Вентиляция вытяжная с конвейера с выделением дыма и жира. Требования к системе?

Количество просмотров - 2212
(ссылка на эту тему)
Irbis
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Августа 2012 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

Итак имеется точечный забор воздуха (с жироуловителем) с конвейера где имеется тепловыделение  дыма и жира. Трасса из помещения наружу промпредприятия  длиной 15м диаметром  воздуховода d200 (c места дымоудаления) через семь метров трасса переходит в d250 далее идет (8м.) к вентилятору (КВТ е4в система айрL=1500м3 P=300па) всего 3 поворота под 90 градусов далее  от вентилятора вытяжка (d200) идет на крышу здания h=15м на выходе дыма из трубы установлен  зонт.. система не справляется жир течет что может быть причиной??

? (Москва, Россия)
ЗаВал
***
Куратор подраздела "Аспирация (пылеудаление)"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Августа 2012 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

А что значит "не справляется"? не указали D вентилятора. Во- первых - систему (в т.ч. и вентилятор) и жироуловитель чистить нужно периодически, во вторых - слишком большой объем удаляемого воздуха - тоже плохо, забирается то. что должно осесть. Для начала чистку сделать и замерить, сравнить факт с проектом.

Инженер (Минск, Беларусь)
Irbis
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Августа 2012 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

Ок. Диаметр вентилятора =D250,во в вторых чистить на второй же день установки???скОрость замерили после жироуловителя 8м/с,не справляется значило то что она почему не может тянуть воздух с места отсоса

? (Москва, Россия)
ЗаВал
***
Куратор подраздела "Аспирация (пылеудаление)"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Августа 2012 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)


,не справляется значило то что она почему не может тянуть воздух с места отсоса

Что значит не может... Он тянет сколько может, получается около 900 кубов. А скока надо? 1500? тогда ошибка в проекте или монтаже. Как тут вам помочь-то... Подсосы проверьте, сеть (диаметры) меняйте.. А что за местный отсоc? может укрыть конвейер по-лучше и хватит этого...

Инженер (Минск, Беларусь)
Irbis
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Августа 2012 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

да в монтаже вроде все норм,склоняюсь к мнению что действительно маленькие диаметры..дури много вентилятор кепку засасывает,но где то просчитался..спс

? (Москва, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Августа 2012 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

не справляется значило то что она почему не может тянуть воздух с места отсоса
проверьте скорость в живом сечении местного отсоса
но где то просчитался..спс
может быть высоко установлен местный отсос?

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Irbis
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Сентября 2012 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

нет с МО оказалось все норм,просто оказались маленькие диаметры..все решилось когда вывыели их d300.,СПС.!

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46

21 Мая 2024 года, 18:01

автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:05

автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22

автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1126, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Александр 156, Мерк Иван, doctorRaz, Artchem, Евгений М., Dmitriy52nnov, Jordaned
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines