Аварийное освещение. Построение системы, алгоритм работы, управление?

Количество просмотров - 3515
(ссылка на эту тему)
CIS
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Октября 2012 года, 17:41
(ссылка на это сообщение)

Давайте обсудим алгоритм работы и принцип построения системы аварийного освещения.
Аварийное освещение при одном, двух вводах.
Работа в режиме "ПОЖАР".

Инженер-энергетик (Краснодар, Россия)
CIS
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Октября 2012 года, 07:19
(ссылка на это сообщение)

Кто может подсказать алгоритм срабатывания аварийного освещения в послеаврийном режиме при пожаре в многоэтажном жилом доме?
Что должно отключаться, а что включаться?
Как выдержать нормы для аварийного освещения офисных помещений (питание по 1-му кабелю, 3-я группа по надежности)?

Инженер-энергетик (Краснодар, Россия)
CIS
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Октября 2012 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)

Для аварийного освещения офисных помещений использую светильники со встроенной аккумуляторной батареей (3 категория по надежности).
Говорят эти светильники достаточно дорогие, как по другому можно организовать систему аварийного освещения?

Инженер-энергетик (Краснодар, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Октября 2012 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

на форуме есть поиск. не раз и не два говорили об аварийке.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
CIS
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Октября 2012 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

на форуме есть поиск. не раз и не два говорили об аварийке.

Говорили то говорили, но данный вопрос не рассматривался

Инженер-энергетик (Краснодар, Россия)
Svetovik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Июня 2013 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)


Говорили то говорили, но данный вопрос не рассматривался

при любой категории, при любом количестве вводов в можете поставить централизованную систему. Она обеспечит в случае ЧП питание аварийных светильников. При этом, умеет получать команду на включение от пожарной сигнализации, удаленно (через интернет и тп терминалы), контролировать общий ввод и наличие рабочего питания в конкретной пожарной зоне и зажигать аварийный свет именно в этой зоне. А также массу других приятных и полезных функций.

? (Москва, Россия)
Obon
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Июня 2013 года, 07:41
(ссылка на это сообщение)


Давайте обсудим алгоритм работы и принцип построения системы аварийного освещения.
Аварийное освещение при одном, двух вводах.
Работа в режиме "ПОЖАР".

Здравствуйте. В первую очередь необходимо определиться с термином АВАРИЙНОЕ освещение. Оно делится на два определения. ПУЭ-7 РФ п.6.1.21 "Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.
Освещение безопасности предназначено для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения.
Светильники рабочего освещения и светильники освещения безопасности в производственных и общественных зданиях и на открытых пространствах должны питаться от независимых источников."
Далее там же в ПУЭ-7 РФ вроде все понятно расписано. Для жилья и офисов как правило достаточно эвакуационного освещения. При отключении основного источника электроэнергии, включаются эвакуационные светильники (в частности на аккумуляторах) с длительностью горения не менее, указанное пожарниками. (Время эвакуации людей. Как правило 1 часа достаточно).

? (Алматы, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1197, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines