Проектирование НКУ. Нормативные документы, техническая литература, оформление документации

Количество просмотров - 13414
(ссылка на эту тему)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 18 Января 2015 года, 12:21
(ссылка на это сообщение)

По поводу чертежа 1.dwg  коментировать не могу
Есть замечания и предложения по чртежу 2.dwg
1. Чертеж общего вида
На виде спереди без двери  размеры по вертикали указываются до осей аппаратов ( DIN-реек)
снизу вверх
Отсутствуют размеры по горизонтали
На виде спереи двери размеры по вертикали показываются сверху вниз

2. Технические данные аппаратов
В разделе  Документация графа Кол. не заполняется
Материалы (провода) не указываются

3. Схема электрическая принципиальная
Расшифровка назначения аппаратов не выполняется (Справа от схемы)
Не указаны адреса на блоки зажимов
Не указаны блоки зажимов
В перечне элементов в начале неправильно указано обозначение щита

4. Схема электрическая соединений
Выполняется одна из схем
Либо схема электрическая принципиальная
Либо схема электрическая соединений
Рекомендую разрабатывать ТАБЛИЦЫ СОЕДИНЕНИЙ и ПОДКЛЮЧЕНИЙ

5. Перечень элементов
Таблички указываются в данном случае для аппаратов внутри только для автоматов
Для реле кеазывается  На аппарате









0

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 18 Января 2015 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

При этом выкладываю Руководящий документ на разработку щитов НКУ
Если будут вопросы,охотно отвечу
* RD16.560-90_1.RAR
(2299.01 Кб)  [скачать]  [загрузок: 279]
* RD16.560-90_2.RAR
(2358.27 Кб)  [скачать]  [загрузок: 225]

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 18 Января 2015 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

При этом выкладываю для образца Техническое задание на изготовления ящика 1ЯУН
Также выкладываю схемы электрические принципиальные управления,на основании которых
выполнено Техническое задание
Кроме того,выкладываю схему подключения этого ящика,входящую в ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Если будут вопросы,охотно отвечу
* 1ЯУН_2.dwg
(566 Кб)  [скачать]  [загрузок: 235]

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Artiom 01
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 19 Января 2015 года, 08:25
(ссылка на это сообщение)

Огромное Вам спасибо за столь подробный ответ и качественный пример. Буду разбираться..

Инженер-проектировщик (Могилёв, Беларусь)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 20 Января 2015 года, 17:46
(ссылка на это сообщение)

Огромное Вам спасибо за столь подробный ответ и качественный пример. Буду разбираться.

Если будут вопросы,не стсняйся задавать.
Щитами НКУ занимаюсь с 1972 года
Удачи!

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Greshnik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 23 Июля 2017 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Начал заниматься НКУ на базе шкафов ШЭ Призма, до этого занимался исключительно РЗА ячеек и защитными шкафами 35, 110, 220 кВ.
Поэтому прошу помочь с ответом на след. вопросы:
1. Как рационально выстроить разработку КД по этому направлению. Я вижу это в создании отдельных блоков.
2. Топология построения схемы РЗА: на каждом листе отдельно цепи управления, сигнализации, силовые?
3. Есть ли примеры как это устроено у производителей?
4. И какие графические редакторы используют производители например ЧЭАЗ?
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1578, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines