Прокладка КЛ 6 кВ в земле в траншее. Способ прокладки трассы под забором и воротами?

Количество просмотров - 5232
(ссылка на эту тему)
Анастасия 1908
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Сентября 2012 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, подскажите пжл, я сейчас делаю проект реконструкции КЛ-6 кВ. КЛ прокладываем в земле в траншее.
Подскажите, как прокладывать кабель под забором? Он по старой трассе идет под забором с колючей проволокой, так же под воротами и забором из кирпичей. Его прокладывают в трубах или как? На какую глубину? Есть ли какие нормы? не могу ничего найти такого, много чего перечитала.
И еще интересует вопрос можно ли прокладывать кабель под воздушной линией 0,4 кВ, ну пересечь ее? А так же под наземным газопроводом и теплотрассой. В смысле просто в траншее или в трубах? НУ теплотрасса там понятно, что в трубах и будет методом прокола однозначно, так и в тз написано, ибо практически идет по земле, а вот с газопроводом что?
Господа проектировщики жду ваших советов  [улыбка]  помогите пжл

Инженер-проектировщик (Иваново, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 28 Сентября 2012 года, 17:01
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, как прокладывать кабель под забором? Он по старой трассе идет под забором с колючей проволокой, так же под воротами и забором из кирпичей.

Или ломать забор, незаконно возведенный на трассе КЛ, или отступать от фундамента забора на 0,6-1 м (есть на это нормы, сейчас не помню точно), аналогично и с воротами и кирпичным забором. У КЛ есть охранная зона по 1 м от оси КЛ, где всякая самодеятельность запрещена.  Этим должен заниматься хозяин КЛ, а сама КЛ должна была быть узаконена в архитектуре и т.д.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Сентября 2012 года, 23:49
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, как прокладывать кабель под забором? Он по старой трассе идет под забором с колючей проволокой, так же под воротами и забором из кирпичей. Его прокладывают в трубах или как? На какую глубину? Есть ли какие нормы? не могу ничего найти такого, много чего перечитала.


Я согласен с Mav,  надо сразу определится где стоит забор: на границе участка или нет (самозахват земли), если на границе участка, то во-первых вы должны отступить 0,6 м от забора и 1 метр от границы участка. (можно оставить 0,6 при согласовании с владельцем земли). Если же забор незаконен и стоит на земле общего пользования и у вас нет возможности его обойти, можно пойти в наглую заложить по старой трассе и указать в смете снос забора.




И еще интересует вопрос можно ли прокладывать кабель под воздушной линией 0,4 кВ, ну пересечь ее? А так же под наземным газопроводом и теплотрассой. В смысле просто в траншее или в трубах? НУ теплотрасса там понятно, что в трубах и будет методом прокола однозначно, так и в тз написано, ибо практически идет по земле, а вот с газопроводом что?


Пересекать ВЛ кабелем конечно можно [улыбка]

Что касается теплотрассы, то да в трубах, но такой возник вопрос, а зачем прокол, разве открытым способом не получится?


Главный специалист (Минск, Беларусь)
Анастасия 1908
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Октября 2012 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Открытым не получится через теплотрассу, она там рядом к земле проложена, и там копать сложновато будет, да и в тз написано, что прокол нужен. Меня больше забор интересует. Эти заборы законно стоят и ворота тоже и линия там проложена уже, я просто заменяю на новый кабель так как он старый там. Заборы в собственности тех, кому я делаю проект и они огораживают фабрику и часть. Прокладвать надо по-любому под ними. Обойти никак нельзя. То есть надо дырку что ли в них делать? или кабель прокладывать ниже, чем вкопан забор?

Инженер-проектировщик (Иваново, Россия)
Анастасия 1908
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Октября 2012 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

я не могу указать снос забора, огораживающего фабрику и часть работающую, сами понимаете) надо другой выход найти!

Инженер-проектировщик (Иваново, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Октября 2012 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

Заборы в собственности тех, кому я делаю проект и они огораживают фабрику и часть. Прокладвать надо по-любому под ними. Обойти никак нельзя.


Если забор кирпичный, то тогда надо опираться на ПУЭ п.2.3.85

Цитата
Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается


P.S. Кстати, интересно стало, а как вы представляете себе производство работ по прокладке кабеля под существующим забором  [непонятно]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Октября 2012 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

Если совсем никак не проложить рядом, то попробуйте заложить трубу на глубине 0,7 - 1,0, закрепленную к фундаменту забора, и в ней протянуть кабель.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1131, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Opornik, Валерий 91, Shvet, YUK, Мерк Иван, Mav, УЦ РЕСУРС, РоманC, Pyromaniac 92
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines