Освещение крытой автостоянки. Требуется ли установка взрывозащищённых светильников?
|
Количество просмотров - 32895
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Егор Ш
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Может быть кто-нибудь подскажет нужно ли при проектировании автостоянки выбирать электрооборудование во взрывозащищенном исполнении?
|
|
|
|
Флинт

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Насколько она у Вас "крытая"? Есть только навес (крыша) или стоянка в полностью закрытом (возможно отапливаемом) помещении с капитальными стенами? В любом случае категорию помещения должны определить технологи, а уж исходя из этого и выбираются светильники и прочее оборудование. Лично моё мнение - взрывозащищённые светильники - это перебор для автостоянки.
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Егор Ш
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Стоянка полностью крытая(из сэндвич-панелей) и отапливаемая. Исходя из ПУЭ похоже, что её можно отнести к помещениям категории В-1а по взрывоопасности, но на практике не видел ни одной такой стоянки. Поэтому и возник вопрос.
|
|
|
|
КиЗ
|
Для проектирования автостоянок есть специальный "ТКП 45-3.02-25-2006 - Гаражи-стоянки и стоянки автомобилей". Советую внимательно изучить. Вот на глаза попались пару моментов: 5.2.8 Категории зданий и помещений гаражей-стоянок по взрывопожарной и пожарной опасности следует определять по [2]. .... Электрооборудование смежных помещений, размещенное в 5-метровой зоне от дверных проемов помещений хранения автомобилей, должно быть выполнено в исполнении, соответствующем зонам взрывоопасности В-Iа согласно [4]. Электроустановки должны отвечать следующим требованиям: — степень защиты светильников по ГОСТ 17677 и ГОСТ 14254 должна быть не ниже: для ламп накаливания и газоразрядных ламп высокого давления — IР4Х, для люминесцентных ламп — 5Х; — прокладку электропроводок следует осуществлять в соответствии с 7.4.36 и 7.4.39 [4]; — степень защиты оболочки штепсельных розеток по ГОСТ 14254 должна быть не ниже IР43. [2] - это НПБ 5-2000. [4] - это ПУЭ. Получается светильники можно брать без взрывозащиты.
|
Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
|
|
|
Флинт

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
КиЗ, Вы не считаете, что как-то криво написан сей пункт? Вот смотрите: 5.2.8 Категории зданий и помещений гаражей-стоянок по взрывопожарной и пожарной опасности следует определять по [2]. ... Т.е. категория должна расчитываться по НПБ 5- 2005 и в общем-то не говорится, что автостоянка обязательно должна приниматься В-1а. И тут же: ... Электрооборудование смежных помещений, размещенное в 5-метровой зоне от дверных проемов помещений хранения автомобилей, должно быть выполнено в исполнении, соответствующем зонам взрывоопасности В-Iа согласно [4]. ... Т.е. получается, что само помещение для хранения автомобилей может и не быть отнесено к В-1а, а для смежных помещений зону около двери следует считать таковой? Не понятно ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif)
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
КиЗ
|
КиЗ, Вы не считаете, что как-то криво написан сей пункт? Я согласен. Я не менее 5 раз читал пункт, перед тем как написать ответ. Тоже не понял как такое може быть. Ведь светильники для категории В-1а необходимо брать повышенной надежности против взрыва! Белиберда получается, на стоянке можно светильники IP5Х, а в каком нибудь тамбуре - повышенной надежности против взрыва.
|
Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
|
|
|
Егор Ш
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
КиЗ, спасибо за ТКП 45-3.02-25-2006. Буду изучать. По НПБ расчитывается категория помещения по пожаровзрывоопасности(для стоянки-В3). Это, в основном, для строителей. Для электрооборудования эти категории разделены в ПУЭ.
|
|
|
|
Нович_ОК
|
Не подскажите ли, господа-проектировщики, где можно драть нормы освещенности для автостоянок. В частности для подземной и над земной (открытой) части.
|
Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
|
|
|
AndreaS
|
Не подскажите ли, господа-проектировщики, где можно драть нормы освещенности для автостоянок. В частности для подземной и над земной (открытой) части. Для России есть СП52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение". В табл.17: Открытые стоянки - средняя горизонтальная освещённость 6лк. для подземной части, при беглом просмотре СП, к сожалению, не нашёл.
|
Инженер-проектировщик (Минусинск, Россия)
|
|
|
Нович_ОК
|
Спасибо. Это я уже смотрел. И этот СП и СНиП_23-05-95 (Естественное и искусственное освещение) досканально просмотрел - только эта таблица и еще пункт, в СНиП 21-02-99 (с изм. 1 2003) - автостоянки 5.26 Помещения для хранения автомобилей допускается предусматривать без естественного освещения или с недостаточным по биологическому действию естественным освещением.
|
Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
|
|
|
AndreaS
|
Я считаю хотя бы 100Лк нужно обеспечить освещённость в подземной стоянке. Так как сейчас большинство стоянок оборудуют видеонаблюдением и при низкой освещённости заметить кого-либо будет крайне трудно.
|
Инженер-проектировщик (Минусинск, Россия)
|
|
|
Нович_ОК
|
Дорогой, AndreaS, это конечно очень хорошая мысль .... Но есть же нормы. Техзадания на освещение для возможности видеонаблюдения нет. Я тут выбираю между 20-30-50, а Вы 100 Лк советуете. А как мне это обосновать? Я так думаю если захотят видео - пусть эти ребята из видео и думают. Честно говоря, я эти-то значения из нормативов с большим трудом нашел. Прямых ссылок НИГДЕ нет. Только при доскональном прочтении.
|
Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
Столкнулся с такой же проблемой, как освещенность паркингов. Принято решение делать освещение LED светильниками типа Factory "Световые технологии" с освещенностью 50Лк со ссылкой на МГСН 2.06-99 табл.3 2-б потому, что более вменяемых норм я не нашел, если кто сталкивался уже с этим, направьте пожалуйста в нужное русло.
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Нюшка

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Из NormaCS Гаражи-стоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам. Пособие для проектирования C 01.01.1998 действует. Документ утвержден: АО ЦНИИпромзданий 01.01.1998 Дата ввода документа в действие: 01.01.1998 В нем есть табличка №16 в коей расписаны виды освещения и требования к освещенности помещений гаражей-стоянок.
|
Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
GSU
|
СВОД ПРАВИЛ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНИП 21-02-99* Parkings СП 113.13330.2012
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
|