Трансформаторы тока для коммерческого учёта. Выбирать по рабочему или аварийному режиму?

Количество просмотров - 48125
(ссылка на эту тему)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #106 : 30 Мая 2014 года, 21:45
(ссылка на это сообщение)


Ребят, расчеты проводить все обязаны. В проекте должны приводиться только результаты расчетов, это регламентируется ГОСТом и СПиП, сейчас номер пункта не помню, если интересно найду.

Уж постарайтесь... буду признателен...

Прошу прощения за задержку с ответом. Если актуально: "Согласно СНиП 11-01-95 п.2.10 формулы и расчеты в составе проектно-сметной документации не прикладываются и хранятся в архиве проектной организации. Данные расчеты являются интеллектуальной собственностью организации-разработчика. Согласно этому же пункту используемые формулы и расчеты могут предоставляться проектной организацией по требованию Заказчика. " - выдержка из моего ответа сетям на требование предоставить расчёты в составе проекта.

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Sinus
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #107 : 20 Июня 2014 года, 20:38
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, если еще не устали окончательно от дискуссий, прошу помочь с выбором ТТ.
Не проходим либо по стойкости к ТКЗ, либо по нагрузке (38% от номинала электросчетчика) при использовании стойких ТТ. Может подскажете модель 40/5 с динамической стойкостью ~45 кА
Подробности в файле

По поводу расчетов лично я использую простейший рецепт:
ГОСТ Р 21.1101-2009
4.1.9 Расчеты конструктивных и технологических решений, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают. Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и хранят в архиве проектной организации. Расчеты представляют заказчику или органам государственной экспертизы по их требованию.
С редакцией 2013 года пока не разбирался, ждемс...
* ТТ.pdf
(37.06 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 123]
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #108 : 23 Июня 2014 года, 07:22
(ссылка на это сообщение)

уже есть и этот пункт не изменился.
По поводу ТТ попробуйте ТОЛ-СЭЩ-10 50/5 исп. 14,24,34. Ток электродин. стойкости 50 кА.

Инженер (Оренбург, Россия)
Sinus
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #109 : 23 Июня 2014 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

тол-сэщ 50/5 не проходит по номиналу! 38% от тока счетчика!
а 40/5 оказываются нестойкими(((
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #110 : 23 Июня 2014 года, 16:47
(ссылка на это сообщение)

Спецзаказ. 50/5 вам 40/5 сделают без проблем.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Sinus
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #111 : 23 Июня 2014 года, 20:16
(ссылка на это сообщение)

Михаилъ
Спасибо за наводку! Можно поподробнее.
В стандартном опроснике на ТОЛ-СЭЩ таких параметров, естесственно, нет.
Спецзаказ прописывается в опросном листе?

Насколько знаю, ГОСТ 2013 пока рано применять
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #112 : 24 Июня 2014 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

Обсудите с заводом. И если он сможет изготовить, прописывайте в опросном листе.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #113 : 26 Июня 2014 года, 06:34
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 2013 вступил в силу в феврале! где-то здесь уже было обсуждение

Инженер (Оренбург, Россия)
Nemesis 66
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #114 : 29 Июля 2015 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

Всем привет! Отдавал проект на согласовании в электросетивую компанию и служба учёта выдала замечания: "Рассчитать вольт-амперные характеристики измерительных трансформаторов тока". Может кто сталкивался? Что именно надо посчитать? Пример может у кого то завалялся.

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #115 : 29 Июля 2015 года, 18:05
(ссылка на это сообщение)

и служба учёта выдала замечания

Думаю это еще одна служба с низкоквалифицированным персоналом.
Вам необходимо связаться с сетевой компанией и узнать что же они хотят в самом деле.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Nemesis 66
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #116 : 30 Июля 2015 года, 06:02
(ссылка на это сообщение)

Уже связывался. Отказались разговаривать, наверно только что покушали, больше звонить не стал. Скорей всего, они хотят увидеть выбор трансформаторов тока по подключаемый мощности.

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #117 : 30 Июля 2015 года, 07:52
(ссылка на это сообщение)

не понятно... расчет по подключаемой мощности? вторички? [безумный]
он от ВАХ не зависит, а зависит только от сопротивлений нагрузки, линии и переходных контактов...
если замечания были выданы официально - пишите письмо и просите указать документ
даже при обосновании выбора ТТ на оптовом рынке такого нет
по первичному напряжению, по вторичной нагрузке (см. выше), ну ещё общая погрешность измерительного канала...
насколько я внимательно читал РД 153-34.0-35.301-2002 Инструкция по проверке трансформаторов тока (давно это было [беспокоюсь] ) от ВАХ там зависит расчёт погрешности для КОНКРЕТНОГО ТТ, и ВАХ не рассчитывается, а измеряется [безумный]

Проектант (Самара, Россия)
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1636, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Mav, Данил С, Sasha 4312, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines