beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22211
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Подключение вентиляционных систем. Требуется ли использовать огнестойкий кабель (FRLS)?

Количество просмотров - 7867
(ссылка на эту тему)
Луидор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Октября 2012 года, 07:10
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток всем. Необходимо выполнить подключение приточных и вытяжных вентиляторов. По сигналу от системы пожарной сигнализации они должны отключаться. Часть вентиляторов находится в здании, а часть на улице. Надо ли запитывать вентиляторы  огнестойким кабелем (frls). Если да, то какие. Заранее спасибо.  

Инженер-пректировщик (Смоленск, Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Октября 2012 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

Если эти вентустановки не относятся к противопожарным устройствам (например, подпор воздуха или дымоудаление), то нет необходимости для них использовать огнестойкие кабели. НО! Для передачи сигнала об отключении надо применить огнестойкий кабель. Как у Вас осуществляется отключение вентустановок при пожаре?

Инженер (Волгоград, Россия)
Луидор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Октября 2012 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)

Отключение при пожаре осуществляется путём подачи сигнала от системы ОПС на независимый расцепитель автомата

Инженер-пректировщик (Смоленск, Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Октября 2012 года, 07:57
(ссылка на это сообщение)

Исходя из вышесказанного, Вам нужно всего лишь запитать РН от ОПС огнестойким кабелем.

Инженер (Волгоград, Россия)
Луидор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Октября 2012 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)


Исходя из вышесказанного, Вам нужно всего лишь запитать РН от ОПС огнестойким кабелем.

Всё понял, большое спасибо

Инженер-пректировщик (Смоленск, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Октября 2012 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

А приточки? Тоже рубим по сигналу ОПС? Разморозить можно, однако...
Получается, что их дешевле тоже огнестойким кабелем запитать, хотя по нормам это и не требуется...

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Декабря 2012 года, 21:03
(ссылка на это сообщение)

А приточки? Тоже рубим по сигналу ОПС? Разморозить можно, однако...

В приточки ставят на воздушные заслонки приводы с механическим самовозвратом. При обесточивании они просто сами закроются.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Декабря 2012 года, 18:59
(ссылка на это сообщение)

При пожаре двигатель приточного вентилятора отключается,заслонка
закрывается
Но питание защиты от замораживания для циркуляции теплоносителя 
не отключается

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Декабря 2012 года, 21:24
(ссылка на это сообщение)

Но питание защиты от замораживания для циркуляции теплоносителя 
не отключается

При пожаре обесточивается все здание, в противном случае пожарники не работают...

? (Вильнюс, Литва)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Декабря 2012 года, 18:12
(ссылка на это сообщение)

При пожаре обесточивается все здание, в противном случае пожарники не работают...

Не могу вспомнить то ли в СНиП или СП четко записано то ,о чем я сообщал
И это требование указываем в опросном листе для изготовления щита автоматизации
приточной системы
Образец опросного листа я выкладывал на форуме Автоматизация...

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Evdbor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 25 Декабря 2012 года, 07:10
(ссылка на это сообщение)

Не могу вспомнить то ли в СНиП или СП четко записано то ,о чем я сообщал

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование
Пунты 7.2.15, 7.9.1, 12.4.
П. 12.4
При использовании оборудования и средств автоматизации, комплектно поставляемых с оборудованием систем вентиляции, отключение приточных систем при пожаре следует производить индивидуально для каждой системы с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания. При невозможности сохранения питания цепей защиты от замораживания допускается отключение систем подачей сигналов от системы пожарной сигнализации в цепь дистанционного управления системой.

При пожаре обесточивается все здание, в противном случае пожарники не работают...

При пожаре требуется отключение только систем указанных в НТД.
Более того, обязательно сохранение в работе систем эвакуационного освещения, дымоудаления и подпора воздуха и т.д.
После прибытия пожарных отключается кабели питающие здание, так как на кабелях будет оставаться напряжение, даже при отключении вводных выключателей ГРЩ (ВРУ).

? (Москва, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Декабря 2012 года, 07:39
(ссылка на это сообщение)

Более того, обязательно сохранение в работе систем эвакуационного освещения, дымоудаления и подпора воздуха и т.д.

После прибытия пожарных отключается кабели питающие здание, так как на кабелях будет оставаться напряжение, даже при отключении вводных выключателей ГРЩ (ВРУ).


противоречие, однако, получац-ца...

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Evdbor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Декабря 2012 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)

противоречие, однако, получац-ца...

Противоречий нет.
Требование не отключения систем защиты от замораживания прописано в СНиП 41-01-2003 п. 12.4.
Этим обеспечивается сохранение теплообменников приточных установок при опробовании пожарной автоматики, ложном срабатывании ПС и других случаях когда пожара нет.
Обесточение  здание производится по прибытии пожарных для тушения пожара. В этом случае размороженные теплообменники лишь малая неприятность

? (Москва, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Декабря 2012 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)

спасибо, вразумили

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Декабря 2012 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

Интересно, а по СНиП 41-01-2003 тепловые узлы во время пожара обязаны подавать тепло вентсистемам?

? (Вильнюс, Литва)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 607, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
УЦ РЕСУРС, Beroes Group, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines