молниезащита)
3.2.3. Заземлители
3.2.3.1. Общие соображения
Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.

Так же в цепи PEN не может быть защитных устройств. В некоторых случаях оно могло бы использоваться при ТТ, но ТТ у них не предусмотрено.

Если не по НТД, то мое это моё личное мнение - себе бы не ставил.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Alex ua
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #72 : 07 Августа 2012 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

Предложите конкретный варистор (производитель и однозначный заказной код). Посмотрим, подумаем, обсудим.

Ну давайте рассмотрим вот такой P6KE24CA с УЗО на 30мА или 100мА. Описание прикрепляю.
* P6KE.pdf
(97.34 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 83]

Предлагаю аналогичную идею, но с реле в место варистора.
* Вариант с узо 2.pdf
(45.33 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 97]
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #73 : 09 Августа 2012 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)


Предлагаю аналогичную идею, но с реле в место варистора.

1 При обрыве N в стояке дома УЗО стаботает и защитит технику от перенапряжения.
2 Потенциал N(при его обрыве в стояке - равный фазному) теперь окажется на РЕ и всех ОПЧ подключенных к нему. При срабатывании УЗО, все ОПЧ останутся под опасным потенциалом.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Alex ua
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #74 : 09 Августа 2012 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

Потенциал N(при его обрыве в стояке - равный фазному) теперь окажется на РЕ


Да поглядел.  :[улыбка]
Исправил и снова выложил.
* Вариант с узо 3.pdf
(46.7 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 166]
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #75 : 05 Сентября 2012 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)

добрый вечер всем. не особо грамотный в ПЧ, ОПЧ - это канализация, водопровод и т.д.[непонятно] 
в общем мне схема с тремя контактами УЗО понравилась по той причине, что чем то похожа на мою идею совмещения систем ТN и ТТ, которую мы обсуждали с VladM в теме "Организация заземления в старых домах" , только не зная о существовании таких УЗО совмещение предполагалось через разнономинальный автомат......     

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 14  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1022, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Pyromaniac 92, Мерк Иван, Shvet, Artchem, Валерий 91, S. Keeper
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines