Сообщение #1 : 15 Мая 2007 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

Какие особенности существуют при устройстве междуэтажных перекрытий реконструируемых зданий. Сейчас в этом доме деревянные балки с деревянным накатом, звукоизоляционная засыпка и паркетный пол.
Какие существуют повысить уровень капитальности и долговечности
Рекрут
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Мая 2007 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

Основные недостатки таких конструкций - низкая огнестойкость, в зачастую - негоризонтальный потолок, что осложняет решение интерьеров внутреннего объёма. Ну и конечно же плохая тепло- и звукоизоляция.
Такие объекты при реконструкции (реставрации) требуют радикальной модернизации или полной замены перекрытий и перегородок.

Жук, а какая у вас затройка жилая или историческо-культурная?
Сторож
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Мая 2007 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

Конструктивные решения по замене перекрытий необходимо разрабатывать с учётом этажности зданий, состояния стен (возможны сквозные трещины из-за неравномерности осадок фундаментов).
Возможно и не потребуется замены существующих балок. Балки совместно с несущими продольными и поперечными стенами обеспечивают общую устойчивость здания. Демонтировать их может быть невозможно или опасно.
Архимаг
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Мая 2007 года, 16:20
(ссылка на это сообщение)

 Для определения возможности использования в новых конструкциях перекрытий существующих балок необходимо проводить обследование их состояния.
Необходимы натурные обмеры сечений, определение характеристик с учётом старения, обмеры положения балок в плане и по высоте.
Может аже потребуется ввскрытие опорных узлов и определение надёжности их заделки в стены.

Но правда, если у вас Жук деревянные существующие балки, то стоит задуматься. Может стоит полностью заменить.

Инженер-проектировщик, строитель (Минск, Беларусь)
Жук
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Мая 2007 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

Застройка жилая, но сейчас ее пытаются превратить в историческую часть города.
Обследований пока не было, Архимаг. Но на внешний вид деревянные балки выглядят довольно надёжно.
Влад М
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Февраля 2008 года, 03:31
(ссылка на это сообщение)


Застройка жилая, но сейчас ее пытаются превратить в историческую часть города.
Обследований пока не было, Архимаг. Но на внешний вид деревянные балки выглядят довольно надёжно.

Присоединяюсь к мнению Архимаг, Сторож с дополнениями:
1. Обследование здания неотъемлимый элемент любой реконструкции, каким бы не был дорогостоящим.
2. Обследование только в комплексе от фундамента до кровли с определением несущей способности каждого элемента.

Застройка жилая, но сейчас ее пытаются превратить в историческую часть города.
Обследований пока не было, Архимаг. Но на внешний вид деревянные балки выглядят довольно надёжно.

3. Анализ общего состояния элементов перекрытия вкупе с изменением  статуса здания в дальнейшей эксплуатации после реконструкции (возможное увеличение эксплуатационных нагрузок ), а также противопожарных требований  по заполнению всех пустот в деревянных перекрытиях, возможное устройство подвесных потолков и т.п. даст суммарные нагрузки на перекрытие, исходя из которых можно будет применить проектное решение.
4. Считаю, что вопрос по междуэтажным перекрытиям не следует рассматривать в отрыве от всего комплекса работ по реконструкции, т.к. только перечисленные в п.3 позиции могут повлечь работы по усилению опорных площадок в стенах, не исключено - самих стен, а там - фундаментов, см. п.1. И еще не оговорили, что сейчас и что будет на кровле.

Инженер-конструктор (Дзержинск, Беларусь)
Markopolo
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Апреля 2009 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

После прохождения экспертизы на прочность,  деревянное перекрытие, если оно соответствует требованиям по прочности, можно осуществить защиту от огня до REI120 путем осуществления  монтажа подвесного огнезащитного потолка. Вы получите огнезащиту и финишный потолок, без замены всего перекрытия. Столько было проведено семинаров на эту тему!! И опять же народ остается недостаточно информирован.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Архитектурном форуме
30 Октября 2024 года, 17:00

автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37

автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13

автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:14

24 Сентября 2024 года, 08:44

автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13

23 Августа 2024 года, 13:42

автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28

автор: DenKLJ
14 Июня 2024 года, 16:53

11 Июня 2024 года, 08:42

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 13:00

автор: Markiza.tech
28 Апреля 2024 года, 00:22

автор: Вадик
25 Апреля 2024 года, 19:15

автор: Foxson
13 Апреля 2024 года, 05:22


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 417, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, World of PUMPS, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines