Выбор разрядников на линии 10 кВ. Установка разрядников вентильных облегчённых (РВО)?

Количество просмотров - 15970
(ссылка на эту тему)
Kito
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 09 Октября 2012 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, я столкнулся с проблемой выбора разрядников на линии 10 кВ (провод не изолированный, АС-50), протяженность линии почти 9 километров. Из имеющихся типовиков - только РДИМ-10-1.5, НО типовик в ужасном качестве, ничего не разобрать, и не найти там, как и где их ставить. Вроде для защиты ставятся на каждой опоре по 3 штуки. Если прикинуть на все 9 км, то вылезает нехилая сумма, начальник сказал ставь РВО-10, как более дешевый вариант но типовика на него у меня нет и на просторах интернета я его тоже не нашел. Может кто подскажет как этот РВО крепится на опоре, какая для него нужна арматура дополнительная, а лучше бы сам типовик, или хотя бы его номер.
На счет РДИМ-ов, может их надо устанавливать с какой то периодичностью? Есть у кого нормативные документы на это дело?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 09 Октября 2012 года, 19:18
(ссылка на это сообщение)

А с чего приняли решение, что данная ВЛ 10 кВ требует гозозащиты?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Kito
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Октября 2012 года, 07:59
(ссылка на это сообщение)

А с чего приняли решение, что данная ВЛ 10 кВ требует грозозащиты?

Стоит она в чистом поле, сделана будет голым проводом, ну и грозы в Приволжском Федеральном округе никто не отменял, а еще РЭС не подпишет если там не будет грозозащиты. Так у вас есть ответ на мой вопрос?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 10 Октября 2012 года, 08:15
(ссылка на это сообщение)

Вы не ответили на мой вопрос: "На основании каких документов данная линия требует грозозащиты?"
А ответ у меня есть: "Данная линия не требует устройства дополнительной грозозащиты. На подстанциях устанавливаются ОПН или РВП."
И техническая политика ФСК не требует устройства дополнительной грозозащиты для ВЛ 6-10 кВ.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Kito
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Октября 2012 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)


Вы не ответили на мой вопрос: "На основании каких документов данная линия требует грозозащиты?"
А ответ у меня есть: "Данная линия не требует устройства дополнительной грозозащиты. На подстанциях устанавливаются ОПН или РВП."
И техническая политика ФСК не требует устройства дополнительной грозозащиты для ВЛ 6-10 кВ.

Ваш пост очень сильно мне помог, спасибо! А типовик установки РВО на разъеденителях у вас имеются?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
LightningPro
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Октября 2012 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

Kito, посмотрите это - РД 153-34.3-35.125-99 "РУКОВОДСТВО ПО ЗАЩИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 6-1150 кВ
ОТ ГРОЗОВЫХ И ВНУТРЕННИХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ", часть 3 - ваша. возможно найдете ответы.

? (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 10 Октября 2012 года, 16:37
(ссылка на это сообщение)

А типовик установки РВО на разъеденителях у вас имеются?

Посмотрите типовой 3.407.1-143 лист 3.407.1-143.1.27

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Kito
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Октября 2012 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите типовой 3.407.1-143 лист 3.407.1-143.1.27

При много благодарен!!

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Февраля 2013 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)


Вы не ответили на мой вопрос: "На основании каких документов данная линия требует грозозащиты?"
А ответ у меня есть: "Данная линия не требует устройства дополнительной грозозащиты. На подстанциях устанавливаются ОПН или РВП."
И техническая политика ФСК не требует
устройства дополнительной грозозащиты для ВЛ 6-10 кВ.

На данны момент в "Положении о единой тех политике в эл сетовом комплексе РФ", которое соблюдает и ФСК и МРСК есть такой абзаЦ:
Цитата
2.4.7 Защита от грозовых перенапряжений.
......
Применение на ВЛ 6-35 кВ ограничителей перенапряжений, длинно-искровых разрядников, мультикамерных разрядников должно обеспечить защиту:...

Как я понимаю этой фразой предписывается защищать вл6-10 кв и выше именно с применением указанного оборудования?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 20 Февраля 2013 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

На данны момент в "Положении о единой тех политике в эл сетовом комплексе РФ", которое соблюдает и ФСК и МРСК есть такой абзаЦ:Цитата2.4.7 Защита от грозовых перенапряжений.......Применение на ВЛ 6-35 кВ ограничителей перенапряжений, длинно-искровых разрядников, мультикамерных разрядников должно обеспечить защиту:...Как я понимаю этой фразой предписывается защищать вл6-10 кв и выше именно с применением указанного оборудования?

Вы всё правильно процитировали? В "Положении..." нет такого пункта, там есть 3.3.1.8. и 3.2.3.6. Если внимательно их прочитаете, всё станет понятно: что? куда? как? и зачем?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Февраля 2013 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)


Вы всё правильно процитировали? В "Положении..." нет такого пункта, там есть 3.3.1.8. и 3.2.3.6. Если внимательно их прочитаете, всё станет понятно: что? куда? как? и зачем?

У меня редакция 2012 года.
Цитата
Глава 2.4 Воздушные линии электропередачи
......
2.4.7. Защита от грозовых перенапряжений.

Глава 3 Показатели прогрессивности технических решений реализуемых в процессе нового строительства, тех перевооружения и реконструкции, эксплуатации, технического обслуживания и ремонтах.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 20 Февраля 2013 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

У меня оказалась 2011 г., видимо они её меняют каждый год...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 23 Июля 2013 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

Парни, подскажите есть ли типовой проект установки опн на вл?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 23 Июля 2013 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

Каталог "Tyco ELECTRONICS" Металлооксидные ограничители перенапряжений для распределительных сетей напряжением до 110 кВ. Картинки стр.18-19 (2007г.)

Инженер (Омск, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 24 Июля 2013 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)


Парни, подскажите есть ли типовой проект установки опн на вл?


Мы, в свое время свой узел установки делали, потому что типового под конкретный случай не всегда найдешь типовой проект

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1104, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, YUK, Мерк Иван, Mav, УЦ РЕСУРС, РоманC, Pyromaniac 92, Artchem
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines