Дизель-генератор для питания насосов с 8-9 кратными пусковыми токами. Выбор генератора?

Количество просмотров - 10660
(ссылка на эту тему)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 08 Апреля 2013 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

1.Насосы 0,4кВ-ДГУ 0,4кВ.
2.Насосы 6кВ-Тр-р 10/6-РП 6кВ.
3.Насосы 10кВ-РП 10кВ.

? (Москва, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 08 Апреля 2013 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

Возможно на п/с 35кВ стоит трансформатор с расщепленными обмотками и НН1-6кВ НН2-10кВ.Тогда Вам легче.

? (Москва, Россия)
goovich
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 08 Апреля 2013 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, все ясно, будем теребить ВК-ов.
Всем большое спасибо, Ercin вам отдельный респект и увага!

Инженер-проектировщик (Ашхабад, Туркменистан)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 08 Апреля 2013 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

Не за что.Невозможно все объять и тем более знать.Все учатся и я в том числе.

? (Москва, Россия)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 09 Апреля 2013 года, 05:46
(ссылка на это сообщение)

Goovich, а всё-таки, почему не рассматриваете вариант с дизель-насосными агрегатами? По аналогии с пожарными дизель-насосными агрегатами.
Тогда можно было бы обойтись без электрической цепочки с разнообразными напряжениями 400В, 6000В, 10000В - <генератор><трансформатор><электродвигатель>.... можно убить сразу стаю зайцев: уйти и от генерации, и от потерь, и от трансформации, и от пусковых токов.

Ваши насосы к какой категории относятся?пожарные?или технологические?

Ercin, возможно, имел в виду: насосы резервные - т.е. пожарные, а рабочие (основные), постоянно работающие - т.е. технологические.
Если я правильно понял из обсуждения - эти насосы будут постоянно находится в "горячем" резерве и включаться в работу только при аварии на ВВЛЭП, а основные рабочие насосы - будут со стандартным электроприводом и с питанием от электросети по группам 0,4/6/10 кВ -  т.к. есть внешняя сеть 35/10 кВ с ТП?

Просто интересно.

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
goovich
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 15 Апреля 2013 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

Goovich, а всё-таки, почему не рассматриваете вариант с дизель-насосными агрегатами? По аналогии с пожарными дизель-насосными агрегатами.Тогда можно было бы обойтись без электрической цепочки с разнообразными напряжениями 400В, 6000В, 10000В - <генератор><трансформатор><электродвигатель>.... можно убить сразу стаю зайцев: уйти и от генерации, и от потерь, и от трансформации, и от пусковых токов.

Если честно, я не знаю что такое дизель-насосные агрегаты. Тип насосов выбираю не я, за мной только электроснабжение, это мне ТХ диктует какой насос запитать и все, я бы рад помочь с выбором насосов и т.п., только вот не мой это профиль. Хотя самому интересно какими расчетами они руководствуются.
Ercin, возможно, имел в виду: насосы резервные - т.е. пожарные, а рабочие (основные), постоянно работающие - т.е. технологические.Если я правильно понял из обсуждения - эти насосы будут постоянно находится в "горячем" резерве и включаться в работу только при аварии на ВВЛЭП, а основные рабочие насосы - будут со стандартным электроприводом и с питанием от электросети по группам 0,4/6/10 кВ -  т.к. есть внешняя сеть 35/10 кВ с ТП?Просто интересно.

немного не так, насосы все технологические, пожарные насосы в другом сооружении и предназначены только для тушения пожара на территории ВОС и питаются от 2-ой тупиковой ТП.

Инженер-проектировщик (Ашхабад, Туркменистан)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1605, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines