Прокладка КЛ 10 кВ в кабельканалах вдоль дороги. Как выполнять пересечение коммуникаций?

Количество просмотров - 2152
(ссылка на эту тему)
Г.М.В.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Сентября 2012 года, 20:15
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер. В соответствии со СНиП 2.07.01-89* или актуализированным СП 42.13330.2011 прокладка КЛ 10 кВ из СПЭ должна предусматриваться в кабельных каналах или туннелях вдоль разделительной полосы.
Вопросы:
1. Каким образом каналом следует преодолевать пересечения с различными коммуникациями (связь, вода и т.п.)?
2. Где следует предусматривать колодцы?

? (Москва, Россия)
He Spec 9I
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Сентября 2012 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Попробуйте "А172 - Прокладка кабелей в каналах". Возможно там вы найдете ответы на интересующие Вас вопросы.
* A172.rar
(3077.02 Кб)  [скачать]  [загрузок: 66]

Инженер (Мозырь, Беларусь)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 05 Сентября 2012 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

СП 42.13330.2011 прокладка КЛ 10 кВ из СПЭ должна предусматриваться в кабельных каналах или туннелях вдоль разделительной полосы.

Это в каком пункте СП?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
He Spec 9I
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Сентября 2012 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

Не поленился перечитал обедом СП.....(спасибо Mav  :[улыбка] )

Действительно нету таких указаний, единственное пожалуй, что бросается в глаза:

12.25 Во всех территориальных зонах городов и других поселений при застройке зданиями в 4 этажа и выше электрические сети напряжением до 20 кВ включительно (на территории курортных зон сети всех напряжений) следует предусматривать кабельными линиями.

Инженер (Мозырь, Беларусь)
Г.М.В.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Сентября 2012 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

Не поленился перечитал обедом СП.....(спасибо Mav   )

Действительно нету таких указаний, единственное пожалуй, что бросается в глаза:


Мимо ))) См. пп. 12.33.

? (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 07 Сентября 2012 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)

п. 12.33  "..... в траншеях или тоннелях (проходных коллекторах)".
Причем первым стоит  "в траншеях."

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Г.М.В.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Сентября 2012 года, 15:42
(ссылка на это сообщение)

пп. 7.20 СНиП 2.07.01-89*

? (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 07 Сентября 2012 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

Руководствуйся актуализированной редакцией СНиП, т.е. от 2011 г.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1088, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Андрей 37, Mav, Мерк Иван, Земский, Госсть
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines