Сообщение #1 : 10 Августа 2012 года, 19:06
(ссылка на это сообщение)

Наши сантехники (отопление и вентиляция) в задании на вентиляцию для борьбы с теплом
в летнее время в насосной станции указали,что вентиляторы включаются при температуре 35
град С,а выключаются при температуре 25 град С
Можно ли для поддержания температуры в выше укказанных пределах
использовать датчик температуры камерный ДТКБ-45
Хотя для поддержания температуры в насосных станциях над скважинами (зимой)
в типовых проектах предусмотреы датчики ДТКБ-53

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Августа 2012 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

Для предметного рассмотрения моей проблемы выкладываю два варианта схемы
управления вентилятором
Первая схема с одним датчиком ДТКБ
Вторая сземы с двумя датчиками ДТКБ
Хотелось бы знать мнение Коллег
* Вентилятор.dwg
(86.18 Кб)  [скачать]  [загрузок: 305]

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Августа 2012 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

На сколько я понял у данных реле есть только нормально открытый контакт который замыкается при достижения задания которое можно менять.
А у вас задача включать при +35°С. , а при +25 г°С. выключать


исходя из данных на даное реле:
"зона нечувствительности датчика ДТКБ (дифференциал) от 2 до 8 °С. Конкретное значение зоны нечувствительности указывается в заказ-наряде. В случае отсутствия указания, прибор изготавливается с зоной нечувствительности от 2 до 4 °С по всей шкале;"

Что данным реле заданная зона не чувствительности не  может обеспечится. Отсюда вывод что первая схема будет только поддерживать определенную температуру и отключатся при +-2°С.

Вторая схема также не совсем рабочая (правда я так и не нашел паспорт на прибор или схему, есть только описание) если у данного реле есть NC (нормально закрытый контакт) то B1SK1 нужно использовать его и тогда все будет работать. Опять же все будет работать в данном случае т.е. Если бы нужно было бы именно поддерживать температуру в данном диапазоне  от +25 г°С  до 35°С. и не допускать ее уменьшение ниже +25 г°С то данная схема бы не работала, но в данном случае, главное чтобы у реле был нормально замкнутый контакт. Если его нет но нужно либо подобрать другое реле либо использовать промежуточное реле.


Инженер (Москва, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Августа 2012 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за разъяснение.
Но я все-таки принял второй вариант
Оба датчика имеют замыкающие контакты
Датчик B1SK2 свой контакт замыкает при температуре  25 град и размыкает ниже 25 град
Датчик B1SK1 замыкает контакт при температуре 35 град и блокируется блокконтактом пускателя
Тоесть вентилятор работает с температуры помещения 35 град и отключатся при достижении температуры ниже 25 град (поледовательный контакт датчика B1SK2 размыкается)
Датчик температуры принят типа ДТКБ-46 с крайним значением пределов уставки +20...
+50 град С

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Юлия
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Июля 2013 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. В продолжение темы -
то есть, задача, допустим, замкнуть цепь управления при повышении температуры более 30С и разомкнуть ее при понижении менее 16С  - не решается одним ДТКБ?

Вот вводит тогда в заблуждение классическая схемка большого проектного ГОСа, используемая годами...

Может, прибор можно при изготовлении настроть на любой заданный диапазон?

P.S. Конкретно моя задача сейчас - открывать воздушную заслонку (с эл.мех.приводом с возвратной пружиной)  при повышении температуры в помещении выше уставки и закрывать заслонку при падении т-ры ниже уставки
* ДТКБ.pdf
(50.54 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 206]

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Июля 2013 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

не решается одним ДТКБ?

нет
Может, прибор можно при изготовлении настроть на любой заданный диапазон?

нет
Вот вводит тогда в заблуждение классическая схемка большого проектного ГОСа, используемая годами...

Не может быть универсальной схемы под разные датчики, раньше просто датчики были одни, а сейчас их большой выбор.

? (Минск, Беларусь)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Июля 2013 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

Вторая схема также не совсем рабочая

Рабочая.

? (Минск, Беларусь)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Июля 2013 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)

(с эл.мех.приводом с возвратной пружиной)

При отсутствии напряжения воздушная заслонка возращается на место с пом. пружины?

? (Минск, Беларусь)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Июля 2013 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

Юлия, если вы хотите решить свой вопрос, то описывайте конкретную задачу, а не допустим, т.к. схем множество и способов их реализации тоже.
помещении выше уставки и закрывать заслонку при падении т-ры ниже уставки

Если уставка одна, то схема работает.
Только изображение вашей схемы не совсем корректное. У датчика ДТКБ НО контакт. Далее в диаграмме приводится когда он замкнут, а когда разомнут. Датчики ДТКБ есть двух типов когда контак замыкается  при повышении температуры или при понижении температуры.
Юлия определяйтесь с уставкой. В вашей схеме она одна, а начали вы свое сообщение с диапазона 16-35.

? (Минск, Беларусь)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Июля 2013 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

Датчик температуры принят типа ДТКБ-46 с крайним значением пределов уставки +20...
+50 град С

Сами себя поправили, то 45 до +25.

? (Минск, Беларусь)
Юлия
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Июля 2013 года, 08:56
(ссылка на это сообщение)


Вот вводит тогда в заблуждение классическая схемка большого проектного ГОСа, используемая годами...

Не может быть универсальной схемы под разные датчики, раньше просто датчики были одни, а сейчас их большой выбор.


Эта схема как раз с ДТКБ, поэтому и возник вопрос [улыбка]


Юлия, если вы хотите решить свой вопрос, то описывайте конкретную задачу, а не допустим, т.к. схем множество и способов их реализации тоже.


Описываю конкретную задачу: имеется воздушная утепленная заслонка (помещение компрессорной) с электромеханическим приводом Belimo (закрывается при снятии напряжения с привода). Необходимо управлять ею в автоматическом режиме: открывать при температуре выше 35С и закрывать при тем-ре ниже 16. Техническая реализация в данном случае требуется максимальн простая и недорогая.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 16 Июля 2013 года, 22:49
(ссылка на это сообщение)

Эта схема как раз с ДТКБ, поэтому и возник вопрос

Эта схема с ДТКБ, но на одну уставку.

А вам нужна схема с двумя ДТКБ, смотрите выше схему Привода.

? (Минск, Беларусь)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 19 Июля 2013 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

вообще паспорт то кто-то смотрел? на данное устройство ДТКБ? если у кого есть выложите.


На счет  схемы Привода беру свои слова обратно схема рабочая но именно в таком виде с двумя датчиками настроенными на разные температуры и с удерживающим контактом KM1, но одну поправочку все таки внесу у ДТКБ-45 уставка +15...+25 по этому нужно один ДТКБ-45 и ДТКБ-46   уставка+20...+50

Инженер (Москва, Россия)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 19 Июля 2013 года, 18:12
(ссылка на это сообщение)

Еще для схемы Привода два датчика должны быть "прямого действия (замыкание при повышении темп-ы)

? (Минск, Беларусь)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 22 Июля 2013 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)


Еще для схемы Привода два датчика должны быть "прямого действия (замыкание при повышении темп-ы)



А ДТКБ-45 и ДТКБ-46 какие?

Инженер (Москва, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Андрей11
20 Февраля 2025 года, 18:03

автор: Dizel 2012
19 Февраля 2025 года, 22:25

автор: Foxson
08 Февраля 2025 года, 21:27

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 20:58

автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36

автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41

автор: Земский
04 Февраля 2025 года, 14:04

30 Января 2025 года, 15:49

автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08

автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15

автор: Госсть
20 Декабря 2024 года, 14:55

автор: Geklas
19 Декабря 2024 года, 15:48

автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54

автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32

автор: Shvet
11 Декабря 2024 года, 15:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1616, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines