Установка разрядника или ОПН в нейтраль 35 кВ. Ссылка на нормативы
|
Количество просмотров - 9788
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Nikolay Vasilyevich
|
Добрый день! ПС 35/10 кВ. на фазах стоят существующие разрядники 35 кВ. Трансформаторы раньше стояли без вывода нейтрали а новые с выводом. Вот и возникло замечание. Инженеры по старше говорят что раньше всегда ставили разрядники в нейтрали, но из какого норматива никто не смог ответить. Подскажите где можно почитать про установку ОПН или разрядников в нейтрали 35 кВ. Какие (ОПН) разрядники устанавливать методика выбора? Вот нарыл в нете но не то Перенапряжения и заземление нейтрали Решения рождаются в Новосибирске
|
Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
|
|
|
Денис 1986
|
Посмотрите СТО 56947007-29.180.01.048-2010 п. 5.2.8 там идет ссылка на документы: ПУЭ, ПТЭ и РД 153-34.3-35.125-99.
|
Инженер (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Денис 1986
|
Трансформаторы 35 кВ в основном работают с изолированной нейтралью, следовательно ставить разрядник или ОПН не требуется, нейтраль 35 кВ выведена для подключения ДГР или заземления нейтрали через резистор (или все в комплексе).
|
Инженер (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Iriiishka
|
Трансформаторы 35 кВ в основном работают с изолированной нейтралью, следовательно ставить разрядник или ОПН не требуется, нейтраль 35 кВ выведена для подключения ДГР или заземления нейтрали через резистор (или все в комплексе).
Так и есть, но это обычно на трансформаторах 110/35/10, когда 35 - не высшее, а среднее или низшее напряжение. новый траснформатор случайно не типа ТДНС?
|
Инженер ( ? , Украина)
|
|
|
Nikolay Vasilyevich
|
новый траснформатор случайно не типа ТДНС он самый ![[подмигиваю] [подмигиваю]](https://www.proektant.org/Smileys/default/wink.gif) 10000/35/10
|
Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
|
|
|
Iriiishka
|
использовали мы такой, он предназначен для собственных нужд электростанций
|
Инженер ( ? , Украина)
|
|
|
Денис 1986
|
Если 35 кВ низшее, то обмотки соединяются в треугольник, если среднее или высокое то практически всегда соединяются в звезду с выведенной нейтралью. По ГОСТ 11920-85 трансформаторы 35 кВ имеют схему соединения Ун/Д или Д/Д. Выполняли проект по замене трансформаторов 10000/35 на 25000/35 и в нейтраль трансформатора не ставили ОПН.
|
Инженер (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Nikolay Vasilyevich
|
Схема соединения Ун/Д понижающая ПС Да и мы отписались. Для защиты от перенапряжений от ОДЗ необходимо устанавливать резисторы... в нейтраль Похоже вывод нейтрали только для установки резисторов, реакторов и цепей РЗА от ТТ в нейтрали
|
Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
|
|
|
Денис 1986
|
ТТ в нейтрали нужны для РЗА если на ПС установлены ОД КЗ, больше ни для чего они не нужны, недавно у релейщиков это выяснил)
|
Инженер (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Nikolay Vasilyevich
|
наткнулся случайно по теме № 900 от: 2009-10-13 18:05:49 Синицын А.В. (Электросетевая) Варна: Проконсультируйте-как правильно выбрать ОПН-35кВ для защиты реактора в нейтрали трансформатора, и будет ли данный ОПН защищать сам тр-р?
Феникс-88: Если речь идет о защите нейтрали трансформатора в сети 35 кВ, то рекомендации следующие: 1. Длительно допустимое рабочее напряжение ОПН Uнро определяется исходя из напряжения 50 Гц в режиме ОЗЗ, при котором Un = Uф = 35*1,15/1,73 кВ. Немаловажное значение имеет максимальная длительность ОЗЗ в рассматриваемой сети. 2. Защитный уровень ОПН при Iм =5 кА (8/20 мкс) должен быть скоординирован с испытательным напряжением изоляции нейтрали трансформатора Uисп.имп. на грозовых импульсах с координационным интервалом не менее 15-20%. 3. Номинальный разрядный ток ОПН -5 или 10 кА. 4. Класс пропускной способности ОПН по току (2 мс) - 1-й или 2-й. Естественно, ОПН в нейтрали не является защитным средством основной изоляции трансформатора. Примечание: ввиду малого напряжения на нейтрали в рабочем режиме имеется достаточный интервальный запас для Uнро, чтобы выбрать компромиссное решение между задачей ограничения грозовых перенапряжений на нейтрали и обеспечения надежной работы самого ОПН, в соответствии с п.п. 1 и 2. Голдобин Д.А.
|
Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
|
|
|
Ryan
|
Сейчас тоже выполняю проект по замене трансформаторов 35 кВ. Устанавливаем вместо ТМН-6300/35 - ТДНС-10000/35. Вопрос встал обоснования и места установки ОПН 35 кВ. Честно говоря, насколько я понимаю из вышеописанного в нейтраль можно ничего не подключать? Достаточно ли будет установки ОПН до трансформатора?
|
Ведущий инженер (Москва, Россия)
|
|
|
Hoggard
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
По данному вопросу следует обратиться к методичке ФСК по защите от перенапряжений в сетях 6-35 кВ. Не могу ее сейчас найти. Но вообще силовой трансформатор, как самый дорогой элемент подстанции, лучше защищать со всех сторон, откуда может прийти перенапряжение. А оно может прийти с вакуумных коммутационных аппаратов (что не относится к нашему случаю), от молнии через воздушную линию или элемент заземления, к которому присоединен молниеприемник. Также перенапряжения приходят от КЗ и ОЗЗ. Обосновать необходимость ОПН в заземленной нейтрали легче, чем обосновать его отсутствие
|
Проектировщик (Вологда, Россия)
|
|
|
|