...задал ему номинал 250А и кратность 12Iн, время срабатывания задал 5с. По расчету программы ток ОКЗ вышел 2,9кА и программа выдала заключение о том, что аппарат не сработает... Этот вывод НЕ ВЕРНЫЙ!
Вы задали ток срабатывания (без учета разброса характеристик) Iср.=250*12=3000 А или 3 кА. Программа считает только то, что вы ей задали. Так как Iокз < Iср, то программа сделала вывод о несрабатывании аппарата защиты. При этом, нет разницы, как долго действует этот ток, 5 сек, или полчаса.
Если посмотреть на время-токовые характеристики ВА53-41, то он сработает почти мгновенно!
В программе нет возможности выбрать тип выключателя, поэтому странно выслушивать претензии, что программа "не догадалась", что автоматический выключатель должен сработать.
Очивидно, что вы допустили ошибку. Нужно было вводить ток срабатывания для времени 5 сек, тогда программа посчитала бы верно.
А за 5 секунд он и при 2кА сработает по тепловому расцепителю из нагретого состояния.
Значит, эту характеристику нужно было вводить, а не 250 А при 12 кратной отсечке.
Затем, интереса ради, слегка изменил модель своей цепи так, что бы ток был чуть больше 3кА - и, вуаля! Автомат стал срабатывать при любом времени срабатывания!
Разумеется, программа показывает, что за указанное вами время произойдет срабатывание. Следует заметить, что в нормативах указывается максимальное время отключения тока КЗ. Т.е. чем меньше время срабатывания, тем лучше. В расчетах следует указывать максимально допустимое время срабатывания, согласно нормативным требованиям. Если в результате окажется, что аппарат защиты сработает за это время, значит нормативные требования выполняются.
Еще раз - программа не считает, за какое время произойдет срабатывание, а показывает, произойдет отключение КЗ за указанное вами время, или нет.
Напрашивается вывод - то ли в варианте "стандарт" все так урезано, то ли в принципе при расчете можно вообще не обращать внимания на установку времени срабатывания для защитного аппарата.
В варианте стандарт урезано только то, что указано в описании на сайте, а именно:
урезаны функции расчета токов КЗ при питании потребителей от автономной электростанции, а также нельзя выполнить экспорт результатов расчетов;
Не больше, и не меньше.
Время срабатывания в некоторых случаях не участвует в расчетах. Ваш случай - этому пример. Тем не менее, в таблице результатов расчета это время указывается, и эксперту (проверяющему) сразу видно, что нормативные требования выполняются.
Время срабатывания играет важную роль при определении срабатывания аппарата защиты в том случае, если происходит изменение действующего значения периодической составляющей тока КЗ с течением времени. Типичный случай - КЗ в сети с питанием от автономной дизельной электростанции.
Также, если в качестве аппарата защиты используется предохранитель с плавкой вставкой, то без времени срабатывания здесь тоже не обойтись, т.к. по времени срабатывания определяется ток срабатывания предохранителя.
Еще не понял почему при задачи параметров транформатора напряжение ВН можно выбрать только 10кВ.
Напряжение ВН можно выбрать то, которое занесено в базу данных для конретного трансформатора. Пользователь может сам ввести данные трансформатора с необходимым напряжением высокой стороны и выполнить расчет КЗ.
Благодарю вас за проявленный интерес и ваши вопросы.