beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22209
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Поворот-изгиб полиэтиленовой водопроводной трубы. Возможно ли по нормам без упора и колена

Количество просмотров - 6778
(ссылка на эту тему)
АлексейКан
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Августа 2012 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

Всем кто не на море - вопрос. А кто на море - отвлекающий вопрос.
Разрешается ли нормами сделать поворот 90 градусов полиэтиленовой трубой без колена и устройства упора? Ведь если диаметр небольшой - получим целую трубу, в траншее повернет отлично, гибкость позволяет. Что скажете?

Инженер-проектировщик (Киев, Украина)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Августа 2012 года, 15:26
(ссылка на это сообщение)

ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 ПРОЕКТУВАННЯ ТА МОНТАЖ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ З ПЛАСТИКОВИХ ТРУБ
п.7.2

Инженер ВК (Львов, Украина)
АлексейКан
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Августа 2012 года, 23:05
(ссылка на это сообщение)


ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 ПРОЕКТУВАННЯ ТА МОНТАЖ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ З ПЛАСТИКОВИХ ТРУБ
п.7.2

Спасибо, но я тут был ). Не могу найти "- модуль пружності полімеру при розтягу, МПа". Нашел в интернете для немецких полиэтиленовых 800 и 900 МПа. А какой брать не для немецких? )

Инженер-проектировщик (Киев, Украина)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Августа 2012 года, 08:42
(ссылка на это сообщение)

в тому ДСТУ додаток А табл.А2 там такі ж значення

Инженер ВК (Львов, Украина)
АлексейКан
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Августа 2012 года, 09:13
(ссылка на это сообщение)


в тому ДСТУ додаток А табл.А2 там такі ж значення

ДЯКУЮ!

Инженер-проектировщик (Киев, Украина)
АлексейКан
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Августа 2012 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

Вдогонку хотелось бы уточнить - можно ли прокладывать полиэтиленовые трубы в подвале здания, после ввода в здание? Нет ли каких-либо ограничений на использование только для подземных работ полиэтилена?

Инженер-проектировщик (Киев, Украина)
АлексейКан
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Августа 2012 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

Если радиус поворота трубы допустИм в траншее без соединения муфтами, нужно ли устраивать горизонтальный упор?

Инженер-проектировщик (Киев, Украина)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Августа 2012 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

упоры на поворотах на водопроводах с ПЭ не ставлю

Инженер ВК (Львов, Украина)
АлексейКан
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Августа 2012 года, 19:46
(ссылка на это сообщение)

можно ли прокладывать полиэтиленовые трубы в подвале здания, после ввода в здание? Нет ли каких-либо ограничений на использование только для подземных работ полиэтилена?

Инженер-проектировщик (Киев, Украина)
Yuriy M.
***
Куратор подраздела "Внутренние водопровод и канализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Августа 2012 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

ПЭ есть для наружного водопровода, а есть для внутрянки (читайте паспорта на трубы).....пэ трубы необходимо защищать от ультрафиолета

Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1152, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Александр 156, Мерк Иван, doctorRaz, Artchem, Евгений М., Dmitriy52nnov, Jordaned, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines