Резервуары для топлива под проездом на АЗС. Возможно ли такое размещение?

Количество просмотров - 3423
(ссылка на эту тему)
Геотехпроект
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Октября 2012 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Ввиду малых размеров участка есть желание разместить резервуары для бензинов и дизельного топлива на АЗС под проездом. Блок хранения топлива заказчик не хочет - под навес не разместить. Только в проезде. Получили письмо от завода по производству резервуаров, что оборудование выдержит. Нашли шахты КПС усиленные. Теперь вопрос в нормативной документации. Существует ли запрет на размещение топливных резервуаров под проездом?
DSC03699.jpg
 
* DSC03699.jpg
(152.66 Кб, 860x645)  [скачать]  [загрузок: 468]

Главный инженер проекта (Екатеринбург, Россия)
Keshone
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Октября 2012 года, 16:01
(ссылка на это сообщение)

Усиленные шахты, люки, разгрузочная плита и вперед. Страх у меня тоже был,но опыт таков - Положительное заключение экпертизы Твери и Москвы. Одна АЗС уже введена в эксплуатацию.

ГИП (Москва, Россия)
Арт
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Октября 2012 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

Я так понял имеется ввиду блочная АЗС. характеризуется подземным расположением резервуаров и размещением ТРК над блоком хранения топлива, выполненным как единое заводское изделие... Есть организации обладающие ТУ на блочные АЗС. Таких АЗС уже много настроено/здано...

Инженер-технолог (Тернополь, Украина)
Tulis
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Октября 2012 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)

Если производитель оборудование даёт ТЭД согласованную в установленном порядке по НПБ 03-93 .Если этого нет то это не прокатит.  В частности по пунктам НПБ 111-98 (не выдерживаются расстояния между объектами АЗС с ЖМТ табл. 2).Потом а деаэрационная труба где будет???Конструкция конечно интересная поэтому хотелось бы узнать кто же производитель чей ТЭД?

Инженер-технолог (Тула, Россия)
Геотехпроект
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Ноября 2012 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

Производителя нет, ТЭД нет. ТЭД экспертиза Свердловской области требует каждый раз при сдаче проектной документации. Мы самостоятельно оформляем.
К тому же существует пункт НПБ 11-98*
69. Высота наземной части этих шахт и колодцев должна быть не менее 0,2 м.
Согласно этому пункту у меня высота шахты над землей должна быть высотой не менее 0,2метров.
На данный момент такие объекты есть. Это либо экспертиза просмотрела, либо существует какой-то ТЭД. Мы объект занесем на экспертизу скоро. По результату отпишусь.

Главный инженер проекта (Екатеринбург, Россия)
Геотехпроект
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Июля 2013 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

Получил Заключение местного МЧС, что данное размещение резервуаров недопустимо. Госэкспертиза выдала положительное заключение. Объект построен и функционирует.

Главный инженер проекта (Екатеринбург, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Марта 2014 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)

Существует ли запрет на размещение топливных резервуаров под проездом?

Запрета не существует.Бывают резервуары удлиненной формы со смещением шахты к одному из торцов Сторона резервуара без шахты размещается под проезжей частью территории заправки.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
11 Июля 2024 года, 12:48

автор: kollega_
08 Июля 2024 года, 17:51

автор: УЦ РЕСУРС
07 Июля 2024 года, 14:49

автор: УЦ РЕСУРС
07 Июля 2024 года, 10:31

автор: УЦ РЕСУРС
06 Июля 2024 года, 09:50

автор: УЦ РЕСУРС
06 Июля 2024 года, 06:34

автор: УЦ РЕСУРС
06 Июля 2024 года, 05:54

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:50

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:49

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:46

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:43

автор: Виттт
25 Июня 2024 года, 18:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: Shvet
03 Июня 2024 года, 07:14

автор: Кариотида
30 Мая 2024 года, 19:59


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 608, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, VadGKorn, Мерк Иван
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines