Работа насосов под заливом. Методика расчёта вакууметрической высоты всасывания?

Количество просмотров - 20850
(ссылка на эту тему)
Анастасия Чернова
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Октября 2012 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Помогите разобраться, пожалуйста, будет ли работать эта схема (см. прикрепленный документ):
Из подземного пожарного резервуара объемом 150м3 качают насосы воду на автоматическое пожаротушение производственной базы.
Насосы расположены в заглубленной насосной станции. Корпус насосов установлен под заливом, т.к. насосная станция относиться к 1-ой категории. Отметка оси насоса принята от верхнего уровня воды в ёмкости.
Мне кажется, что в данной схеме, когда уровень воды при тушении пожара упадет до отм.-2,700, то вода в насос перестанет поступать (принцип сообщающихся сосудов). Или нет?  
Как посчитать вакууметрическую высоту всасывания?
Про величину необходимого подпора у Грундфоса на насосы CR я не нашла в каталогах.  
Как правильно посчитать отметку оси насоса под заливом?
* Схема АПТ из резервуара.frw
(102.25 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1460]

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Октября 2012 года, 06:18
(ссылка на это сообщение)

Судя по всему, файл в компасе создан. Можно его пересохранить и выложить в формате dwg?

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Октября 2012 года, 08:19
(ссылка на это сообщение)

Расчет высоты всасывания и максимального подпора. Полностью каталог на насос можно скачать по ссылке http://www.grundfos.ru/products/pressure/cr/.
* CR90.pdf
(278.37 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1596]

Проектировщик ( ? , Россия)
Анастасия Чернова
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Октября 2012 года, 09:43
(ссылка на это сообщение)

Прикладываю файл в автокаде.
Да, забыла сказать, что резервуары не пополняются, принят двойной объем противопожарного запаса воды.
* Схема АПТ из резервуара.dwg
(66.56 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1170]

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
World of PUMPS
***
Куратор

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Октября 2012 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите пособие KSB по расчёту параметров центробежных насосов. Там всё расписано детально.

Ссылка: https://www.proektant.org/index.php/topic,9531.html
Параграф 3. "Условия всасывания и подачи самотёком"
KSB_manual_centrifugal_pump_calculation.jpg
 
* KSB_manual_centrifugal_pump_calculation.jpg
(110.56 Кб, 1024x580)  [скачать]  [загрузок: 9308]


KSB_NPSHp_Hs-geo.jpg
 
* KSB_NPSHp_Hs-geo.jpg
(62.45 Кб, 1024x484)  [скачать]  [загрузок: 9150]


прим.: при пуске насосов они должны быть под заливом, т.е. корпус насоса и вся всасывающая линия полностью должны быть заполнены водой. Затем в процессе работы уровень может упасть ниже уровня насоса до минимального уровня, рассчитанного исходя из NPSH установки.

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Cetevik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Октября 2012 года, 15:59
(ссылка на это сообщение)

Анастасия, начните с "посадки" резервуара, зачем так глубоко "залазить" в землю, достаточно 1 м над перекрытием, кроме того, можно выполнить его в обсыпке, если позволяет, конечно, площадь. И еще можно рассмотреть и погружные насосы, а если необходимо только в "сухом" исполнении, то можно выполнить установку насосов в пристроенной к резервуару камере. А что качается схемы, то специалисты "грундфос" помогут подобрать насос и под Вами задуманную схему, если это так необходимо. 

Главный специалист НВК (Минск, Беларусь)
Анастасия Чернова
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Октября 2012 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)

Cetevik, а не подскажите, где написано, что резервуар можно на 1м заглублять. Вода не замерзнет? Тогда утеплять его надо? Я свой заглубила, исходя из глубины промерзания (до верхнего уровня воды в резервуаре). Про погружные насосы думала, но не придумала, как установить тогда мембранный бак, поэтому приняла такой вариант.

Можно еще вопрос, корпус насоса Грундфос считается до двигателя или вместе в двигателем?

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Georgij
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 31 Января 2014 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Помогите разобраться. Есть бак-аккумулятор открытого типа (связь с атмосферой). В нем вода с температурой 60 градусов. Он пополняется по мере опорожнения. Из АБ горячую воду забирает насос. Патрубок забора из бака воды врезан в дно и его срез находится на высоте 5 см от уровня дна (шоб осадок не подсасывать). Уровень среза этого патрубка возвышается на 2 метра над уровнем оси рабочего колеса насоса. Идея в том, чтобы отключать насос при снижении минимального уровня воды в баке. Т.е. защита от сухого хода не по датчику давления на всасе насоса, а по мин уровню в баке. Смотрю докум на насос (wilo il-e 40/200-7.5/2-R1), написано что для моего расхода 23 куба в час NPSH=2,64м (не сказано при какой температуре). Но когда начал изучать вопрос увидел 3 вида этой высоты NPSH - Amin, Amax, R. Какая имеется в виду? R?
Дальше нашел формулку NPSH(A)=Pатмосф + Рстатики - Рнас.пара при 60 градусах - Рпотерь.
Получаю NPSH(A)=10м+3м-2м(при 60 С)-1м(примем условно)=10м.
Я так понял, что по данной формуле мы получаем некую фактическую высоту всасывания, которую нужно соотнести с NPSH® требуемой (которая у меня в инструкции на насос равна 2,64 м??). Получается, минимальная высота подпора для обеспечения моего расхода в 23 м3/час это 2,64м, а факт при таком расположении бака 10м. То есть теоретически я могу снижать уровень воды в аккумуляторе до 3 метров (запасик оставим). Поправьте меня. Я только вникаю.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
World of PUMPS
***
Куратор

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Февраля 2014 года, 06:38
(ссылка на это сообщение)

Georgij,

Также необходимо обеспечить меры против подсоса воздуха из АБ в насос (образование воронки) при минимальном уровне воды над срезом заборного партубка.

Либо конструктивно, либо поддержанием минимального уровня.

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Georgij
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Февраля 2014 года, 07:08
(ссылка на это сообщение)

Я прошу прощения. Мой предыдущий пост неверен. После консультации со службой техподдержки наших поставщиков получена зависимость:
Zmin=Pатм-Рнас.паров-NPSHнас-Рпотерь-Рзапас=10-2-2,6-2-0,5=3 (примерно)
Если Z>0 - уровень жидкости в опорожняемом резервуаре на Z метров ниже уровня оси колеса насоса.
Если меньше нуля - то нужен подпор величиной в Z метров.

Такую же формулу нашел в методичке DAB.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1114, пользователей - 8