ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Ток потребления СОУЭ. Как вычислить, зная потребляемую мощность и напряжение?

Количество просмотров - 9197
(ссылка на эту тему)
Паша Зелёный
*
Участник форумов

Проектирование/Монтаж/Пусконаладка - Систем Безопасности
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Августа 2012 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)

Всем привет! Сразу скажу что человек я новый в слаботочке так что не судите строго... Вообще при проектировании СОУЭ есть потребность вычислить хватит ли емкости батареи для работы СОУЭ 24 часа в дежурном и 4 часа в режиме тревога. Как рассчитать я понял но одно НО. Есть к примеру усилитель мощности http://www.escortpro.ru/197_itc-escort-t-6350.htm в технических характеристиках нет ток потребления на сколько я знаю А=P/U то есть чтобы получить амперы надо разделить Ватты/Вольты  в моем случае это 500/220=2,27 А  подправьте если что-то не так...

Проектировщик (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Августа 2012 года, 15:38
(ссылка на это сообщение)

Вообще то системы оповещения о пожаре должны иметь сертификат пожарной безопасностью. Например, аналогичное изделие серии Тромбон имеет в своем составе специальный блок с аккумуляторами.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Августа 2012 года, 17:55
(ссылка на это сообщение)

Если 500Вт это потребляемая мощность, то да.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Паша Зелёный
*
Участник форумов

Проектирование/Монтаж/Пусконаладка - Систем Безопасности
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Августа 2012 года, 09:04
(ссылка на это сообщение)

Всем доброе утро!
Для обеспечения работы систем ОС, ПС и СОУЭ 24 часа в «дежурном» режиме плюс 3
часа в режиме «тревоги» необходима емкость АКБ, определяемая по формуле:
А=24*1,2*Iдеж+3*1,2*Iтрев
где
А – емкость АКБ [Aч];
Iдеж и Iтрев – ток потребления в «дежурном» и «тревожном» режиме [А];
1,2 – коэффициент запаса емкости АКБ.

и получается у меня:
А=24*1,2*2,7+3*1,2*2,7=87,32 А/ч  это только для усилителя мощности...
а по смете идет батарея http://www.mirsb.ru/index.php?productID=3332
вообщем я так понял или батареи не хватит или я ошибся в расчетах....

Проектировщик (Москва, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Февраля 2015 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

 Здравствуйте участники форума, подскажите пожалуйста, как правильно подключать к источнику тока световые оповещатели не адрессные табло Молния-220 "ВЫХОД" параллельно или последовательно, есть ли какие нормы, правила?

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Алвисид
**
Активный участник форумов

http://tehsecurity.at.ua/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Февраля 2015 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

Подключается параллельно

Инженер-проектировщик слаботочных систем (Электросталь, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Февраля 2015 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

 Спасибо за ответ, вот так нормально?

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Nikolins
*
Участник форумов

СОУЭ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Февраля 2015 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

Советую Вам прочитать статью "Особенности расчета времени резервирования технических средств СОУЭ"


Ведущий специалист (Москва, Россия)
Алвисид
**
Активный участник форумов

http://tehsecurity.at.ua/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Февраля 2015 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)


Спасибо за ответ, вот так нормально?


В принципе - нормально, но непонятно, учтены ли положения:

ГОСТ Р 53325-2009

7.2.2 Общие технические требования, предъявляемые к ППУ
7.2.2.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций.
...
б) автоматический контроль целостности линий связи с исполнительными устройствами систем противопожарной защиты и техническими средствами, регистрирующими срабатывание средств
противопожарной защиты, с выдачей информации о нарушении целостности контролируемых цепей посредством световой индикации и звуковой сигнализации;
...
7.2.2.4 Если ППУ является многокомпонентным прибором, то его составные части могут не в полной мере соответствовать требованиям 7.2.2.1, а выполнять только функции, указанные в ТД на данные составные части. При этом прибор в целом должен соответствовать требованиям, изложенным в 7.2.2.1.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения
и системам пожарной сигнализации

5. Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и технических средств оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, управления системами противопожарной защиты, приборами управления установками пожаротушения.

Тут поможет что-то вроде http://dsp-light.ru/catalog/svetovye-tehnologii/avariinoe-osveschenie/telemando

Инженер-проектировщик слаботочных систем (Электросталь, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Февраля 2015 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)



Спасибо за ответ, вот так нормально?


В принципе - нормально, но непонятно, учтены ли положения:

ГОСТ Р 53325-2009

7.2.2 Общие технические требования, предъявляемые к ППУ
7.2.2.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций.
...
б) автоматический контроль целостности линий связи с исполнительными устройствами систем противопожарной защиты и техническими средствами, регистрирующими срабатывание средств
противопожарной защиты, с выдачей информации о нарушении целостности контролируемых цепей посредством световой индикации и звуковой сигнализации;
...
7.2.2.4 Если ППУ является многокомпонентным прибором, то его составные части могут не в полной мере соответствовать требованиям 7.2.2.1, а выполнять только функции, указанные в ТД на данные составные части. При этом прибор в целом должен соответствовать требованиям, изложенным в 7.2.2.1.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения
и системам пожарной сигнализации

5. Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и технических средств оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, управления системами противопожарной защиты, приборами управления установками пожаротушения.

Тут поможет что-то вроде http://dsp-light.ru/catalog/svetovye-tehnologii/avariinoe-osveschenie/telemando

Спасибо, за ответы но дело в том, что мне не нужно разрабатывать всю систему, а только разработать световое оповещение (в частности разместить табло "ВЫХОД" над эвакуационными дверями), с включением в сущ. систему АПС. Можно ещё модули управления(адресные)с релейными выходами в каждый шлейф сигнализации включить, а питание брать с АВР? Или средства СОУЭ нельзя напрямую запитывать через АВР?

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Алвисид
**
Активный участник форумов

http://tehsecurity.at.ua/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Февраля 2015 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

В Вашей схеме нет контроля линий связи СОУЭ.

Инженер-проектировщик слаботочных систем (Электросталь, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Февраля 2015 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)


В Вашей схеме нет контроля линий связи СОУЭ.

Т.е. в линию питания 220В, между контактом реле промежуточного и световыми табло должно включаться уст-во которое с помощью какого то интерфейса будет соединятся с ППКП? А питание этого уст-ва 12/24В или стевое?

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Алвисид
**
Активный участник форумов

http://tehsecurity.at.ua/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Февраля 2015 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

Не между контактами...

включается например так:

Или ставится бок в АПС, контролирующий линию до Табло

Инженер-проектировщик слаботочных систем (Электросталь, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Февраля 2015 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

 Это устройство адресное? И наверное для каждого производителя ППК свой блок контроля, универсальных наверное нету?
* контроль линии СОУЭ.pdf
(18.31 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 59]

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Алвисид
**
Активный участник форумов

http://tehsecurity.at.ua/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 17 Февраля 2015 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

Нет. TELEMANDO - не адресное. Если нужны только адресные устройства, то управляйте и контролируйте с АПС.

Инженер-проектировщик слаботочных систем (Электросталь, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31