Господа, подскажите, чем регламентируются межфазные расстояния для СИП-3 на ОРУ ПС, нужно ли их вообще выдерживать. Для ВЛЗ есть требование 0,4м (п2.5.94 ПУЭ), для ОРУ есть требования только для неизолированных токоведущих частей табл 4.2.5 ПУЭ. В моеи случае необходимо определить расстояние между проводами СИП-3 разных фаз ШМ 10 кВ от транс-ра до ЗРУ
|
Инженер (Вологда, Россия)
|
|
|
Михаилъ
|
Если мыслить логически, то на ОРУ как и везде надо выдерживать нормируемые ПУЭ расстояния. Провода СИП 3 шинного моста??? ШМ что такое?
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Nikolay Vasilyevich
|
токопровод выполнен СИП-3? Это заводское решение или требование заказчика?
|
Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
|
|
|
М С

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Требование заказчика: шинный мост (ШМ) выполнить изолированными провадами или шинами. СИП-3 один из вариантов, так же рассматривается вариант ТЗК и литой токопровод. из этих трех Вариантов: Литой - очень дорого для заказчика ТЗК - сложные узлы, заводы отказываются делать СИП - самый дешевый вар - пытаюсь разобраться с технической возмоджностью
|
Инженер (Вологда, Россия)
|
|
|
Михаилъ
|
Вопрос - а шинный мост в смысле закрытый металл. кожух? Просто если уж СИП 3 - то можно и не в ШМ. Хотя в кожухе он не будет провисать...
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Mav
|
шинный мост (ШМ) выполнить изолированными провадами или шинами. СИП-3 один из вариантов СИП-3 - не изолированный провод, а всего лишь защищенный. Т.е. взяться за него рукой - чревато для жизни.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Михаилъ
|
Посмотрите определения СИП 3, которое дает завод-изготовитель (в частности, Электрокабель-Кольчугино). Изоляция из полиэтилена светостабилизированного. Отличие от ВЛИ-0,4 кВ я подозреваю тем, что есть какой-то слой в изоляции от мех. защита. Не броня, полиэтилен более твердый шоль.
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Mav
|
Отличие от ВЛИ-0,4 кВ лишь в том, что тот вешается без изоляторов, т.е. выдерживает полное напряжение, а СИП-3 требует для своей подвески ИЗОЛЯЦИЮ. Вот и всё в данном случае.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Михаилъ
|
Изоляторы несут и функцию чтоб при КЗ динамические силы не растрясли провода. Как вы представляете защищенный кабель из сшитого светостабилизированного полиэтилена без изоляции?
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
|
Михаилъ
|
http://www.energochel.ru/cab/sip_3.jpg Вот конкретно по СИП 3. Использование изоляторов еще возможно, что арматура поддерж. опорная не выпускается на 20 и 35 кВ (изол. СИП 3 на такое напряжение предназначено). Так что, я думаю такие провода можно спокойно уложить в шинном мосте.
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Mav
|
(изол. СИП 3 на такое напряжение предназначено). Изоляция СИП3 выполняет ЗАЩИТНУЮ функцию. И нигде ни один завод не пишет, что СИП3 - это ИЗОЛИРОВАННЫЙ провод. Только ЗАЩИЩЁННЫЙ. Так что, я думаю такие провода можно спокойно уложить в шинном мосте. Спать спокойно не хочется? Ищите приключений? Ну-ну... Почитайте ГОСТ:
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
М С

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
СИП-3 - не изолированный провод, а всего лишь защищенный. Т.е. взяться за него рукой - чревато для жизни. Согласен, изоляция является защитной, но изоляционные промежутки между проводами длжны быть меньше, чем у голых проводов. Вот в этом и вопрос: в 4.2.5 ПУЭ габариты даны для открытых токоведущих часте, а СИП вроде бы не совсе открыт, не понятно какие расстояния принимать. Больше склоняюсь, что тербования теже, что и для провода АС (для ОРУ, для ВЛ -требования другие). Вопрос - а шинный мост в смысле закрытый металл. кожух? Просто если уж СИП 3 - то можно и не в ШМ. Хотя в кожухе он не будет провисать... Шинный мост открытый, на порталах. Основная проблемы - наличие токоограничивающих реакторов
|
Инженер (Вологда, Россия)
|
|
|
Mav
|
Больше склоняюсь, что тербования теже, что и для провода АС (для ОРУ, для ВЛ -требования другие). 100%. И вопросов ни у кого не будет.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Михаилъ
|
СИП - самонесущий Изолированный провод. Неужели фото СИПа не убеждает) Кабель с броней тоже кабель) Он тоже изолирован).
ГОСТ только утром прочитал. Не заметил ничего подозрительного.
Табл. 4.2.54 - для неизолированных проводов. Если ничто не мешает, СИП протянуть как АС то конечно чтоб не надо было доказывать...а вообще пособие по проектированию влз даст ответ на расстояние межфазное. Но опять же если токи КЗ выше 20 кА, то другая песня.
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
|