Электрощитовую нельзя располагать под жилыми помещениями. На основании каких документов?
|
Количество просмотров - 27737
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Бук
|
Госнадзор не разрешает нахождение электрощитовой на 1-м этаже под квартирой, ссылаясь, что нельзя располагать под жилыми помещениями. Я не нашла ничего конкретного. Может кто подскажет на основании каких документов этот запрет? В ПУЭ И СП31-110 не нашла. Может плохо искала?
|
Руководитель группы проектной организации "Оренбургагропромпроект", инженер-электик (Оренбург, Россия)
|
|
|
Raddiver
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
И в СП и в ПУЭ это есть, пунктов не помню, найдите по поиску. Располагать под квартирой можно если это будет под кухней.
|
Проектировщик (Брянск, Россия)
|
|
|
Бук
|
Под кухней как раз и нельзя.
|
Руководитель группы проектной организации "Оренбургагропромпроект", инженер-электик (Оренбург, Россия)
|
|
|
Raddiver
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Это почему?
|
Проектировщик (Брянск, Россия)
|
|
|
Бук
|
Пунки 13.2 СП312-110-2003. Во всяком случае у нас точно не пропускают.
|
Руководитель группы проектной организации "Оренбургагропромпроект", инженер-электик (Оренбург, Россия)
|
|
|
Рамбовский
|
Пункт ПУЕ 7.1.29. в вашем случае ни каких препятствий для размещения щитовой нет. Просто попросите инспектора назвать пунк который вы нарушаете, это часто помогает,а так нет запретов на размещение электро-щитовых под квартирами и именно под квартирными кухнями размещение тоже разрешено.
|
Начальник производства (Ломоносов, Россия)
|
|
|
Raddiver
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
13.2 СП запрещает под кухнями пищеблоков 7.1.29 ПУЭ допускает под кухнями квартир
|
Проектировщик (Брянск, Россия)
|
|
|
Бук
|
Но и про жилые помещения нигде нет запрета. Помещение электрощитовой относится к нормальным, а не взрыво и пожароопасным. Особых излучений нет. Находится около наружной стены.
|
Руководитель группы проектной организации "Оренбургагропромпроект", инженер-электик (Оренбург, Россия)
|
|
|
Raddiver
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Да, нельзя под квартирой только в зоне с/у.
|
Проектировщик (Брянск, Россия)
|
|
|
Бук
|
В том то и дело, а над жилыми ничего не говорится. Ну ладно, завтра постараюсь узнать, на каком основании требуют перенести щитовую. Мы исправляет по замечаниям чужой объект. В замечаниях госэкспертизы про это нет замечания. А заказчик ссылается на госнадзор. Вот пусть конкретно и скажет: на основании какого документа это требование. А то порой до абсурда доходит: они так хотят.
|
Руководитель группы проектной организации "Оренбургагропромпроект", инженер-электик (Оренбург, Россия)
|
|
|
Бук
|
Спасибо за участие!
|
Руководитель группы проектной организации "Оренбургагропромпроект", инженер-электик (Оренбург, Россия)
|
|
|
Бук
|
Нашла! СанПиН 2.1.2.2645-10 п. 3.11 3.11. Над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними не допускается размещать машинное отделение и шахты лифтов, мусороприемную камеру, ствол мусоропровода и устройство для его очистки и промывки, электрощитовую.
|
Руководитель группы проектной организации "Оренбургагропромпроект", инженер-электик (Оренбург, Россия)
|
|
|
Raddiver
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
О, молодец!
|
Проектировщик (Брянск, Россия)
|
|
|
Рудник
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Ссылка на СанПин не отвечает на вопрос: "Почему нельзя размещать под квартирами электрощитовую?"
|
Индивидуальный предприниматель (Кемерово, Россия)
|
|
|
Mav
|
Ссылка на СанПин не отвечает на вопрос: "Почему нельзя размещать под квартирами электрощитовую?" А правила не обязаны Вам объяснять, почему ТАК надо делать. Для понимания данного запрета Вы учились в школе 11 лет + в институте еще 5... Вам мало электромагнитного смога, окружающего Вас и вы хотите его резко усилить, поставив свою кровать в непосредственной близости от сильноточных кабелей?
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
|