Вакуумный выключатель ВВЭЛ-110. Значения предельного сквозного тока и времени отключения?

Количество просмотров - 5438
(ссылка на эту тему)
Seno
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Октября 2012 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

 Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, параметры вакуумного выключателя ВВЭЛ-110-20/630 У1. Интересуют: значение предельного сквозного тока; полное время отключения.
Уже весь гугл перерыл нигде такой информации нет.

Студент (Кемерово, Россия)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Октября 2012 года, 07:54
(ссылка на это сообщение)

Первый же запрос вывел на сайт производителя и разработчика.

http://www.elvest.ru/develop/vvel110.html

Времен включения и отключения не указывают, но можете позвонить и уточнить

Технический директор (Москва, Россия)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Октября 2012 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

Не знаю, зачем Вам этот выключатель, но конструктивно (судя по габаритному чертежу) это двухразрывный выключатель. Не лучший вариант для 110 кВ. Лучше обратить внимание не выключатель ВРС-110, производства "Высоковольтный Союз"
http://www.vsoyuz.ru/russian/products/cb/cb_110/

Технический директор (Москва, Россия)
Seno
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Октября 2012 года, 16:29
(ссылка на это сообщение)

 Благодарю за совет, но я ищу выключатель 110 кВ на малый номинальный ток.

Студент (Кемерово, Россия)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Октября 2012 года, 16:40
(ссылка на это сообщение)

Возьмите элегазовый, зачем Вам вакуумный?

Технический директор (Москва, Россия)
Seno
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Октября 2012 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)

 Я выбираю выключатель для подстанции, на стороне 110 кВ рабочий ток 110 А и я пытаюсь найти выключатель с наиболее близким номинальным током. Мне не принципиально нужен вакуумный, просто элегазовых с номинальным током 630 А я не находил.

Студент (Кемерово, Россия)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Октября 2012 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

В последнее время все меньше смотрят на то, насколько номинальный ток аппарата больше требуемого. Все изготовители пошли по пути уменьшения линейки номинальных токов и удешевления комплектующих из-за объемов и уменьшения входящей номенклатуры комплектующих. Так что, на мой взгляд, ничто не мешает Вам применить и выключатель высоковольтного союза, и элегазовый выключатель и т.д.

Посмотрите соседнюю ветку, там обсуждались вопросы применения вакуумных выключателей в сетях 110 кВ и выше.
https://www.proektant.org/index.php?topic=18160.0

Технический директор (Москва, Россия)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Октября 2012 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

По Вашему запросу на шильдике напишут все, что угодно.

Технический директор (Москва, Россия)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Октября 2012 года, 17:01
(ссылка на это сообщение)

Вот, например
http://www.zvo.soyuz-corp.ru/?p=product
На шильдике будет написано любое значение номинального тока, не превышающее 3150 А.

Технический директор (Москва, Россия)
Seno
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Октября 2012 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

 Спасибо за помощь [спасибо]

Студент (Кемерово, Россия)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 02 Октября 2012 года, 17:11
(ссылка на это сообщение)

не за что

Технический директор (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1139, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Opornik, Валерий 91, Shvet, YUK, Mav, УЦ РЕСУРС, РоманC, Pyromaniac 92
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines