Iun 052
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Октября 2012 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Нам поступил заказ на проект на узел управлния... и встал такой вопрос как подобрать насос(сам насос подберается по 2 критериям:напор и производительность), но вот эти 2 критерия как-то надо посчитать...

Схема присоединения: зависимовая, но по другим схемам присоединения тоже хотел бы узнать как посчитать можно.
Насос нужно установить на перемычку, но от расчета подбора насоса на подаче и обратке тоже если не сложно объясните.
Возможно чтото не так написал т.к. работать только начал)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Октября 2012 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

Я так понимаю что речь идет про узел смешения и регулирования с клапаном 2-х или 3-х ходовым.
Расход берите такой же как расход в системе, которую он обслуживает.
Напор = потери давления в системе + потери давления на клапане + потери в трубах и арматуре.
Насос выбирайте с регулированием, потому что озвученные выше параметры максимальные, а ваш насос будет работать с переменным расходом.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Октября 2012 года, 18:35
(ссылка на это сообщение)

Насос нужно установить на перемычку, ....

Доброго времени суток!

-- решение вопроса, определение расчетного расхода сетевого насоса расположенного на перемечке см. в сканах...
Напор = мин. трех-кратные потери давления в системе + потери давления на клапане
или
Напор = 3*h(c.o)+ hкл; (м.вод.ст.)
4.jpg
 
* 4.jpg
(74.83 Кб, 919x413)  [скачать]  [загрузок: 3355]
5.jpg
 
* 5.jpg
(73.88 Кб, 1024x745)  [скачать]  [загрузок: 3350]

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Октября 2012 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

трех-кратные потери давления в системе

[непонятно] откуда три крата?

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Iun 052
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Октября 2012 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! Но с расчетным расходом разобрался, а вот с напором...
Как посчитать потери давления в системе, если чесно даже представления не имею как это сделать [грусть]
А вот на счет расчета потери давления на клапан решил использовать каталог Danfoss(во вложении)

Сергей, хорошей программой экселевской пользуетесь [улыбка] если не сложно, поделитесь ею
Пример расчета.jpg
 
* Пример расчета.jpg
(76.56 Кб, 600x800)  [скачать]  [загрузок: 3399]
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Октября 2012 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

-- по норм,  не обосную.
-- имею собственное мнение, со временем лет эксплуатации, h(c.o) только увеличивается и небольшой 3-х кратный запас по расходу будет полезен при эксплуатации с/о.

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Октября 2012 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

А вот на счет расчета потери давления на клапан

-- поддерживаю полностью ...
хорошей программой экселевской...

-- выкладываю ...
Как посчитать потери давления в системе,...

-- если здание существующие посоветывал бы, но эта метода утратила ссылку на норм. литературу...
* IMI-balancing4.xls
(429.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 593]

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Октября 2012 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

-- по норм,  не обосную.
-- имею собственное мнение, со временем лет эксплуатации, h(c.o) только увеличивается и небольшой 3-х кратный запас по расходу будет полезен при эксплуатации с/о.

Запас конечно "беды не чинит" но три крата как-то уж слишком. Допустим что потери давления в системе отопления порядка 2 метров (как правило больше бывает не часто), тогда ваш насос будет подбираться на 2*3+(1,5...2)=7,5...8,0 м [непонятно] Не много ли?
По поводу расхода на Байпасе, та цифра что вы привели это расход при расчётных параметрах, надо ведь учитывать случай когда клапан прикроется или почти полностью закроется со стороны подачи (первичного контура, т.е. Т1) и тогда по вашему байпасу пойдет расход воды = расходу вторичного контура [подмигиваю]

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Iun 052
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Октября 2012 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

Цитата
-- выкладываю ...

Спасибо
Цитата
-- если здание существующие

Здание существуещее. У нас проекты обычно на реканструкцию...
Цитата
посоветывал бы, но эта метода утратила ссылку на норм. литературу...

А если Вам поступил бы такой проект, Вы бы какуя методику использовали?

Цитата
+ потери в трубах и арматуре

Эти потери расчетные или принемаются? Пытаюсь понять почему 3-х кратный запас...
Цитата
надо ведь учитывать случай когда клапан прикроется или почти полностью закроется со стороны подачи

Интересная ситуация, а что можно сделать в этой ситуации?
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Октября 2012 года, 11:29
(ссылка на это сообщение)

Пытаюсь понять почему 3-х кратный запас...

-- признаюсь, погорячился в своём ИСМнением, тогда формулу Напор?, можно пеерписать иначе Напор= 3+h(c.o)+ hкл; (м.вод.ст.)
...Вы бы какуя методику использовали?


--h(с.о)- сопротивление системы отопления существующих зданий, м.в. ст.
для 1эт. зданий--0,6 м.в.ст.
для 2эт. зданий--0,7 м.в.ст.
для 3эт. зданий--0,8 м.в.ст.
для 4эт. зданий--0,9 м.в.ст.
для 5эт. зданий--1,0 м.в.ст.
для 6эт. зданий--1,2 м.в.ст.
для 7эт. зданий--1,3 м.в.ст.
для 8эт. зданий--1,4 м.в.ст.
для 9эт. зданий--1,5 м.в.ст.
для 10эт. зданий--1,6 м.в.ст.
для 11эт. зданий--1,7 м.в.ст.
для 12эт. зданий--1,8 м.в.ст.
для 14эт. зданий--1,9 м.в.ст.
для 16эт. зданий--2,0 -- 2,2м.в.ст.

-- к сожелению ссылка на норм.лит утрачена, -и это передается из "уст в уста"...

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Октября 2012 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)


Цитата
надо ведь учитывать случай когда клапан прикроется или почти полностью закроется со стороны подачи

Интересная ситуация, а что можно сделать в этой ситуации?

Я применяю регулируемые насосы
Расход берите такой же как расход в системе, которую он обслуживает.

Насос выбирайте с регулированием, потому что озвученные выше параметры максимальные, а ваш насос будет работать с переменным расходом.

А дальше работа наладчиков [улыбка]

Напор= 3+h(c.o)+ hкл; (м.вод.ст.)

вот тут согласна [улыбка]

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:12

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1058, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Mav, УЦ РЕСУРС, РоманC, Pyromaniac 92, Мерк Иван, Shvet, Artchem, Валерий 91, S. Keeper
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines