Сообщение #16 : 12 Мая 2013 года, 21:54
(ссылка на это сообщение)

В РФ: старый ГОСТ Р 50571.10-96 и заменивший его ГОСТ Р 50571.5.54. ПУЭ 7-го изд. применительно к электроустановкам зданий устарело.
Yikell
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 12 Мая 2013 года, 21:59
(ссылка на это сообщение)

Iec, и что там пишут что нужен контур заземления в щитовой?

Ведущий инженер (Київ, Україна)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 12 Мая 2013 года, 22:09
(ссылка на это сообщение)

Iec, и что там пишут что нужен контур заземления в щитовой?

Там пишут, что ГЗШ одно, а защитная шина ВРУ это есть другое.
Yikell
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 12 Мая 2013 года, 22:21
(ссылка на это сообщение)

Там пишут, что ГЗШ одно, а защитная шина ВРУ это есть другое.

Например В ПУЭ 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.

Где в ГОСТе Вы увидели опровержение этого?

И вообще вопрос в контуре заземления внутри щитовой, его необходимости. А ГЗШ должна быть это понятно, но когда кроме этой шины ещё прокладывают контур по периметру щитовой то это масло масляное, я так считаю, если Вы возражаете, то сошлитесь конкретно в связи с чем, пункт такой-то такого то ГОСТа и  т.п., найдете буду искренне благодарен.

Ведущий инженер (Київ, Україна)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 12 Мая 2013 года, 22:33
(ссылка на это сообщение)

Где в ГОСТе Вы увидели опровержение этого?

Например, на рисунке В.54.1 ГОСТ Р 50571.5.54.

И вообще вопрос в контуре заземления внутри щитовой, его необходимости.

Жаргон я не обсуждаю.
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 12 Мая 2013 года, 22:39
(ссылка на это сообщение)

И вообще вопрос в контуре заземления внутри щитовой, его необходимости.

Контур заземления это жаргон, который я не обсуждаю.
Yikell
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 12 Мая 2013 года, 22:41
(ссылка на это сообщение)

Например, на рисунке В.54.1.

И что? ГЗШ может быть в ГРЩ (ВРУ) дома, а то что показан на каждом этаже "щиток" это может быть любой силовой или осветительный щиток.

Ведущий инженер (Київ, Україна)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 13 Мая 2013 года, 00:34
(ссылка на это сообщение)

ГЗШ может быть в ГРЩ (ВРУ) дома

Может быть, но обычно - нет.
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 13 Мая 2013 года, 21:41
(ссылка на это сообщение)

Заземление и защитные меры.
* Заземление.pdf
(3344.54 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 566]
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 13 Мая 2013 года, 23:44
(ссылка на это сообщение)

Заземление и защитные меры.

Это сборник некоторых ответов на вопросы из журнала "Новости электротехники" за последние 10-12 лет. Поскольку за это время появились новые ГОСТ Р 50571.1, .3, .4.44, .5.54, ответы желательно просматривать одновременно с соответствующими требованиями стандартов комплекса ГОСТ Р 50571.
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1204, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines