Сообщение #1 : 09 Августа 2012 года, 20:42
(ссылка на это сообщение)

Доброе время суток, уважаемые друзья.
Подскажите пожалуйста, насколько адекватны замечания экспертизы по проекту ВЛ10/0,4.
Итак имеется маленький поселок, ВЛ 0,4 кВ - 2 км, ВЛ10 - ~0,5км.
Замечания экспертизы таковы:
1. Опоры не пронумерованы
2. В спецификации не указан вес провода ВЛ
и еще какие-то мелочи, узнаю завтра по подробнее, когда получу письмо от экспертизы.
Вопрос такой:
1* Обязан ли я нумеровать опоры если я указываю тип опоры на самом плане.
примерно вот так:
image.jpg
 
* image.jpg
(14.39 Кб, 400x210)  [скачать]  [загрузок: 17643]

и конечно же указываю в общих данных условные обозначения с точным количеством опор того или иного типа.
2* Обязательно ли указывать весь проводника в СПЕЦИФИКАЦИИ если это подсчитывает сметчик, и естественно в смете веса указаны.

Инженер-проектировщик (Ашхабад, Туркменистан)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Августа 2012 года, 21:18
(ссылка на это сообщение)

1.Нумеровать опоры не обязан, заставте эксперта сослаться на нормативный документ - нет такого нормативного требования.
2. В спецификации должны быть все основные материала, а для ВЛ провода - это естественно. Заказ материалов производится по спецификации, а не по смете. Странно, почему это у Вас сметчик считает провода, ат не инженер.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
goovich
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Августа 2012 года, 21:19
(ссылка на это сообщение)

вот еще одно замечание
3. В проекте предусмотрена установка опор 10-0,38кВ, а в спецификации не указан провод ВЛ 0,4кВ.
Вопрос: Должен ли учесть в спецификации раздела ЭС10 провод для ВЛ 0,4кВ, который я в свою очередь учел в разделе ЭС0,4.

В спецификации должны быть все основные материала

Так яж указываю в спецификации тот же А-50 (алюминиевый голый) столько-то столько метров. А сметчик считает его общий ВЕС, то есть ВЕС всей протяженности провода. Я согласен что я мог бы указать кг/м, но этож не КРИТИЧЕСКАЯ ошибка? Или я ошибаюсь?

Инженер-проектировщик (Ашхабад, Туркменистан)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Августа 2012 года, 22:32
(ссылка на это сообщение)

Про вес или метраж провода: всегда указывал метраж, вес нет, редко если уж сметчикам нужно было, для них. Я не скажу что это обязанность сметчиков, поскольку видел древние чертежи так там по материалам зачастую вес а не метраж (надо все же уточнить посмотреть), при заказе провода, кабеля мне кажется, просто удобнее считать метрами, в смете же да, вес на счет. Придирок не было. Про нумерацию: здесь как с отметками высот, в поясниловке пропишите нумерация опор принята условно с такой то там и там то, по факту же если опоры существующие по сути вы должны прописать их номер-фактический. Не забываем ПУЭ (вроде как) и точно ПТЭЭП, где прописано что опоры нумеруются, а вы делая проект должны сослаться не только обозначая аббревиатурами (анкерка, проходная, угловая...) и типоразмером какие опоры, но и фактический номер и я считаю это более грамотно. На правах личного мнения. (PS: Всегда прописывал условную нумерацию, как исключение реальную, поскольку реально по факту она редко была, да и заморачиватся не хотелось [смех]).

Инженер ( ? , Россия)
goovich
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Августа 2012 года, 07:25
(ссылка на это сообщение)

по факту же если опоры существующие по сути вы должны прописать их номер-фактический.

Так у меня не реконструкция а вновь строящиеся. Если честно не вижу смысла нумеровать опоры, я понимаю если энергетики для удобства нумеруют опоры, дабы было удобно при обслуживании и все такое.

Инженер-проектировщик (Ашхабад, Туркменистан)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Августа 2012 года, 07:43
(ссылка на это сообщение)

Цитата
я понимаю если энергетики для удобства нумеруют опоры
Это не прихоть эксплуатационников, это прописано в нормативах:
ПУЭ-7 «Требования к проектированию ВЛ, учитывающие особенности их ремонта и технического обслуживания: 2.5.23. На опорах ВЛ на высоте 2-3 м должны быть нанесены следующие постоянные знаки: порядковый номер опоры, номер ВЛ или ее условное обозначение - на всех опорах; на двухцепных и многоцепных опорах ВЛ, кроме того, должна быть обозначена соответствующая цепь; информационные знаки с указанием ширины охранной зоны ВЛ; расстояние между информационными знаками в населенной местности должно быть не более 250 м, при большей длине пролета знаки устанавливаются на каждой опоре; в ненаселенной и труднодоступной местности - 500 м, допускается более редкая установка знаков; расцветка фаз - на ВЛ 35 кВ и выше на концевых опорах, опорах, смежных с транспозиционными, и на первых опорах ответвлений от ВЛ; предупреждающие плакаты - на всех опорах ВЛ в населенной местности; плакаты с указанием расстояния от опоры ВЛ до кабельной линии связи - на опорах, установленных на расстоянии менее половины высоты опоры до кабелей связи. Допускается совмещать на одном знаке всю информацию, устанавливаемую требованиями настоящего параграфа. Плакаты и знаки должны устанавливаться с боку опоры поочередно с правой и с левой стороны, а на переходах через дороги плакаты должны быть обращены в сторону дороги. На ВЛ 110 кВ и выше, обслуживание которых будет осуществляться с использованием вертолетов, в верхней части каждой пятой опоры устанавливаются номерные знаки, видимые с вертолета. При этом для ВЛ 500-750 кВ знаки должны быть эмалированными размером 400×500 мм.»

Инженер ( ? , Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Августа 2012 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)

Ну на некоторые вопросы. Спецификации- если Вы внимательно посмотрите на форму бланка "Спецификации (ГОСТовскую)" то заметите графу "Вес ед". Надо заполнять!!! -  это довольно серьёзная информация и для заказчика и для подрядчика и для сметчика (там автоперевозки, перегрузка и т.д.). На предмет маркировки опор (хотя это и не нормируется)- вещь полезная и для проекта и для подрядчика на время строительства. Но заказчик (электросети) всё равно будет делать свою маркировку опор, как принято в ихней системе. Но в проекте обязательно следует заложить в спецификацию и в смету краску ( что-бы не обижать подрядчика)

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 12 Августа 2012 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

Но в проекте обязательно следует заложить в спецификацию и в смету краску ( что-бы не обижать подрядчика)

Краска для маркировки опор уже заложена в единичную расценку на установку опор. Так что делать этого не следует.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Августа 2012 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

У нас в компании, сколько помню, всегда нумеровали опоры в проекте. Да, наверное, ни один РЭС у нас и не согласует проект без нумерации, это уже как само собой разумеющееся.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
BTF
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Августа 2012 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

спецификация в экселе заготовка
* спецификации.xlsx
(59.49 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 778]

? (Ростов-на-Дону, Россия)
goovich
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Августа 2012 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)

А у нас все по старинки. Мы СИПами не пользуемся.
Стандартные опора на базе 10,5. Провода обычные, голые, сталеалюминиевые.

Инженер-проектировщик (Ашхабад, Туркменистан)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Июля 2013 года, 07:50
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ это хорошо - есть в ТЭР на монтаж расценка по нумерации все ее вносят и соответственно получают за это.

Инженер (Чехов, Россия)
Дмитрий Файлерт
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 08 Июля 2013 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
1. Что касается нумерации опор и постоянных знаков на ВЛ см ПУЭ-7 (действующее издание) пункт 2.5.23.  - замечание экспертизы верное.
2. Что касается Спецификации то смотрите ГОСТовскую форму, все графы следует заполнять.
3. В плане и профилях обязательно указать - тип, номер опоры, расстояния до пограничных опор.
Дополнительно.
Из личного опыта знаю что "эксперты" как правило рассматривают каждый свой раздел, и СМЕТЧИКи  смотрят  только сметы и ПОС. Делайте выводы.

Инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 08 Июля 2013 года, 18:55
(ссылка на это сообщение)

Единственное - но - почему то всем хочется нумерацию на каждой опоре, а ПУЭ требует через 250м.

Инженер (Чехов, Россия)
Obon
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 08 Июля 2013 года, 19:56
(ссылка на это сообщение)


Единственное - но - почему то всем хочется нумерацию на каждой опоре, а ПУЭ требует через 250м.

По ПУЭ пункт 2.5.23 вроде на каждой опоре, через 250м это про информационные таблички...

? (Алматы, Казахстан)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1574, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский