beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22209
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Механический расчёт проводов ВЛ 220 кВ. Расчёт критических пролётов?

Количество просмотров - 5041
(ссылка на эту тему)
Almvad
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Сентября 2012 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

Считаю 220 кВ, работаю месяц ,дело новое, но интересное. Подскажите по каким формулам рассчитываются критические пролеты? По Крюкову вроде нельзя

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Сентября 2012 года, 21:24
(ссылка на это сообщение)

А почему нельзя?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Сентября 2012 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

l1=((Gэ-G_)+a*E*(tср.г-tн))/(y12*E/(24*Gэ2)-y12*E/(24*G_2))
l2=((Gг-G_)+a*E*(tг-tн))/(y72*E/(24*Gг2)-y12*E/(24*G_2))
l3=((Gг-Gэ)+a*E*(tг-tср.г))/(y72*E/(24*Gг2)-y12*E/(24*Gэ2))

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 07 Сентября 2012 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

Насколько я понимаю, формулы расчета критических пролетов от выпуска ПУЭ не меняются. Меняются нагрузки и соответственно длины критических пролетов.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Павел С.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Сентября 2012 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)

Бошнякович - старая, но очень полезная книга, там посмотрите. А вообще лучше САПР какой нибудь, чтоб не потерять никакой коэффициент и т.п.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Optictelecom
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Октября 2012 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

Бошнякович А.Д.,Механический расчет проводов и тросов ЛЭП.djvu

А в реальности надо программу расчета иметь. Теперь требуют вытяжку, схлестывания, пляску и т.д.
Бошнякович, насколько помню тут не помощник.

Инженер-технолог, Управление ВОЛС-ВЛ, Холдинг МРСК (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1014, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Мерк Иван, Земский, Госсть
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines