Сообщение #91 : 12 Ноября 2013 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

Господа... Расчеты требуют люди:
1. Не желающие проверить;
2. Сами не понимающие;
3. Желающие прикрыть седалеще...

Сама система проектирования не предусматривает предоставления расчетов...
Только по требованию Заказчика или Органов (не путайте с оргАнами, ими их отпевать будут)...
А уже те (не оргАны) -см. п.1-3...

Инженер (Минск, Беларусь)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #92 : 12 Ноября 2013 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)


Насчет более точного учета не согласен. Советую прочитать статью "Измерительные трансформаторы тока проблема нижней границы вторичной нагрузки" Журнал "Новости электротехники" №2 2008г. Незнаю какие там специ в Донэнерго, а высасывать замечания из пальца они мастера.
во-первых, есть такой институт ВНИИМС (г.Москва), который издал кучу различных рекомендаций на эту тему и поверьте, им на статью Аркадия Гуртовцева, к.т.н., ведущего научного сотрудника РУП «БелТЭИ» [крутой] (извините за грубость), а без их заключения система коммерческого учёта э/э не допустится на оптовый рынок [закон]
хотя и в статье, в заключении есть: "В настоящей работе показано, что при уменьшении вторичной нагрузки ТТ ниже предела в 25% от номинальной нагрузки, установленного ГОСТом на ТТ, большинство ТТ остаются в классе. Поэтому при модернизации приборного учета электроэнергии, связанной с заменой индукционных электросчетчиков электронными, в большинстве случаев нет необходимости, вопреки распространенному мнению, принимать какие-либо меры для искусственного повышения величины вторичной нагрузки ТТ..."

а во-вторых, если бы вы видали метрологические характеристики Т-0,66М ФКУ ИК-1, УФСИН России по Костромской области РЕАЛЬНЫЕ, вы б поняли требования ОАО "АТС" и ФГУП "ВНИИМС"


Сама система проектирования не предусматривает предоставления расчетов...
позвольте с вами в этом не согласиться...

Проектант (Самара, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #93 : 12 Ноября 2013 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

позвольте с вами в этом не согласиться...

Позволяю, конечно...
для себя - как угодно...
Для других - обоснуйте...

Инженер (Минск, Беларусь)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #94 : 12 Ноября 2013 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

а вы разве не производите никаких расчётов в проектах, хотя бы расчёт сечения жилы кабеля? или расчитаете и никому не показываете? :[улыбка]

Проектант (Самара, Россия)
BTF
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #95 : 12 Ноября 2013 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

Расчеты делаем только храним их в архивном томе. Особенно расчеты ВЛ-0,4кВ

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #96 : 12 Ноября 2013 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

а мы все расчёты всегда передаём заказчику
а то, сами понимаете: или проектант, или заказчик, или хозяин... через некоторые годы..., а модернизация ВЕЧНА [смех]

Проектант (Самара, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #97 : 12 Ноября 2013 года, 17:05
(ссылка на это сообщение)

Хорош прикалываться...
Оасчеты, конечно делаем...
Разные, всевозможные...
Начне приводить в проекте - в туалет не с чем ходить будем, фирмы на бумаге разорятся...

Инженер (Минск, Беларусь)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #98 : 19 Ноября 2013 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

Ребят, расчеты проводить все обязаны. В проекте должны приводиться только результаты расчетов, это регламентируется ГОСТом и СПиП, сейчас номер пункта не помню, если интересно найду. Сама расчеты должны храниться в архиве организации-разработчика и предоставляться Заказчику по требованию.
В принципе, я не вижу проблемы освоить все эти расчеты. Ничего сложного для настоящего, а не липового инженера-проектировщика с высшим образованием там нет.
Понятно, что когда никто это не требует, а тут вдруг запросили всё и сразу - это вгоняет в ступор. Но согласитесь, что все мы просто обязаны это знать и делать.

? (Ростов-на-Дону, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #99 : 19 Ноября 2013 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

Ребят, расчеты проводить все обязаны. В проекте должны приводиться только результаты расчетов, это регламентируется ГОСТом и СПиП, сейчас номер пункта не помню, если интересно найду.

Уж постарайтесь... буду признателен...
В принципе, я не вижу проблемы освоить все эти расчеты. Ничего сложного для настоящего, а не липового инженера-проектировщика с высшим образованием там нет.

Я рассчитываю программами или вручную на черновике, естественно не сохраняю - пока НИКТО не требовал их...

Инженер (Минск, Беларусь)
Иванович 123
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #100 : 31 Марта 2014 года, 17:26
(ссылка на это сообщение)

Добрый день всем. Прошу отнестись с пониманием к моему глупому вопросу). Если допустим,в РУ-0,4кВ максимальный ток в отходящей линии 1000А. ТТ для учета устанавливается по одному на каждой фазе. Протекающий ток течет по 3-м фазам, параллельно. Исходя из школьного курса физики, по каждой фазе при максимуме нагрузки будет протекать ток =1000/3=333А. Почему ТТ должны подбираться с расчетом на ток 1000А, а не на 333А?

Проектировщик (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #101 : 31 Марта 2014 года, 19:31
(ссылка на это сообщение)

 Я плакаль...  [рыдаю]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #102 : 01 Апреля 2014 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

Иванович 123, Вы пожалуйста не путайте трехфазную сеть и расщепление фазы.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #103 : 01 Апреля 2014 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

Иванович 123, 40 ударов плетью за незнание! Шучу) Пора учить матчасть

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Gor-ma
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #104 : 28 Мая 2014 года, 18:46
(ссылка на это сообщение)

подскажите пожалуйста каков алгоритм проверки тт на 35 кв?
не сталкивалась еще с 35 кв...
какие проверки и расчеты нужно сделать? мож у кого есть типовики или методички какие?
и главное какие расчеты нужны по рза?
спасибо заранее!!!
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #105 : 30 Мая 2014 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

РД 153-34.0-35.301-2002 "Инструкция по проверке трансформаторов тока" пойдёт?

Проектант (Самара, Россия)
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 560, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines