Прокладка кабелей методом горизонтально направленного бурения (ГНБ). Область применения?
|
Количество просмотров - 25466
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Ren Gen
|
А кокой максимальный угол выхода штанги допускается, ведь я так понимаю если я захочу выйти под углом 90 градусов, мне такой проект никто не согласует ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
Проектировщик-электрик (Москва, Россия)
|
|
|
BTF
|
90 градусов это не реально и где вам такой выход понадобился
|
? (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Ren Gen
|
Мне он не понадобился, это я к примеру привел, но вот 45 градусов может когда нибудь и пригодиться в стесненных условиях ) А еще такой вопрос можно ли размещать одну скважину вертикально под другой, если по ширине нет возможности 2 скважины разместить?
|
Проектировщик-электрик (Москва, Россия)
|
|
|
BTF
|
45 тоже много выход должен быть плавный по радиусу изгиба штанги, а так без расчета бери радиус ГНБ минимум 60 диаметров трубы которую будешь затягивать. Еще не встречал такого места где не хватало ширины. Берешь трубу диаметром 500 как футляр и туда затягиваешь 200 с кабелем. Если для экспертизы нужен расчет момента, для выбора машины.
|
? (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Talya
|
Вот прошедший экспертизу пример: А это пос к нему:
|
? (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Nicholas
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день всем форумчанам! Прошу обратить своё внимание, что компания gnblider проводит акцию с ценными призами и скидками на свои услуги по прокладке коммуникаций
|
Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Prognb.com
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Минимальное расстояние зависит от прокола или бурения с буровым раствором (бентонитом) и составляет не менее 10-15 диаметров расширителя (риммера). В противном случае на дорожном полотне образуется т.н. "лежащий полицейский" Все верно, а исходя из того, что минимальный диаметр расширителя никак не меньше 100 мм, то и получается не менее метра до асфальта.
|
Главный редактор (Москва, Россия)
|
|
|
BTF
|
Глубина не менее 1,5м до асфальта.
|
? (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Дуган
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здраствуйте уважаемые, такая проблема:
Требуется выполнить переход методом ГНБ через железнодорожные пути, но выйти нужно в междупутье. Это возможно? Если например выполнить шурфовку и трубу вытянуть наружу?
|
Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Lik

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здраствуйте уважаемые, такая проблема:
Требуется выполнить переход методом ГНБ через железнодорожные пути, но выйти нужно в междупутье. Это возможно? Если например выполнить шурфовку и трубу вытянуть наружу?
А ТУ от железки есть? Надо профиль смотреть...
|
Техник-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Дуган
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
ТУ от железки нет, я работаю в железнодорожном институте, мы имеем право между путями кабели прокладывать. Тут вопрос в технологии, что впринципе возможно-ли шурфиться и доставать трубу, там где нам нужно?
|
Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Mav
|
Тут вопрос в технологии, что впринципе возможно-ли шурфиться и доставать трубу Трубу Вы протянете от края насыпи до другого края. В середине зашурфитесь, прорежете в трубе отверстие и через неё вытяните свой кабель в междупутье. Саму трубу в междупутье не вытяните.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Дуган
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Во, вот это и хотел услышать. Это и имелл ввиду, на трубу пофиг, главное кабель достать. Спасибо большое)
|
Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
K-igor
|
Тут вопрос в технологии, что впринципе возможно-ли шурфиться и доставать трубу Трубу Вы протянете от края насыпи до другого края. В середине зашурфитесь, прорежете в трубе отверстие и через неё вытяните свой кабель в междупутье. Саму трубу в междупутье не вытяните. А радиус изгиба позволит вытянуть кабель из трубы? Если еще бронированный кабель...
|
Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Ivanovvaleks
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Приветствую всех. Помоги понять документ СП 341.1325800.2017. Пн. 7.3.3.2 далее цитирую "...Во всех случаях расстояние в свету между буровым каналом и верхом покрытия ...... , наружной поверхностью подземного сооружения или коммуникации рекомендуется принимать не менее шести диаметров бурового канала, но не менее 1,5 м" Так, что получается до всех коммуникаций 1,5 метра надо? НИПАНЯТНААА. Почему спрашиваю, Водоканал замечание выставил, перенести на 1,5 м от водопровода скважину в соответствии с этим СП! Спасибо заранее за ответы.
|
ГИП (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
|