Линия управления клапанами в зоне В-1а. Допустимость применения проводов?

Количество просмотров - 3189
(ссылка на эту тему)
Ilnurik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Августа 2012 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!!!У меня возник вопрос по выбору кабеля для взрывоопасной зоны. Категория помещения В-1а, кабель предполагается прокладывать в металлических коробах. Кабель используется только для управления клапанами (питание 24В). Подобрал для этого кабель ПВ3 сечением 0.5 мм2. По ПУЭ это не противоречит, но все таки хотел бы услышать знатоков насчет моего выбора. Правилен этот выбор???

Инженер КИПиА (Казань, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 13 Августа 2012 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Подобрал для этого кабель ПВ3 сечением 0.5 мм2.

ПВ3 - это провод, а не кабель.


Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ilnurik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Августа 2012 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

Это понятно.Я хотел спросить,подойдет ли этот провод для прокладке в взрывоопасной зоне категории В-1а?Или можно ли использовать ПВС кабель для этих целей?

Инженер КИПиА (Казань, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 13 Августа 2012 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)

ПВС тоже провод.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ilnurik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Августа 2012 года, 17:04
(ссылка на это сообщение)

Кабель
Это один или несколько изолированных проводников, заключенных в общую защитную оболочку.
Кабель ПВС
Провод со скрученными медными жилами с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой, гибкий на напряжение 380В
ПВС состоит из несколько проводов

Инженер КИПиА (Казань, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 13 Августа 2012 года, 18:41
(ссылка на это сообщение)

Всё-таки определитесь: провод или кабель?
И не надо здесь ничего додумывать "от себя". Всё уже давно определено и производители относят ПВС к ПРОВОДУ. (См. стр.11 каталога.)
Как и ГОСТ 7399, по которому и делается данный ПРОВОД,

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ilnurik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Августа 2012 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

Ладно ПВС -это провод.Вопрос в другом.Можно ли данный провод использовать для прокладки в кабельных лотках во взрывоопасной зоне???

Инженер КИПиА (Казань, Россия)
Новый П
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Августа 2012 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)

для управления клапанами (питание 24В)
А какая маркировка взрывозащиты клапанов? У Вас случаем не искробезопасная цепь?
Применяйте кабель, в нормальной оболочке. Не надо пытаться сэкономить при проектировании взрывоопасных объектов. Экономия может плохо закончиться.

Инженер (Новополоцк, Беларусь)
Ilnurik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Августа 2012 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

Что значит в нормальной оболочке?Питание клапанов 24 В категория Ex md II T4

Цепь неискробезопасная,т.е. барьеров искрозащиты нет.

Все таки кто какие кабели или провода применяет для системы управления в категории В-1а?

Инженер КИПиА (Казань, Россия)
Новый П
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Августа 2012 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

Ввообще применение проводов во взрывоопасных зонах не запрещено, но есть ряд требований прописанных в гл. 7.3 ПУЭ.
Что касается именно провода ПВС, то у большинства производителей в его характеристике можно прочесть:
"Провод ПВС предназначен для соединения бытового оборудования (нестационарное присоединение) к электросети."
Не надо пихать во взрывоопасные зоны то, что предназначено для подключения холодильников и электрочайников.
 
Все таки кто какие кабели или провода применяет для системы управления в категории В-1а?
Провода применять не запрещено, но надо обеспечивать их защиту от механических повреждений, обращать внимание на возможность ввода в оборудование без нарушения взрывозащиты, а также не забывать про требования ПУЭ по жилам, изоляции и расчёту.
Моё мнение, достоинств у проводов решительно никаких, поэтому лучше применять кабели, как более надёжное решение - лучшая механическая стойкость, возможно наличие экрана, широких спектр различных оболочек по устойчивости к горению и дымовыделению.

Инженер (Новополоцк, Беларусь)
Ilnurik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Августа 2012 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо!Просто мне надо было услышать мнение тех,кто непосредственно сталкивался и сталкивается с этим.))

Инженер КИПиА (Казань, Россия)
Проектолог
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 27 Декабря 2013 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)


Категория помещения В-1а



Режет глаза. Это не категория.

Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1491, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines