Кабельная линия из параллельных одножильных кабелей. Обозначение на плане, тип траншеи?

Количество просмотров - 4913
(ссылка на эту тему)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Октября 2012 года, 20:10
(ссылка на это сообщение)

Привет всем! Вопрос на засыпку: имеется кабельная линия, состоящая из двух параллельно включенных кабелей с изоляцией из п/э сечением 3(1х500) кв.мм. Как она обозначается на плане: "W1" или "W2"? И тип траншеи, соответственно, будет Т-1 или Т-2?

? (Ростов-на-Дону, Россия)
K-igor
**
Активный участник форумов

Электрофорум
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Октября 2012 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

W1 - если 0,4кВ, тип траншеи по типовому, в зависимости от ширины.

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Октября 2012 года, 17:12
(ссылка на это сообщение)

А разве на 6 кВ обозначение другое? Про тип траншеи -ясно что по ширине, указала только для большей ясности

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Октября 2012 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

А почему три кабеля ? Еще с ТП и РЕ тянуть надо?.. Я делаю 2[3(1x500)]

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Октября 2012 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

В смысле "три кабеля"? Кабель на 6 кВ есть либо трехжильный, либо три одножильных, как в моем случае. А кабель 0,4 есть либо 4х жильный, либо 4 одножильных....

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Октября 2012 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

Ну прошу прощения. здесь на форуме есть тема .... условно-графические обозначения.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Октября 2012 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

Да, я видела. Но там немного другое - идет разбор вообще о условных обозначениях на планах. А вот два параллельно включенных кабеля- это считается одной кабельной линией или двумя - вопрос

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Октября 2012 года, 16:11
(ссылка на это сообщение)

Я думаю одной. Мне говорили "это одна кабельная линия из двух кабелей".

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Октября 2012 года, 16:25
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!!!

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Октября 2012 года, 16:31
(ссылка на это сообщение)

Да не за что. Думаю как аргумент - они и на ТП и у потребителя подключаются под ОДИН аппарат (автомат или предохранитель).

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Змей~
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Ноября 2024 года, 18:50
(ссылка на это сообщение)


Да не за что. Думаю как аргумент - они и на ТП и у потребителя подключаются под ОДИН аппарат (автомат или предохранитель).

Есть что-нибудь в нормативке по поводу подключения параллельных кабелей? Непонятно, почему именно под один автомат. Ведь кабелей два. И есть ли возможность подключить их оба к выводам автомата
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 12 Ноября 2024 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

Не надо два автомата. Будут проблемы как с чувствительностью (отношением токов) при КЗ (через автомат половина токаКЗ), так и с безопасностью. Для подключения двух кабелей применяют силовые клеммы. Еще, кажется у Шнейдера, были специальные наконечники на два кабеля к автомату

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 13 Ноября 2024 года, 02:43
(ссылка на это сообщение)

Да, я видела. Но там немного другое - идет разбор вообще о условных обозначениях на планах. А вот два параллельно включенных кабеля- это считается одной кабельной линией или двумя - вопрос
это одна линия , и  в траншее при этом будет лежать  6 кабелей (кабельная линия, состоящая из двух параллельно включенных кабелей с изоляцией из п/э сечением 3(1х500) кв.мм.)
обозначение на плане - ГОСТ 21.204-2020. "Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта" таблица 6
а также от туда
Цитата
7.2 Трубопроводную, кабельную или воздушную сеть наносят одной линией, соответствующей оси (трассе) сети, и сопровождают установленными буквенно-цифровыми обозначениями.
.....
Буквенно-цифровые обозначения силовых и осветительных электрических сетей составляют из прописной буквы "W" и цифр, характеризующих назначение сети или ее параметры.


 в данном случае лучше хотяб тоненько показать границы траншеи чтобы видно было  видно какое место занимать будет и исключить наложение друг на друга с сетями другими

Есть что-нибудь в нормативке по поводу подключения параллельных кабелей?

ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки"
Цитата
523.7 Проводники, соединенные параллельно


ГОСТ Р 50571.4.43-2012/МЭК 60364-4-43:2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока"
Цитата
433.4 Защита от перегрузки проводников, соединенных параллельно






Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1889, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Август, Evdbor, C000ler, Shvet, Артуриан 11, APT, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines