Кабель H07VK 3х4(1х150)+1х2х(1х150). Расшифровка кабеля, какие концевые муфты применяются?

Количество просмотров - 2310
(ссылка на эту тему)
Дима Неизвестный
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Сентября 2012 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

Добрый день всем, помогите пожалуйста разобраться что это за кабель и какие концевые муфты на него брать

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Сентября 2012 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

Это одножильный провод с ПВХ изоляцией на напряжение 450/750 В. Правильно пишется H07V-K. Изготовитель компания Nexanns.

Предназначен для прокладки внутри электрооборудования и осветительных приборах, а также в кабельных каналах и скрыто под слоем штукатурки.

Что касается муфт....я думаю можно обойтись кабельными наконечниками (типа ТМЛ) и термоусаживаемой трубкой.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Дима Неизвестный
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Сентября 2012 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

кабельными наконечниками (типа ТМЛ) и термоусаживаемой трубкой на 150 мм.кв.?

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Дима Неизвестный
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Сентября 2012 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

и что означает 3х4(1х150) это 3 или 4 жилы по 150 кв.мм.?

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Сентября 2012 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

кабельными наконечниками (типа ТМЛ) и термоусаживаемой трубкой на 150 мм.кв.


Наконечники ТМЛ выпускаются до 240 мм.кв. Вот, например: завод КВТ

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Дима Неизвестный
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Сентября 2012 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)

Спасибо Дмитрий!

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Сентября 2012 года, 09:23
(ссылка на это сообщение)

и что означает 3х4(1х150) это 3 или 4 жилы по 150 кв.мм.?


Насколько я это понимаю, это означает 3 группы по 4 одножильных провода сечением 150 мм.кв. (то есть на каждую фазу приходится по три провода данного сечения)

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Дима Неизвестный
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Сентября 2012 года, 09:24
(ссылка на это сообщение)

спс

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Сентября 2012 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

Кстати, если интересно, то вот еще таблица с характеристиками для провода H07V-K:

2012-09-06-01.jpg
 
* 2012-09-06-01.jpg
(110.84 Кб, 626x557)  [скачать]  [загрузок: 128]


Спасибо Дмитрий!
Всегда рады помочь  [улыбка]  [улыбка]  [улыбка]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Дима Неизвестный
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Сентября 2012 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

Это на кабеля до 1000В? У меня до 1000В

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 06 Сентября 2012 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

Это на кабеля до 1000В? У меня до 1000В


Да, до 1000 В. Эта таблица с сайта продавца.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Дима Неизвестный
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Сентября 2012 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)

дабл сэнкс )

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1092, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Валерий 91, Horizont, Shvet, Андрей 37, Mav, Мерк Иван, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines