Прокладка кабелей методом горизонтально направленного бурения (ГНБ). Область применения?

Количество просмотров - 25468
(ссылка на эту тему)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 21 Января 2020 года, 07:38
(ссылка на это сообщение)

Так, что получается до всех коммуникаций 1,5 метра надо
да, получается так.
Во всех случаях расстояние в свету   между буровым каналом и верхом покрытия автодороги, подошвой рельсов железной дороги или трамвайных путей, основанием насыпи, фундаментом, наружной поверхностью подземного сооружения или коммуникации рекомендуется принимать не менее шести диаметров бурового канала, но не менее 1,5 м.
причем 1,5 м это шесть диаметров по 250 мм,если диаметр канала больше 250 мм то и рекомендуемое расстояние  будет больше

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Инженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 21 Января 2020 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

РЖД в своих технических условиях на пересечение железных дорог методом ГНБ просит заглублять кабель на 3м
Bonivur
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 17 Марта 2020 года, 08:48
(ссылка на это сообщение)

Добрый день , коллеги !
На данный момент проектирую ВЛ-6кВ , по трассе участок 450м нужно пройти методом ГНБ. Выдал задание технологическому отделу ТХ на разработку плана и профиля , в ответ услышал что это не их специализация . Я считаю что линейщики ( люди прокладывают трубы от скважин (нефтяных , скважины заводнения )до различных объектов должны это уметь и делать, тем более они учились на это и был соответсвующий предмет в институте . Подскажите прав я или нет в своих притязаниях ?

Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 17 Марта 2020 года, 19:06
(ссылка на это сообщение)

Ну линейщики, то должны план и профиль рисовать уметь. Да и наверно умеют, в их документации профили обязательно должны быть, в отличие от документации электриков. Просто не рады, что их дополнительной работой загрузить хотят. Я бы тоже послал на их месте ) В свое время, когда план и профиль ГНБ понадобилось рисовать, взял инструкцию Нострой по ГНБ и ее штудировал

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Водик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 17 Марта 2020 года, 19:34
(ссылка на это сообщение)

Вроде кабельщики без помощи ТХ как то обходились. Есть проги, литература-а им пока вдолбишь что надо- себе дороже, Я сам например рисую.

Инженер (Энгельс, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 18 Марта 2020 года, 02:54
(ссылка на это сообщение)

Добрый день , коллеги !
На данный момент проектирую ВЛ-6кВ , по трассе участок 450м нужно пройти методом ГНБ. Выдал задание технологическому отделу ТХ на разработку плана и профиля , в ответ услышал что это не их специализация . Я считаю что линейщики ( люди прокладывают трубы от скважин (нефтяных , скважины заводнения )до различных объектов должны это уметь и делать, тем более они учились на это и был соответствующий предмет в институте . Подскажите прав я или нет в своих притязаниях ?

сейчас есть целый СП просвещенный этому СП 341.1325800.2017. "Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением"

отделу ТХ на разработку плана и профиля , в ответ услышал что это не их специализация .
тоесть они  никогда не использовали метод ГНБ?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Bonivur
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 18 Марта 2020 года, 07:11
(ссылка на это сообщение)

то есть они  никогда не использовали метод ГНБ?
В том то и дело что делают, более того у есть какая там прога для этого и в свое время даже одного из сотрудников на обучение отправляли по этой теме !
Просто когда даешь строителем например задание по кабельной эстакаде они делают и не говорят что "ну там же ваш кабель вы и делайте", или тем же строителям задания на фундамент для КТП или опорам ВЛ .
Проект сложный ,сроки горят , ВЛ длинная 5км , бонусом еще РЗА считать, в общем если не получится добиться желаемого результата придется как многие тут делают самим штудировать СП 341.1325800.2017 и делать чем тратить драгоценное время на объяснение простых истин.     

Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 18 Марта 2020 года, 07:18
(ссылка на это сообщение)

В том то и дело что делают, более того у есть какая там прога для этого и в свое время даже одного из сотрудников на обучение отправляли по этой теме !
тогда не понятен их нее "не наше"... или вам что давать задание  сделать проект ГНБ  димером такимто  количеством труб таком то по этому  плану...но называть не трубы для кабеля, а например для  воды  и потом корректировать текст и графику, заменяя условно  "труба для воды" на "трубу для прокладки кабеля"

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Bonivur
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 18 Марта 2020 года, 07:30
(ссылка на это сообщение)

давать задание  сделать проект ГНБ  димером такимто  количеством труб таком то по этому  плану...но называть не трубы для кабеля, а например для  воды
))) а что как вариант ! Ну так я задание выдал , ссылки на изыскания выдал, все в задании прописал , там посмотрим сначала ВЛ сделаю РЗА посчитаю потом если не сделают сам все оформлю по замечаниям причешем проект. Куда деваться то !?

Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
Водик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 18 Марта 2020 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите, здесь есть раздел ВЛ а в нем Программа для ВЛ0,4-35 кВ и кабелей всех напряжений, или как то так. точно не помню. Автор РоманС. Это ребята с Подольска, с Нилед. Так вот в его программе есть построение ГНБ имено для кабеля, причем там же есть видео по построению продольного профиля КЛ методом открытым и закрытым (ГНБ) - уверяю, буквально потратите 3 часа на ознакомление и сами одним махом постоите этот профиль.

Инженер (Энгельс, Россия)
Bonivur
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 18 Марта 2020 года, 08:41
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите, здесь есть раздел ВЛ а в нем Программа для ВЛ0,4-35 кВ и кабелей всех напряжений
Спасибо , гляну , может ускорит процесс выпуска проекта !

Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
Водик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 18 Марта 2020 года, 08:43
(ссылка на это сообщение)

Я сам делал по его рекомендациям и шаблону в автокаде. Буквально пару часов.

----- добавлено 18 Марта 2020 года, 08:44 -----
Там практически все готово- только подставляйте свою информацию

----- добавлено 18 Марта 2020 года, 08:48 -----
Кстати, нашел эту тему, называется : "ВЛ 0,4-10 кВ. Бесплатная программа для проектирования ВЛ (0,4-35... кВ) и КЛ всех напр-ий"

Инженер (Энгельс, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1633, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines