Объёмный расход природного газа. Методика приведения к стандартным условиям?

Количество просмотров - 66489
(ссылка на эту тему)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 08 Августа 2012 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)

Расходы в паспортах обычно указываются при н.у.,

В паспортах на какое оборудование? На газовые счетчики по-разному, зависит от производителя.

Почему при расчетах газопроводов используются нормальные условия, когда газ в них находится при рабочем давлении?
И если есть какие-то нормативы, просьба, если не сложно давать на них ссылки.

? (Минск, Беларусь)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 28 Августа 2012 года, 16:43
(ссылка на это сообщение)

Кто-нибудь может ответить на последние мои вопросы?

? (Минск, Беларусь)
Kino 852
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 28 Августа 2012 года, 21:21
(ссылка на это сообщение)

Есть замечательный сайт проектировщикам по газу http://proekt-gaz.ru . На нем обсуждалась тема, которая вас интересует... http://proekt-gaz.ru/forum/2-2191-1

Инженер (Кишинёв, Молдова)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 28 Августа 2012 года, 21:49
(ссылка на это сообщение)

Читала я эту тему на этом замечательном форуме, нормальных ответов там нет.

? (Минск, Беларусь)
Kino 852
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 28 Августа 2012 года, 21:52
(ссылка на это сообщение)

 [беспокоюсь] [непонятно]

Инженер (Кишинёв, Молдова)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 29 Августа 2012 года, 09:13
(ссылка на это сообщение)

Обеспокоенный Непонимающий

?

? (Минск, Беларусь)
Kino 852
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 29 Августа 2012 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

Честно, мне не очень ясно, что именно Вам теперь непонятно... по моему на форуме proekt-gaz хорошо расписан ваш вопрос... На всякий случай посмотрите и эту статью http://gazovik-gas.ru/directory/add/def/004.html ..
От себя добавлю, что приведение к нормальным условиям требуется в основном для того, чтобы определить истинный объем газа... Он в основном требуется для крупных потребителей, где потребление газа составляет не сотни, а тысячи кубов... Вы же знаете, что газ при разных давлениях и температурах меняет свой объем. Если вам что-то необходимо подобрать или рассчитать, то не обращайте внимания на эти нормальные или стандартные условия (это сугубо мое мнение)... Хотите подобрать газопровод? Задавайтесь минимальным давлением и температурой в сети, так как при большем давлении, ваш расход тем более пройдет через газопровод. (Но не забывайте что и очень большой диаметр тоже плох - нужна золотая середина) Хотите подобрать счетчик? Прикиньте сколько у вас приборов установлено,  по суммарному расходу газ.приборов и подбираете счетчик. И последнее, почитайте внимательно статейки, если еще раз что-то непонятное останется, скажите что именно...

Инженер (Кишинёв, Молдова)
Kino 852
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 29 Августа 2012 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

Почему в расчете давление абсолютное и учитывается ли температура газа?
Давление абсолютное, так как газ сжигается при атмосферном давлении, в открытом пространстве, а не замкнутом... Температуру газа редко учитывают, основной определяющей является давление (то есть сила проталкивающая газообразное вещество в замкнутом пространстве (газопроводе), если давление маленькое, то соотвественно потребитель недоволен. Температура газа, изменяется не намного...

Инженер (Кишинёв, Молдова)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 29 Августа 2012 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

Что такое нормальные и стандартные условия понятно, зависимость объема газа от давления и температуры понятно.

Хотите подобрать газопровод? Задавайтесь минимальным давлением и температурой в сети, так как при большем давлении, ваш расход тем более пройдет через газопровод.


Газопроводы рассчитываются на рабочие параметры (какие вы описали выше)?
А параметры газа на схемах (давление, расход, температура) указываются при рабочих условиях или приведенные к нормальным?


? (Минск, Беларусь)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 29 Августа 2012 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

Давление абсолютное, так как газ сжигается при атмосферном давлении, в открытом пространстве, а не замкнутом...

А в газопроводе считается замкнутое пространство?

? (Минск, Беларусь)
Kino 852
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 29 Августа 2012 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

А в газопроводе считается замкнутое пространство?
Конечно,.. если этот газопровод с обеих концов перекрыт вентилями, если один вентиль открыт, тогда открытое пространство. Возьмите как пример любой сосуд, накачайте его газом, вот вам и закрытое пространство.. Ответ на ваш предыдущий вопрос: газопроводы считают на рабочие параметры... В схемах проектирования указывают рабочие параметры газа... А коммерческий прибор, получая сигнал от датчиков на рабочие параметры, пересчитывает расход на нормальные условия.... Я советовался с нашим киповцем, а ему, не доверять, это уж нельзя.. Человек скажу я вам очень опытный... Надеюсь Вы получили все ответы на ваши вопросы?

Инженер (Кишинёв, Молдова)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 29 Августа 2012 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)

Вообще параметры задают газовики или у вас на газовых схемах не пишутся параметры газа?

? (Минск, Беларусь)
Kino 852
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 29 Августа 2012 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

Вообще параметры задают газовики

Это верно...
у вас на газовых схемах не пишутся параметры газа?
Я газопроводы не проектирую, у меня друг проектировал газопроводы... Да и логически порасуждать немного можно...
P.S. Нормальные условия для учета газа.

Инженер (Кишинёв, Молдова)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 29 Августа 2012 года, 11:00
(ссылка на это сообщение)

Для коммерческого учета газа -стандартные условия. Меня интересуют вопросы не порассуждать, а как делается при проектировании.

? (Минск, Беларусь)
Чарнiчка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 08 Января 2014 года, 21:51
(ссылка на это сообщение)

Я тоже так ничего и не поняла! мне сейчас надо подобрать счетчик газа. мне задают вопрос при подборе: у вас это приведенный или нормальный расход?? откуда мне знать. просто расход указанный в паспорте, там не указано нм3/час или ненормальных!!!

Инженер  (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:12

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 943, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Земский, Госсть, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines