Молниезащита опор наружного освещения. Как выполнить, если заземление сделать невозможно?

Количество просмотров - 2647
(ссылка на эту тему)
Наталья 17
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Сентября 2012 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

Ситуация такая, у нас в проекте предусмотрено наружное освещение - светильники на металлических опорах с фундаментом, кабель между ними проходит по земле в металлической трубе, всё это дело занулено. Заземлить НЕ получится, грунт не позволяет, и подсоединиться тоже никуда нельзя... Длина этой красоты 2,5 км... Как сделать молниезащиту? Какие предложения? Желательно чтобы просто можно было на словах отписаться, либо без существенных изменений проекта... Мы на экспертизу отвечаем  :[улыбка] Ну если есть задумки по конкретным исправлениям, тоже говорите... пригодится  [улыбка]

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Skif_BIIIRh-
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Сентября 2012 года, 20:50
(ссылка на это сообщение)

Вот например такой вариант, но не дёшево [улыбка]
http://www.erico.com/products.asp?folderID=47
Есть ещё подобные разработки у других производителей.
* expert.pdf
(1460.65 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 117]

? (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 28 Сентября 2012 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

А что, этого у Вас не хватает:
светильники на металлических опорах с фундаментом, кабель между ними проходит по земле в металлической трубе
?
Если труба в земле, сваривайте опору с трубой, получится протяженный заземлитель, плюс ЖБ фундаменты...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Наталья 17
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Сентября 2012 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

Эксперту недостаточно [грусть] Он, наверное, хочет чтобы мы это всё обтянули сеткой плюс ко всему [улыбка]

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 28 Сентября 2012 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

Ему недостаточно, т.к. Вы в проекте не привели расчеты получающегося заземления...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Наталья 17
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Сентября 2012 года, 17:12
(ссылка на это сообщение)

Привели... просто там насыпь каменистая (не земля) у нас указано, что нужно приварить к трубам заземлители (стальные штыри), и заземлить (в смысле, чтобы они таки уходили в землю)

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 28 Сентября 2012 года, 17:17
(ссылка на это сообщение)

А сам расчёт с формулами привели в проекте? И сколько Ом получилось, согласно Вашего расчёта...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Наталья 17
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Сентября 2012 года, 17:22
(ссылка на это сообщение)

С формулами не приводили, просто написали, по расчёту 3,9 Ом

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 28 Сентября 2012 года, 17:23
(ссылка на это сообщение)

Так приведите расчет, может он этого хочет.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Наталья 17
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Сентября 2012 года, 17:24
(ссылка на это сообщение)

Попробуем, спасибо [улыбка]

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1104, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, YUK, Мерк Иван, Mav, УЦ РЕСУРС, РоманC, Pyromaniac 92, Artchem
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines