Сообщение #1 : 17 Сентября 2008 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, как можно посчитать потери напряжения в сетях 10 кВ?
Линия очень длинная. Кабель, с переходом в СИП-3, потом опять в кабель. Мне главное как вообще посчитать потери сети 10 кВ, а потом я это сделаю по участкам и сложу.
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Сентября 2008 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

Раздобудьте книгу "Справочник по проектированию эл.снабжения" /ред. Ю.Г. Барыбина. Там есть отдельный раздел по расчёту потерь напряжения. Эта книга должна быть в любой более-менее крупной технической библиотеке.
Или например здесь https://www.proektant.org/index.php/topic,1328.0.html [улыбка].

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Роза
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Сентября 2008 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо.
Паша Д
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Сентября 2008 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

Роза, и Вы нашли там что хотели? Мне здаётся, что те книги не раскрывают расчёт потерь в сетях 10 кВ? я к сожалению тоже не знаю хороших справочников по этой теме, есть только пособие, которое использовал ещё в студентах.

Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Роза
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Сентября 2008 года, 08:37
(ссылка на это сообщение)

Я нашла книгу Тульчин И.К."Электрические сети и электрооборудование жилых и общественных зданий" 1990г.
https://www.proektant.org/index.php?topic=3317.0
Там на стр.243 есть глава "Упрощенное определение токов однофазного кз".Подставила свои данные,все получилось.
Паша Д
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Сентября 2008 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

Что-то я не понял [непонятно]
Подскажите, как можно посчитать потери напряжения в сетях 10 кВ?

Там на стр.243 есть глава "Упрощенное определение токов однофазного кз".Подставила свои данные,все получилось.

Сначала про потери, а потом про к.з. [непонятно] так аб чём речь?

Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Сентября 2008 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

Я нашла книгу Тульчин И.К."Электрические сети и электрооборудование жилых и общественных зданий" 1990г.Там на стр.243 есть глава "Упрощенное определение токов однофазного кз".Подставила свои данные,все получилось.


Извините, Вы ничего не путаете: однофазное КЗ в сети 10кВ? Странно, здесь же можно говорить только об однофазном замыкании на землю (ОЗЗ), но никак не об однофазном КЗ. Видите ли - сети среднего напряжения (medium voltage, так сказать, - в общем до 35кВ включительно) работают с нейтралью либо изолированной от Земли, либо заземлённой через очень большое сопротивление. Это делается для того, чтобы исключить КЗ при замыкании на Землю и не прекращать из-за этого электроснабжение объектов. Т.е. таким образом достигается бесперебойность электроснабжения электроприёмников. Ток ОЗЗ для неразветвлённых сетей очень мал - порядка (1...10)А. Для разветвлённых сетей он относительно большой - может быть до (100...250)А. Но в любом случае это не КЗ.

Впрочем, оговорюсь, - насколько я помню в США есть сети среднего напряжения с глухозаземлённой нейтралью. Но это не наш случай :-)

Главный инженер (Москва, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Сентября 2008 года, 15:49
(ссылка на это сообщение)

И наконец по теме: "падение напряжения в сетях 10кВ".
1. Падение напряжения в сетях 10кВ/50Гц по физике процесса ничем не отличается от падения в сетях 0.4кВ/50Гц.
2. Для расчёта этого падения нужно хотя бы приблизительно знать какой кабель (Al/Cu, сечение), какая нагрузка (сколько ампер), каков cosFI нагрузки. Руководство по расчёту падения напряжения вкладываю в сообщение.
* Voltage_Drop.pdf
(45.1 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 3096]

Главный инженер (Москва, Россия)
Роза
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Сентября 2008 года, 09:19
(ссылка на это сообщение)

Еще в книге Ф.Ф.Карпов "Справочник по расчету проводов и кабелей"1969г(старенькая),нашла формулу Iкз=Uф/Zт+Zп.Там есть хороший пример (стр.184).Считаю и по этой формуле и по Тульчину.А для расчета потерь использую формулы: ^U+=P*L\S*46;^U=P*L*0,0219\S. Подсказали более опытные проектировщики.
Майор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Февраля 2009 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)

Роза, формулы которые Вы привели допустимы только для алюминиевых линий до 1000В. Они не учитывают реактивную нагрузку.Попробуйте вот такую:
K-igor
**
Активный участник форумов

Электрофорум
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Марта 2013 года, 16:59
(ссылка на это сообщение)

По расчету потери напряжения в сетях до 10кВ можете почитать здесь

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 28 Марта 2013 года, 19:20
(ссылка на это сообщение)

Определение потерь напряжения в ВЛ до 1кВт и ВЛ 3-10кВт.zip
Уже одно название программы навевает некоторые сомнения в правильности имеющихся в ней расчётов...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Maxxxim
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Мая 2013 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)


Роза, формулы которые Вы привели допустимы только для алюминиевых линий до 1000В. Они не учитывают реактивную нагрузку.Попробуйте вот такую:

Считает программа более менее правильно потери, пользоваться можно, но примерно на 10% показывает меньше чем при расчете вручную

Инженер-электрик (Челябинск, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 22 Мая 2013 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

Ну точнее чем вручную, конечно, не подсчитаешь...
Я редко пользуюсь программами...
Может уже привык на втомате вручную считать...
Хотя иногда проверяюсь...

Инженер (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1127, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines