Установка ЯТП в особо сырых помещениях. Как защитить ЯТП?

Количество просмотров - 15636
(ссылка на эту тему)
Мария Валерьевна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Октября 2012 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

Нужно обеспечить освещение на пониженном напряжении. Помещение особо сырое. Потолки низкие. ЯТП имеет защиту IP30. Как можно поступить в таких случаях, если степень защиты оборудования в особо сырых помещениях должна быть не менее IP54?
Спасибо.

Инженер (Ташкент, Узбекистан)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Октября 2012 года, 21:49
(ссылка на это сообщение)

Во первых, есть ЯТП со степенью защиты оболочки IP54. Либо явно в каталогах указано, либо указывается в опросном листе, либо "тупо" пишете в спецификации нужный IP и пущай снабженцы ищут.
Во вторых, если ЯТП с низкой защитой уже есть, то его можно "спрятать" в ящик с должной степенью герметичности.
В третьих, если это возможно, ЯТП можно разместить в смежном допустимом помещении и оттуда вывести только кабель.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Октября 2012 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)

Во первых, есть ЯТП со степенью защиты оболочки IP54
Причем минимум у трех производителей:
- EKF (НПО Электроиндустрия),
- МПО Электромонтаж,
- Исправительная колония №1 УФСИН по Костромской области.

Главный инженер (Москва, Россия)
Мария Валерьевна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Октября 2012 года, 18:06
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое! У нас на рынке с такой защитой трансформаторов нет, вроде бы. Надо будет поискать. Расстояния большие, до смежных помещений далековато - потери будут высокие. О герметичном ящике я думала. Видимо, в него и придется помещать ЯТП.
Спасибо большое

Инженер (Ташкент, Узбекистан)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Октября 2012 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

Ещё хочу добавить не забудьте, что низкое напряжения должно быть не более 12 В  [подмигиваю]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Новатор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Октября 2012 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

Беларусь постепенно переходит на ЯТ-ХХХ-ХХ. Отличие лишь в том, что вместо трансформаторов ОСМ ставят ОСР, т.е.  разделительные трансформаторы. Это согласно новых стандартов.

Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
Мария Валерьевна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Октября 2012 года, 17:12
(ссылка на это сообщение)

Да, 12 вольт там уже запроектировала)

Инженер (Ташкент, Узбекистан)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Октября 2013 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

Можно ли в водном шкафу (380В, IP54) установить трансформатор и вывести розетку, не применяя ЯТП?

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Октября 2013 года, 08:25
(ссылка на это сообщение)

Можно. Только трансформатор должен быть безопасный разделительный по ГОСТ 30030-93.
Только розетка где будет? В самом ВРУ? И не проще ли применяя ЯТП?

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Октября 2013 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

Розетка в помещении возле вводного шкафа для ремонтного освещения. Насосная станция - поэтому ЯТП необх. IP54.

И не проще ли применяя ЯТП?


Тяжело купить ЯТП IP54. А тр-р в водной шкаф (IP54) видится проще, чем ЯТП в ещё один шкаф.
Кстати, в ЯТП (от ИЭК) ставиться тр-р не разделительный, так что применение таких ЯТП для ремонтного освещения сомнительно, если вообще допустимо. Идеальным решением был бы ЯТПР IP54.

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Октября 2013 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

Кстати, в ЯТП (от ИЭК) ставиться тр-р не разделительный

я слегка в шоке.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Новатор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 14 Октября 2013 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

Да и это влияет на цену.

Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
Sergey Moskva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 15 Октября 2013 года, 19:21
(ссылка на это сообщение)

В полне можно в шкафу разместить транс. от него розетку герметичную, разетку расположить вниз шкафа, чтоб не скапливался конденсат и т.д.

Ведущий инженер (Моссква, Россия)
Bolgarin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 08 Февраля 2016 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. вопрос про ЯТП. Для ремонтного освещения в проекте закладываю  ЯТП 220/36 и переносной светильник на 36 В. и получается проблема - розетка на ЯТП самая обычная, а вилка на переноске не подходит под эту розетку. переноску от "производителя" нашел только такую ( http://www.perenoska.ru/produkciya/perenosnyie-svetilniki.html (Переносной светильник (переноска) ЛСУ-2 36/42 В AC)). может еще какие то есть производители переносок на 36 В и с обычной вилкой?

? (Нижний Новгород, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 08 Февраля 2016 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

почему в нормах не прописали про аккумуляторный светильник, современные светодиодные фонарики горят фиг знает сколько, уж на время ремонта точно хватит, нет вот везде эти ЯТП ставить приходится
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1040, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Mav, УЦ РЕСУРС, РоманC, Pyromaniac 92, Мерк Иван, Shvet, Artchem, Валерий 91, S. Keeper
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines