Заземление и молниезащита КАЗС "НАРА". Конструкция и сопротивление контуров заземления?

Количество просмотров - 4150
(ссылка на эту тему)
Sl 240
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Сентября 2012 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

Добрый день всем. помогите разобраться.
есть площадка размерами 35*25м. в центре клиент желает установить КАЗС "НАРА"  20м3 (расположение емкостей - надземное, в одном пункте с топливораздаточными колонками).
просчитав молниезащиту КАЗС в проге "бероез" пришел к выводу, что для заземления достаточно установить двойной стержневой молниеотвод высотой ок. 12м. (Б-2, молний - 4/км2) клиент уже изготовил молниеотводы из унифицированных ж/б стоек 11,5м. со штырями
вопросы, на которые, читая всякие правила не могу найти ответ:
1. какой необходим контур заземления под каждый молниеотвод (конструкция, сопротивление)
2. необходимо ли соединять между собой эти контуры
3. АЗС запитывается от КТП 10/0,4 кВ (из РУ-0,4 кВ по кабелю). кабель заходит в отдельно стоящую операторскую (кирпичная), в которой планируется установить ВРУ-0,4 кВ, приборы учета, она же будет комнатой отдыха персонала.
Контур заземления, естественно, необходимо делать возле этой операторской. отсюда вопрос: необходимо ли вокруг места установки непосредственно КАЗС изготавливать еще контур, если да, то какие его параметры, необходимо ли его соединять с контуром заземления ВРУ  и с контурами молниезащиты
4. в ПТЭ АЗС написано, что контура заземления и молниезащиты АЗС необходимо заземлять и соединять для уравнивания потенциалов, за исключением зануленных систем (не ручаюсь, что написал дословно, пишу по памяти).
как быть в моем случае? ведь для систем 0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью необходимо и обязательно производить заземление и зануление на ГЗШ по ПУЭ.
за ранее спасибо за ответы. вопросов много, возможно неадекватные, но ранее никогда такими расчетами не занимался.
Sl 240
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Сентября 2012 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

хоть коммент оставьте, а то просмотры есть, а ответов нет...
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Октября 2012 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

Ну руководствуясь нашими (Беларусь) требованиями я бы сделал так:
-- единый контур заземления;
--поставил два молниеприёмника нужной высоты в оптимальных местах, что-бы в зону защиты попали - КАЗС, заправляемый автомобиль, бензавоз при сливе топлива в КАЗС, зоны распространения газов взрывоопасной концентрации от дыхательных устройств КАЗС и от мест перелива бензина.
-- выполнил замкнутый контур заземления по периметру площадки  к которому бы присоединил спуски от молниеприёмников, КАЗС от точек заземления (см. паспорт); устройство для заземления бензавоза при сливе топлива;
-- к этому же контуру присоединил шину "РЕ" операторской.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Sl 240
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Октября 2012 года, 21:50
(ссылка на это сообщение)

ОК. спасибо. будем думать дальше...
Снифф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Октября 2012 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

коллеги, прошу уточнить-  контуры заземления молниезащиты, контур заземления ГРЩ, контур заземления резервуаров как соединяются??  мне лет 20 назад завернули проект из энергонадзора- потребовали отдельный  контур для резервуаров.  контур молниезащиты и контур ГРЩ -общий. в упомянутом тс птэ азс что-то не нашёл требований об объединении контуров....

Проектировщик (Мурманск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1068, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Mav, УЦ РЕСУРС, РоманC, Pyromaniac 92, Shvet, Artchem, Валерий 91
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines