Сообщение #1 : 11 Сентября 2012 года, 19:15
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Подскажите как лучше организовать вентиляцию в раздевалке для лыжников.
Так же в этой раздевалке будет и сушиться верхняя одежда.

Проблема в том, что в помещении очень низкие потолки (где то 2500) и прокладку магистралей это делает почти не возможной.
Комната находится в полуподвальном помещении, окон нет, естественной вентиляции нет, а есть лишь весенние грунтовые воды, периодически проступающие (ошибка строителей). Из раздевалки есть двери в смежные комнаты (три тренерских). В этих комнатах есть естественная вентиляция, окон так же нет.
Хотели для удешевления поставить на окна осевые вытяжные вентиляторы , а в дверях поставить переточные решетки. Но я так думаю, что этот вариант не пойдет, так как на верхних этажах вентиляции не будет вовсе(я так думаю).
Так вот и обращаюсь к вам с просьбой о помощи:как лучше организовать вентиляцию, какую кратность выбрать, нужно ли подготавливать воздух (подогревать)? :-

Инженер (Рязань, Россия)
Марина Сергеевна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Сентября 2012 года, 07:35
(ссылка на это сообщение)

 [проект]

Главный специалист по ОВ (Пермь, Россия)
Sergei 18
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Сентября 2012 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)

ну, почти помогло.

Инженер (Рязань, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Сентября 2012 года, 20:48
(ссылка на это сообщение)

Я так понимаю что у вас проблема влажности?
А не пробовали ставить осушитель воздуха на удаление влаги? СЕйчас есть небольшие для маленьких бассейнов или это слишком дорого? Хотя думаю что система вентиляции обойдется не дешевле [грусть]

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Sergei 18
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Сентября 2012 года, 23:14
(ссылка на это сообщение)

Осушители и полноценную вентиляция для заказчика пока не интересна. Нужно что то дешево на первое время. А влажность действительно там сумасшедшая.
Подскажите какую кратность задать , когда время придет для монтажа полноценной вентиляции, приток/вытяжка 2/3? Просто в разной литературе разные сведения.

Инженер (Рязань, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Сентября 2012 года, 18:55
(ссылка на это сообщение)

приток/вытяжка 2/3? Просто в разной литературе разные сведения.

Эта кратность предусматривается для удаления влаги (растаявшего в тепле снега), которая остается на спортинвентаре после занятий. У вас ситуация несколько иная. Определить количество влаги вряд ли у вас получится... поэтому могу предложить замерять влажность воздуха в помещении и просчитать (по формулам) количество воздуха необходимое чтобы довести влажность до требуемых параметров.
нужно ли подготавливать воздух (подогревать)?
если будет приток то воздух надо будет подогревать, лбо увеличить можность отопления в этом помещении.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46

21 Мая 2024 года, 18:01

автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:05

автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22

автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 957, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Мерк Иван, Земский, Госсть
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines