beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 14  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электропроводка в квартире и частном доме. Защита от отгорания нуля в сети?

Количество просмотров - 45764
(ссылка на эту тему)
Bounty
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #76 : 28 Октября 2012 года, 01:33
(ссылка на это сообщение)

Привет всем! По сообщению №1:
если на вводе в квартиру поставить диф.автомат, и после него выполнить разделение PEN на PE и N. При этом еще соединить РЕ с СПЧ (металлическими трубами ГВС, ХВС, отопления, канализации), присоединенными к ГЗШ. Тогда при обрыве нуля в стояке произойдет утечка и диф.автомат отключит ввод в квартиру, при этом РЕ шина квартирного щита останется соединенной с ГЗШ.
Работоспособный ли это вариант?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
НикМ
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #77 : 28 Октября 2012 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

Нет. Утечка при такой схеме будет всегда, независимо от наличия или отсутствия ноля. И будет достаточной для дифавтомата.

? (Мурманск, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #78 : 14 Ноября 2012 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

* P-DA1.pdf
(15.14 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 141]

? (Вильнюс, Литва)
Alex ua
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #79 : 14 Ноября 2012 года, 21:35
(ссылка на это сообщение)


Взял адаптер  [Вложение №]   и вставил в розетку.
И фантазировать на тему не нужно- просто и надежно!

Уважаемый Eprudnikov, насколько я понял, Вы ссылаетесь на устройство защиты от импульсных перенапряжений, не вижу, как оно поможет в рассматриваемой теме.
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #80 : 14 Ноября 2012 года, 22:22
(ссылка на это сообщение)

насколько я понял, Вы ссылаетесь на устройство защиты от импульсных перенапряжений

Вы неправильно поняли- это Steckdosenadapter mit Überspannungsschutz- штеккерный адаптер с защитой от перенапряжения с порогом срабатывания 255В...

? (Вильнюс, Литва)
Alex ua
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #81 : 15 Ноября 2012 года, 00:01
(ссылка на это сообщение)

Eprudnikov
Коротко напомню проблему.
Старый жилой фонд, модернизация проводки в стояке невозможна (причины в 1 сообщении). В стояке 4 провода с сечением 10мм по алюминию или менее.
При применении оборудования с защитой «Класс II» ваше предложение годится, но проще поставит одно на всю квартиру Сообщение #3.
Что делать с оборудованием «Класс I» (стиралка, микроволновка, компьютер, т.д.) куда присоединять корпус.
Петрова вызывает электрика и просит подключить стоящую в ванной стиралку.
Действия электрика? [шок] [непонятно][растерян]

Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #82 : 15 Ноября 2012 года, 01:06
(ссылка на это сообщение)

Коротко напомню проблему.
Уважаемый Alex UA!
Специально для Вас напомню, о чем тема:
Угроза: при отгорании нулевого провода соседние квартиры (частные дома) включаются последовательно между фазами сети, линейное напряжение делится между квартирами обратно пропорционально сопротивлению квартирных электроприемников.
В результате напряжение на вводе рассматриваемой квартиры может составить практическую любую [непредсказуемую] величину в диапазоне от ~0В до ~400В.

Задача: при возникновении описанного выше ненормального режима работа сети по возможности мгновенно обесточить квартиру (частный дом).


Хотите развивать тему про утечки- дело Ваше, но просто почитайте первый пост в теме...
Я Вам не навязываю своего мнения, у меня стоят такие адаптеры и дважды уже защитили при обрыве нуля.
Есть и решения для вводов здания, но мне ближе и дешевле организовать защиту у себя в розетках- 6 таких устройств мне хватило на 3-х комнатную квартиру.
А Вам- успехов в поисках и творчестве.

? (Вильнюс, Литва)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #83 : 09 Января 2013 года, 15:33
(ссылка на это сообщение)

Eprudnikov, спасибо за вклад в тему. Пожалуй можно добавить еще один "способ спасения":
5. Оснащение ответственных электроприемников идивидуальными адаптерами защиты от перенапряжений.

Вместе с тем, тут есть два нюанса: во-первых, такой адаптер именно индивидуальный, а хочется защитить всю квартиру, во-вторых - какие существуют модели в продаже? Поиском на русском языке мне удалось найти только это http://sl.spacelink.ru/e-store/detail.php?ID=933  - у вас что стоит?
rozetka-filter-2.jpg
 
* rozetka-filter-2.jpg
(50.11 Кб, 400x516)  [скачать]  [загрузок: 814]

Цитата
Розетка-адаптер с защитой от перенапряжения. Просто, удобно, надежно.
Как можно использовать Розетку-адаптер с защитой от перенапряжения?
Перенапряжение в элетро-сетях, является одной из причин выхода из строя электрических бытовых устройств. Если электрическая сеть подвержена скачкам напряжения, рекомендуется использовать Розетку-адаптер с защитой от перенапряжения.


AlexUA, последняя схема с комбинацией узо/реле/варистор на взгляд надежная и работоспособная. Но! Очень уж сильно от этого пахнет кулибинством + нормы попираются - как раз в той сфере (безопасность), где не хочется ни кулибинствовать, ни сильно нарушать. Себе на вводе наверно буду ставить УЗМ-51М .

Главный инженер (Москва, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #84 : 12 Января 2013 года, 18:48
(ссылка на это сообщение)

у вас что стоит?

Вот это:
* P_DA1.pdf
(399.69 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 97]

а хочется защитить всю квартиру,

Используйте что-нибудь типа 
* 373960_373962_PP_BCD_TNS_25-100.pdf
(225.31 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 145]

? (Вильнюс, Литва)
Alex ua
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #85 : 14 Января 2013 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)

Обсуждение начиналось в теме Замена электропроводки в старой квартире без электроплиты. Что делать с заземлением?

Столкнулся с задачей поменять электропроводку в старой квартире, электроплиты нет (стояк 4-х проводный).
Неясно, что делать с заземлением: откуда брать PE и брать ли его вообще или оставить как и было без заземления?
Вижу три основных варианта:
1. Система Т (без соединения ОПЧ с землей) - ровно так, как было раньше + УЗО + реле контроля сети на вводе для отключения нештатных режимов;
2. Система ТТ с получением РЕ "из батареи" - грубо попирая ПУЭ; есть опасность выноса потенциала на ОПЧ, если кто-то из соседей сделал также и не поставил УЗО;
3. Система TN-C-S с получением PE из 4-х проводного стояка - на взгляд это самый опасный вариант с выносом потенциала ~220В на ОПЧ при обрыве нуля в стояке или во ВРУ.
Ещё видятся усложненные варианты (2) и (3) с контролем потенциала РЕ проводника и отключением всего посредством 3-х полюсного вводного автомата (рвем L, N и PE как бы не кричало ПУЭ) - в этом случае от выноса потенциала по РЕ-проводнику есть защита, но как-то всё очень сложно и затратно.
В общем зол много, надо выбрать меньшее. Кто как делает в этом случае?

Что прикажете делать с выносом потенциала по РЕ?

напрягает отсутствие земли на корпусах электроприборов, многие из которых имеют на входе емкостные фильтры между ТВЧ и РЕ и т.о. на незаземленном корпусе будет потенциал в 110В. Бьет не сильно из-за большого сопротивления фильтра, но ощущение покусывания бывает.
В общем пока не появилось решения как сделать землю там где ее нет  [грусть]

Обсуждение схемы, предложенной Alex UA, см. в теме Электропроводка в квартире и частном доме. Защита от отгорания нуля в сети в сообщениях №7, №19, №22, №43, №45, №47 и далее по ходу обсуждения.


Из перечисленных проблем и невозможности замены проводки на то как требует ПУЭ
Цитата
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ
2.3.1. Снабжение электроприемников должно выполняться от электрической сети с глухозаземленной нейтралью 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
2.3.8. Для питания однофазных потребителей от многофазной распределительной сети допускается разным группам однофазных потребителей иметь совместные N- и РЕ-проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ. Объединение N- и РЕ-проводников (четырехпроводная сеть с РЕN-проводником) не допускается.

И была предложена схема с узо/реле/варистор.

"На взгляд" видится четыре направления решения задачи (вернее, пока четыре):
1. Установка на вводе специально предназначенного для данного случая реле напряжения заводской сборки (УЗМ-51М, Защита ЗАС, Digitop, V-270 и пр.)
2. Установка на вводном автомате расцепителей минимального и максимального напряжения (например, упомянутый в сообщении №2 данной темы РММ-47 от EKF)
3. Установка на вводе самодельной схемы, контролирующей аварийное повышение напряжения сети, например из варистора включенного в диагональ УЗО и т.п.
4. Установка на вводе некоего силового устройства для "развязывания" от сети (стабилизатор, ИБП, разделительный трансформатор и пр.) с некоей обвязкой из защитной автоматики.

А насчёт кулибинства я полностью согласен и как защитить электроприборы от перенапряжения и отгорания N я тоже знаю и согласен со сказанным, но приведённые приборы не решают проблему защиты человека ведь нормы попираются каждым потребителем и энерго-снабжающей организацией когда в домах с отсутствием возможности выполнить заземление приобретаются приборы, требующие его наличия, потребляемой мощностью электроприбора 2,3кВт при мощности по договору 1,3кВт, проводкой в стояке 4 жилы алюминий 10мм с множеством скруток проложенной более 40 лет назад. Но есть проблема и её надо решать
В качестве исходных данных имеем частную квартиру или дом с однофазным вводом электропитания от 4-х проводной сети TN-C по старым нормам, возможно с ВЛ, техническое состояние сети ужасное, квалифицированный эксплуатационный персонал со стороны электроснабжающих и обслуживающих организаций практически отсутствует. Модернизация/реконструкция/ремонт сети невозможны в связи со сложившимися криминально-коррупционными организационно-финансовыми отношениями хозяйствующих субъектов и надзорных органов.
Что будем делать?
В общем зол много, надо выбрать меньшее. Кто как делает в этом случае
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #86 : 15 Января 2013 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)

Eprudnikov, подскажите, сколько стоит адаптор, и ввиду не владения техническим английским, что за второй аппарат???

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #87 : 15 Января 2013 года, 15:38
(ссылка на это сообщение)

подскажите, сколько стоит адаптор,

Мне стоил 18 EUR.
и ввиду не владения техническим английским, что за второй аппарат???

Комбинированный четырехполюсный УЗИП (BCD или классов I+II+III )
посмотрите, например, 
* article1.pdf
(393.93 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 79]

? (Вильнюс, Литва)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #88 : 15 Января 2013 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Sotnikk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #89 : 12 Сентября 2013 года, 00:14
(ссылка на это сообщение)

как исключение для защиты ... допускается применение УЗО в системе TN - C (в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении ), при соблюдении определенных условий - присоединения открытых проводящих частей электроприемников к PEN-проводнику до УЗО защитным проводником, который и есть РЕ
(пуэ 1.7, только не дословно, лень искать)
Sotnikk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #90 : 12 Сентября 2013 года, 01:03
(ссылка на это сообщение)

время истекло...
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система  TN - C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы  TN - C, защитный  проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 14  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 551, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
УЦ РЕСУРС, Shvet, Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines