Водопровод. Ввод водопровода из полипропиленовых труб?
|
Количество просмотров - 4313
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Дарья М
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста!Для прокладки водопровода используются полипропиленовые трубы.Ввод в здание проходит под фундаментом.При металлических трубах гильзу не укладывают, а как быть с полипропиленовой?Нужна ли гильза?или может быть на вводе сделать кусок металлической трубы?
|
Инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Dimetrii
|
металлическую нельзя - может перетереть пластиковую. Гильзу делайте тоже из ПЭ
|
Техник-проектировщик ВиК (Витебск, Беларусь)
|
|
|
Lesandro
|
Ввод в здание проходит под фундаментом ![[шок] [шок]](https://www.proektant.org/Smileys/default/shocked.gif) надеюсь, что низ подошвы фундамента все же ниже низа трубы ввода водопровода....
|
Инженер (Гродно, Беларусь)
|
|
|
Дарья М
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
За нулевую отметку принимаем отметку земли.Подошва фундамента находится на отметке -0,66,а отметка лотка трубы -2,87.
|
Инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Lesandro
|
сразу не обратил внимание - у вас там наверное вечномерзлые грунты и наверное иная специфика. В наших условиях водопровод не устраиваем ниже фундаментов
|
Инженер (Гродно, Беларусь)
|
|
|
Golynskiy
|
металлическую нельзя - может перетереть пластиковую. Гильзу делайте тоже из ПЭ
не может. гильза чеканится на торцах а гильзу под фундаментами кладут обязательно
|
Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
|
|
|
Dimetrii
|
гильза чеканится на торцах - это у вас чеканится - а у строителей?
|
Техник-проектировщик ВиК (Витебск, Беларусь)
|
|
|
Жакко
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
здравствуете всем. Я представляю компанию по производству полипропиленовых труб для водопровода, отопления и канализации. Я готовлю презентацию для проектировщиков. Хотел у вас спросить с какими проблемами вы сталкиваетесь? Что бы вы хотели узнать и какая презентация была бы вам полезной и облегчила бы вам роботу. заранее благодарю
|
Руководитель (Караганда, Казахстан)
|
|
|
Golynskiy
|
гильза чеканится на торцах - это у вас чеканится - а у строителей? а авторский надзор для кого придумали?
|
Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
|
|
|
Dimetrii
|
а авторский надзор для кого придумали?
а на авторский когда приезжаешь (туда не каждый же день в гости ездишь) говорят, мамой клянусь, все так, тока ждать не могли - вот и закапали. Сталкивался с тем, что исполнительную делали по водопроводу согласно направлению руки прораба...стали искать сеть для врезки - а она на 3 м в стороне ровно под сетью связи лежит...Вот вам и работа...
|
Техник-проектировщик ВиК (Витебск, Беларусь)
|
|
|
Golynskiy
|
а авторский надзор для кого придумали?
а на авторский когда приезжаешь (туда не каждый же день в гости ездишь) говорят, мамой клянусь, все так, тока ждать не могли - вот и закапали. Сталкивался с тем, что исполнительную делали по водопроводу согласно направлению руки прораба...стали искать сеть для врезки - а она на 3 м в стороне ровно под сетью связи лежит...Вот вам и работа... расстрелять))
|
Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
|
|
|
Dimetrii
|
))))))))а кто работать будит - если всех "таких" расстрелять
|
Техник-проектировщик ВиК (Витебск, Беларусь)
|
|
|
|