Заземлитель на подстанции. Способ укладки полосы горизонтального заземлителя?

Количество просмотров - 9294
(ссылка на эту тему)
LightningPro
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 16 Октября 2012 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)



Разумеется она не имеет той же силы, что и ГОСТы с РД.
Я бы сказал, она их неплохо дополняет  [подмигиваю]


ну ее можно рассматривать как "инструкцию"

? (Москва, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 16 Октября 2012 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)


ну давайте попробуем разобраться в чем смысл тогда прокладки полосы на ребре, площадь соприкосновения-одна и та же, в чем изюминка то?[непонятно]??чтоб хоть самим знать

в монтаже в некоторой степени удобней: крепление вертикальных заземлителей, углы поворота
с электрической точки зрения, абсолютно без разницы как она лежит.

Инженер (Кстово, Россия)
LightningPro
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 16 Октября 2012 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)



ну давайте попробуем разобраться в чем смысл тогда прокладки полосы на ребре, площадь соприкосновения-одна и та же, в чем изюминка то?[непонятно]??чтоб хоть самим знать

в монтаже в некоторой степени удобней: крепление вертикальных заземлителей, углы поворота
с электрической точки зрения, абсолютно без разницы как она лежит.


абсолютно согласен !

? (Москва, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 16 Октября 2012 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

ну а укладывать на большой территории ее стоя это ой как удобно, у нас вон монтажники так "радовались" когда их чуть было не заставили на ребро ее ставить))

Инженер (Барнаул, Россия)
LightningPro
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 16 Октября 2012 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)


ну а укладывать на большой территории ее стоя это ой как удобно, у нас вон монтажники так "радовались" когда их чуть было не заставили на ребро ее ставить))


вбиваете штыри заземления, раскидываете полосу, прикрепляете болтовыми соединениями, никаких проблем, 21 век же ))

? (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #36 : 16 Октября 2012 года, 15:59
(ссылка на это сообщение)

раскидываете полосу, прикрепляете болтовыми соединениями, никаких проблем, 21 век же ))

Черную полосу? И черные штыри?
Каким документом обоснуете такое решение?
21 век - не катит.....

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
LightningPro
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 16 Октября 2012 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)


раскидываете полосу, прикрепляете болтовыми соединениями, никаких проблем, 21 век же ))

Черную полосу? И черные штыри?
Каким документом обоснуете такое решение?
21 век - не катит.....



про использование черного металла отписался выше  [растерян]
если черный и варить, то все равно  [доволен]

? (Москва, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 17 Октября 2012 года, 01:23
(ссылка на это сообщение)

вбиваете штыри заземления, раскидываете полосу, прикрепляете болтовыми соединениями, никаких проблем, 21 век же ))

проблем у нас хватает, мало того что подстанция на полярном круге так она еще и на скальной отсыпке из карьера, так что под эти самые штыри мы бурим машинкой "БУ-20" другая техника там не работает, и потом еще ходить расставлять полосу на ребро так это одно заземление 2 недели делать(((

Инженер (Барнаул, Россия)
LightningPro
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 17 Октября 2012 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

Andreus, с такими условиями, конечно, делайте как проще. Метод укладки полосы нигде не регламентирован. Наверное тему надо сворачивать.  [доволен]

? (Москва, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 17 Октября 2012 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

да не вопрос) свернули, мы все равно уже давно все уложили

Инженер (Барнаул, Россия)
Paul Paul st.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 15 Марта 2013 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

Дмитрий, подскажите! Существуют ли нормативы по укладке маслопровода на ПС от маслоприемнка до маслосборника?

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 16 Марта 2013 года, 06:35
(ссылка на это сообщение)

на местах стыков маслопровода должны быть колодцы, на поворотах более 30 градусов колодцы, и уклон не менее 2см/м
вроде как то так

Инженер (Барнаул, Россия)
Iceguy
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 20 Июня 2013 года, 07:02
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, какой выдержит ток стальная полоса 4х40 в течении 5 с.?
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1625, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines