beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Установка стационарных аккумуляторных батарей на подстанциях. Нормативы по проектированию?

Количество просмотров - 11435
(ссылка на эту тему)
Oleg-energy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 05 Июня 2013 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

Также большое спасибо за материал!

Інженер-проектант (Львів, Україна)
Funny engineer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 07 Июня 2013 года, 16:49
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Вопрос про установку АБ на объектах ФСК:
В СТО 56947007-29.240.10.028-2009(НТП ПС) написано
п.6.3.1.8 На ПС 220 кВ и выше применять две АБ, на ПС с высшим
напряжением 35-110 кВ - одну АБ.

В СТО 56947007-29.120.40.041-2010 написано
п.4.5 Типовой состав каждого комплекта СОПТ содержит следующие
компоненты:
- две аккумуляторные батареи (АБ) для ПС с высшим напряжением 220-
750 кВ и ПС 110 кВ с более чем 3-мя выключателями в распределительном
устройстве высшего напряжения, одна АБ - для ПС с высшим напряжением 35
кВ и остальных ПС 110 кВ.
Непонятно каким документом руководствоваться на подстанциях 110кВ с количеством выключателей на 110кВ больше 3. В нормах противоречие, может кто сталкивался?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 09 Июня 2013 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

На объкте ФСК следуйте нормативной док разр ФСК для ФСК
Применяйте 2е АБ и 2х2 ЗВУ. 2ЩПТ №ШРОТ.
про ваш случай читай технические требования ФСК по СОПТ и рекомендации по проектированию ФСК там четко прописано 2АБ для ПС   110кв с 3 и более выкл. но учтите если пс тупиковая с 3 выкл то там нужно  потверждать техникоэконом расчетом 2АБ

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 09 Июня 2013 года, 20:37
(ссылка на это сообщение)

110 кВ - в транзите две батареи, тупик - можно одну, а 220 - только две. Это и в ФСК и МРСК. Надежность сохранения транзита.

Инженер (Чехов, Россия)
Funny engineer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 10 Июня 2013 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы. Мы собственно так всегда и делали, правда обычно отдельно в ТЗ были прописаны 2 АБ или выключателей на 110 было больше 3. А в текущем объекте в ТЗ не прописано и надо делать по нормам, а нормы вот такие противоречивые. Ладно, заложим по максимуму две, хотя формально могут прокопаться по НТП ПС, тогда придется делать ТЭО (транзита нет).

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 10 Июня 2013 года, 18:29
(ссылка на это сообщение)

мало того - смотри собственные нужды - на подстанциях первой категории - независимый источник питания - третий ТСН. А так смотри тех. политику - там много чего прописано. А для проектировщика - основной хлеб безграмотность написания задания на проектирование - написано одна батарея - ставь одну и упирай на задание на проектирование - вы сами написали.

Инженер (Чехов, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1509, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines