Дизель-генератор для питания насосов с 8-9 кратными пусковыми токами. Выбор генератора?
|
Количество просмотров - 10661
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Closer

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте! столкнулся вот с проблемой выбора ДГУ. Имеются электроприёмники общей мощностью 16кВт. Из них 11кВт это 5 электродвигателей разной мощности. При чём это насосы с 8-9 кратными пусковыми токами. Пуск прямой и одновременный. Вопрос как быть? какой номинальной мощности должен быть дизельгенератор, чтобы он при автоматическом пуске не заглох? Варианты с поочерёдным и плавным пуском не рассматриваю.
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
Eprudnikov
|
Варианты с поочерёдным и плавным пуском не рассматриваю. Вот и подбирайте по пиковой мощности...
|
? (Вильнюс, Литва)
|
|
|
Closer

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
то есть 11кВт*9 ? ДГУ в 100кВт на нагрузку 16?
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
Eprudnikov
|
то есть 11кВт*9 ? ДГУ в 100кВт на нагрузку 16? Ну, так Вы же проектируете одновременный пуск всех насосов...
|
? (Вильнюс, Литва)
|
|
|
Mav
|
то есть 11кВт*9 ? ДГУ в 100кВт на нагрузку 16? Ну, так Вы же проектируете одновременный пуск всех насосов... Немного не так, Любая ДГУ имеет определенную перегрузочную способность. Для уверенного пуска АД с КЗ ротором ДГУ должна иметь мощность равную (не меньше) трехкратной мощности запускаемого АД. Т.е. 35 кВт ДГУ должна обеспечить запуск. Конкретнее - с производителем ДГУ или продавцом.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Closer

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
да уж...учитывая проблему минимальной загрузки дизеля становится как-то не весело.
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
World of PUMPS
|
Из них 11кВт это 5 электродвигателей разной мощности. При чём это насосы с 8-9 кратными пусковыми токами. Пуск прямой и одновременный. ... Варианты с поочерёдным и плавным пуском не рассматриваю. А ещё вариантик есть такой - обойтись без генератора и поставить дизель/бензо-насосные агрегаты (мото-помпы) - подойдёт? Тогда дизель-генератор будет нужен только на оставшуюся ненасосную нагрузку 5 кВт.
|
Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
|
|
|
goovich

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Доброго, всем, времени суток! Ребята, всплывает такая ситуация с установкой ДГУ для насосов мощностью 400 кВт (!), меня конечно очень смущает такой насос (и вообще под вопросом компетентность товарищей из ВК, ну или как их там), но вопрос не в этом а вот в чем: 1. Вообще возможно ли установка ДГУ для таких мощностей на практике? 2. Если да, то как выбрать ДГУ, с 3-х кратной мощностью насоса? 3. А что если таких насосов 4 штуки?
Еще раз оговорюсь, мощность насоса УЖ СЛИШКОМ большая, я даже подумал (где-то краем уха слышал) это уже 6 кВ, хотя ВК утверждает что это 0,4кВ. Помогите кто чем может, так как сам с такими мощными насосами сталкиваюсь первый раз.
Премного всем благодарен!
|
Инженер-проектировщик (Ашхабад, Туркменистан)
|
|
|
Евгений М.
|
Здравия желаю! Напряжение эл. двигателя насоса какое? Режим работы насосов какой? Кроме насосов к ДГУ какая нагрузка подключена? Насосы от ДГУ будут постоянно работать, или ДГУ для резервного питания? Если постоянно, то смотри пост ниже - использовать непосредственный дизельный привод насосов.
|
Генеральный директор (Красногорск, Россия)
|
|
|
goovich

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
технологи утверждают что 0,4кВ (никак не 6кВ). На ДГУ будут сидеть только НАСОСЫ и освещение, ТП пристроен к зданию насосной.
upd. 14:39 Насчет режима работы насосов, честное слово не имею представления, знаю что плавный пуск и т.д.
|
Инженер-проектировщик (Ашхабад, Туркменистан)
|
|
|
Ercin
|
Берите мощность с запасом на 30проц.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
goovich

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
То есть, при мощности 2х400кВт генератор беру на 1000-1100 кВА? Если, скажем, потребуется работа всех 4 насосов по 400кВт брать 2х1100кВА на каждую шину, по 2х400кВт на каждую шину? А как быть с пусковыми токами, если таковые будут? Говорили даже при soft start пусковые токи x3~x4 кратные, насколько это правда?
|
Инженер-проектировщик (Ашхабад, Туркменистан)
|
|
|
Ercin
|
Насосы одновременно работают? вряд ли все насосы будут одновременно запускать. Марки насосов посмотрите и поищите в интернете-может братья из отдела ВК ошибаются. На насосы есть паспорт и т.д.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Ercin
|
Вы насосы по секциям распределите.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Ercin
|
Если ЭД на 6кВ-то питание от ТП.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
|