Установка разрядника или ОПН в нейтраль 35 кВ. Ссылка на нормативы

Количество просмотров - 9788
(ссылка на эту тему)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Августа 2012 года, 04:14
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
ПС 35/10 кВ. на фазах стоят существующие разрядники 35 кВ. Трансформаторы раньше стояли без вывода нейтрали а новые с выводом. Вот и возникло замечание.
Инженеры по старше говорят что раньше всегда ставили разрядники в нейтрали, но из какого норматива никто не смог ответить.
Подскажите где можно почитать про установку ОПН или разрядников в нейтрали 35 кВ. Какие (ОПН) разрядники устанавливать методика выбора?
Вот нарыл в нете но не то Перенапряжения и заземление нейтрали Решения рождаются в Новосибирске

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Денис 1986
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Августа 2012 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите СТО 56947007-29.180.01.048-2010 п. 5.2.8 там идет ссылка на документы: ПУЭ, ПТЭ и РД 153-34.3-35.125-99.

Инженер (Новосибирск, Россия)
Денис 1986
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Августа 2012 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

Трансформаторы 35 кВ в основном работают с изолированной нейтралью, следовательно ставить разрядник или ОПН не требуется, нейтраль 35 кВ выведена для подключения ДГР или заземления нейтрали через резистор (или все в комплексе).

Инженер (Новосибирск, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Августа 2012 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)


Трансформаторы 35 кВ в основном работают с изолированной нейтралью, следовательно ставить разрядник или ОПН не требуется, нейтраль 35 кВ выведена для подключения ДГР или заземления нейтрали через резистор (или все в комплексе).
Так и есть, но это обычно на трансформаторах 110/35/10, когда 35 - не высшее, а среднее или низшее напряжение. новый траснформатор случайно не типа ТДНС?

Инженер ( ? , Украина)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Августа 2012 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

новый траснформатор случайно не типа ТДНС

он самый [подмигиваю]
10000/35/10

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Августа 2012 года, 17:16
(ссылка на это сообщение)

использовали мы такой, он предназначен для собственных нужд электростанций

Инженер ( ? , Украина)
Денис 1986
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Августа 2012 года, 06:12
(ссылка на это сообщение)

Если 35 кВ низшее, то обмотки соединяются в треугольник, если среднее или высокое то практически всегда соединяются в звезду с выведенной нейтралью. По ГОСТ 11920-85 трансформаторы 35 кВ имеют схему соединения Ун/Д или Д/Д.
Выполняли проект по замене трансформаторов 10000/35 на 25000/35 и в нейтраль трансформатора не ставили ОПН.

Инженер (Новосибирск, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Августа 2012 года, 06:34
(ссылка на это сообщение)

Схема соединения Ун/Д понижающая ПС
Да и мы отписались. Для защиты от перенапряжений от ОДЗ необходимо устанавливать резисторы... в нейтраль
Похоже вывод нейтрали только для установки резисторов, реакторов и цепей РЗА от ТТ в нейтрали

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Денис 1986
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Августа 2012 года, 06:38
(ссылка на это сообщение)

ТТ в нейтрали нужны для РЗА если на ПС установлены ОД КЗ, больше ни для чего они не нужны, недавно у релейщиков это выяснил)

Инженер (Новосибирск, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Сентября 2012 года, 09:43
(ссылка на это сообщение)

наткнулся случайно по теме
Цитата
№ 900 от: 2009-10-13 18:05:49
Синицын А.В. (Электросетевая) Варна:
Проконсультируйте-как правильно выбрать ОПН-35кВ для защиты реактора в нейтрали трансформатора, и будет ли данный ОПН защищать сам тр-р?

Феникс-88:
Если речь идет о защите нейтрали трансформатора в сети 35 кВ, то рекомендации следующие:
1. Длительно допустимое рабочее напряжение ОПН Uнро определяется исходя из напряжения 50 Гц в режиме ОЗЗ, при котором Un = Uф = 35*1,15/1,73 кВ. Немаловажное значение имеет максимальная длительность ОЗЗ в рассматриваемой сети.
2. Защитный уровень ОПН при Iм =5 кА (8/20 мкс) должен быть скоординирован с испытательным напряжением изоляции нейтрали трансформатора Uисп.имп. на грозовых импульсах с координационным интервалом не менее 15-20%.
3. Номинальный разрядный ток ОПН -5 или 10 кА.
4. Класс пропускной способности ОПН по току (2 мс) - 1-й или 2-й.
Естественно, ОПН в нейтрали не является защитным средством основной изоляции трансформатора.
Примечание: ввиду малого напряжения на нейтрали в рабочем режиме имеется достаточный интервальный запас для Uнро, чтобы выбрать компромиссное решение между задачей ограничения грозовых перенапряжений на нейтрали и обеспечения надежной работы самого ОПН, в соответствии с п.п. 1 и 2.
Голдобин Д.А.

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Ryan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Апреля 2013 года, 19:44
(ссылка на это сообщение)

Сейчас тоже выполняю проект по замене трансформаторов 35 кВ. Устанавливаем вместо ТМН-6300/35 - ТДНС-10000/35. Вопрос встал обоснования и места установки ОПН 35 кВ. Честно говоря, насколько я понимаю из вышеописанного в нейтраль можно ничего не подключать? Достаточно ли будет установки ОПН до трансформатора?

Ведущий инженер (Москва, Россия)
Hoggard
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 01 Мая 2013 года, 12:29
(ссылка на это сообщение)

По данному вопросу следует обратиться к методичке ФСК по защите от перенапряжений в сетях 6-35 кВ. Не могу ее сейчас найти. Но вообще силовой трансформатор, как самый дорогой элемент подстанции, лучше защищать со всех сторон, откуда может прийти перенапряжение. А оно может прийти с вакуумных коммутационных аппаратов (что не относится к нашему случаю), от молнии через воздушную линию или элемент заземления, к которому присоединен молниеприемник. Также перенапряжения приходят от КЗ и ОЗЗ. Обосновать необходимость ОПН в заземленной нейтрали легче, чем обосновать его отсутствие

Проектировщик (Вологда, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1497, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines