Добрый день!
согласно графе 11 /(
выделенная строка)
МГСН 2.06-99
МОСКОВСКИЕ ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
ЕСТЕСТВЕННОЕ, ИСКУССТВЕННОЕ И СОВМЕЩЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Дата введения 1999-03-23
показатель ослепленности не нормируется!
Прожекторы UMS 250H на высоте 11 метров и UMS1000 на высоте 16 метров, что то в диалюксе ослепленность получается кое где до 80 аж а в СНиП 23-05-95 разрешается вроде 40,как я понимаю.
7.12 Показатель ослепленности от светильников общего освещения (независимо от системы освещения) не должен превышать значений, указанных в табл. 1.
Показатель ослепленности не ограничивается для помещений, длина которых не превышает двойной высоты подвеса светильников над полом, а также для помещений с временным пребыванием людей и для площадок, предназначенных для прохода или обслуживания оборудования.
из таб. 1 графа 10
Общее наблюдение за ходом производственного процесса: P
постоянное 40
периодическое при постоянном пребывании людей в помещении -
периодическое при периодическом пребывании людей в помещении -
Общее наблюдение за инженерными коммуникациями -
в обновленном СНиП также присутствует данная таблица
7.14 Показатель ослепленности от светильников общего освещения (независимо от системы освещения) не должен превышать значений, указанных в таблице 1. Показатель ослепленности не ограничивается для помещений, длина которых не превышает двойной высоты подвеса светильников над полом, а также для помещений с временным пребыванием людей и для площадок, предназначенных для прохода или обслуживания оборудования
так что показатель ослепленности не нормируется на "мало обслуживаемых" подстанциях
кроме того
7.29 Для ограничения слепящего действия установок наружного освещения мест производства работ и территорий промышленных предприятий высота установки светильников над уровнем земли должна быть:
а) для светильников с защитным углом менее 15° - не менее указанной в таблице 12;
б) для светильников с защитным углом 15° и более - не менее 3,5 м. Допускается не ограничивать высоту подвеса светильников с защитным углом 15° и более (или с рассеивателями из молочного стекла без отражателей) на площадках для прохода людей или обслуживания технологического (или инженерного) оборудования, а также у входа в здание.
7.30 Высота установки светильников рассеянного света должна быть не менее 3 м при световом потоке источника света до 6000 лм и не менее 4 м при световом потоке более 6000 лм.
7.31 Отношение осевой силы света Iмакс, кд, одного прибора (прожектора или наклонно расположенного осветительного прибора прожекторного типа) к квадрату высоты установки этих приборов Н, м, в зависимости от нормируемой освещенности не должно превышать значений, указанных в таблице 13.
см таб 12 и таб 13
![[подмигиваю] [подмигиваю]](https://www.proektant.org/Smileys/default/wink.gif)
т.е. в данном случае UMS 1000H = 90000лм
UMS 250H = 2000лм
согласно таб 12 данные светильники проходят
осталось проверить по таб 13!
![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)