Расчёт токов к.з. в сетях до 1 кВ. Для каких участков выполнять, какой тип к.з. учитывать?

Количество просмотров - 17600
(ссылка на эту тему)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 28 Декабря 2015 года, 15:03
(ссылка на это сообщение)

Данная головоломка для меня возникла при рассмотрении расчета линии от подстанции 6/0,4 кВ через повышающий трансформатор 0,4/Uраб кВ до электродвигателя (см. вложение).
Линии Л1 и Л2 предположительно выполняются параллельными кабелями (каждая своим сечением/числом параллельных кабелей).
Повышающий трансформатор ПТ никак не защищает линию Л2, значит защита всей линии Л1+Л2 лежит на плечах защитного аппарата ТП.
Теперь пытаюсь понять, где в этой линии лежит точка ОКЗ с максимально возможным сопротивлением петли фаза-ноль.
Считалка.JPG
 
* Считалка.JPG
(67.88 Кб, 477x604)  [скачать]  [загрузок: 517]
Ddecad
**
Активный участник форумов

Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 28 Декабря 2015 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)

Sanches, алгоритм простой:

  • 1. Строим схему замещения

  • 2. Упрощаем схему замещения до единого сопротивления, используя формулы последовательного и параллельного соединения

  • 3. Делим напряжение на результирующее сопротивление и получаем ток


А где будет находиться та самая точка с худшими условиями, вот так на глаз не скажешь. Надо сделать несколько расчетов с разными точками КЗ. Посмотрите на результаты и будет видно, где её искать.
В примере показана теория. В каждом конкретном случае нахождение точки с минимальным током ОКЗ будет определяться конкретными кабельными линиями (сечение, длина, кол-во линий).

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1552, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines