Электроснабжение по одной кабельной линии от ГРЩ с АВР. Категория надёжности питания?

Количество просмотров - 10305
(ссылка на эту тему)
Денис 88
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Августа 2012 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

Коллеги!

Подскажите, по какой категории запитан потребитель, изображенный на чертеже. На ГРЩ установлен АВР.
1.jpg
 
* 1.jpg
(56.65 Кб, 1024x724)  [скачать]  [загрузок: 1346]

Инженер (Челябинск, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Августа 2012 года, 20:16
(ссылка на это сообщение)

На мой взгляд, нет не является. Хочу пояснить свою точку зрения, так как для потребителей I категории должно быть два независимых источника электроэнергии, то здесь по схеме получается именно для потребителя источник один - щит распределительный.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Денис 88
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Августа 2012 года, 05:46
(ссылка на это сообщение)

Да, если сухо подходить к определению "независимые источники", написанному в ПУЭ. НО с другой стороны, если это общественное здание высотой этажей 15 и мелкие потребители 1 категории разбросаны по всему зданию, то нет смысла городить шкафы с АВР на практически на каждом этаже, так как обеспечение первой категории происходит на ГРЩ? Примерно такую фразу я прочитал в учебнике Кудрина "Электроснабжение промышленных предприятий".

Инженер (Челябинск, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Августа 2012 года, 08:24
(ссылка на это сообщение)

так как обеспечение первой категории происходит на ГРЩ?

Правильно. Но и ПС по высокой стороне должна быть запитана по 1-ой категории, т.е.от разных независимых источников...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Денис 88
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Августа 2012 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

Давайте решать вопрос применительно к частному случаю. Есть общественное здание. 15 этажей. В нем ГРЩ, на котором обеспечивается 1 категория. Если я от запитаю потребитель по схеме указанной выше, будет ли обеспечиваться 1 категория?

Инженер (Челябинск, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Августа 2012 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

Для потребителя это будет 3 категория, ибо запитан он будет только с одной стороны. Как только кабель у Вас отпадет, то не о каком резервировании (для 1 категории автоматическом, для второй категории опер. персонал) речи идти не будет.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Денис 88
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Августа 2012 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

Хорошо. Если у меня это конечный потребитель и физически к нему может подойти только один кабель. То если он повредится, то потребитель останется без напряжения. Как тогда обеспечить 1 категорию?

Инженер (Челябинск, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Августа 2012 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

что значит физически может подойти только один кабель? клеммник на потребителе только 1 кабель вмещает? или кабель второй тянуть нет возможности?

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Денис 88
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Августа 2012 года, 09:13
(ссылка на это сообщение)

клеммник на потребитель вмещает только один кабель!

Инженер (Челябинск, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Августа 2012 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

Давайте решать вопрос применительно к частному случаю. Есть общественное здание. 15 этажей. В нем ГРЩ, на котором обеспечивается 1 категория. Если я от запитаю потребитель по схеме указанной выше, будет ли обеспечиваться 1 категория?


Тогда надо запитывать потребителя от ГРЩ, а не от распределительного щита, как показано на схеме

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Августа 2012 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

Что-то я немного не понял. Потребитель 1 категории и имеет один клеммник для питания?

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Денис 88
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 16 Августа 2012 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)

Да. Например, шкаф управления вентилятором дымоудаления.

Инженер (Челябинск, Россия)
Денис 88
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 16 Августа 2012 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

Ссылка на паспорт шкафа управления вентилятором дымоудаления. http://www.bolid.ru/download/shkp4.pdf

Инженер (Челябинск, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 16 Августа 2012 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

Да. Например, шкаф управления вентилятором дымоудаления.


Да, но тот же вентилятор дымоудаления, по правилам, должен быть запитан от отдельного ВРУ с блоком АВР

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Денис 88
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 16 Августа 2012 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

Можно ссылку на документ получить? В данном здании есть еще дизель-генератор и, соотвтетственно, ГРЩ-ДГ. На этом ГРЩ-ДГ собран АВР и энергия на него может поступать с ГРЩ, запитанного от трансформатора, или с дизель-генератора. С этого ГРЩ-ДГ тянется один кабель на распред. шкаф, от которого запитаны несколько шкафов управления вентиляторами дымоудаления. В таком случае выдерживается 1 категория или нет?

Инженер (Челябинск, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1551, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines