|
Применение железобетонных свай в заземлении. Расчёт сопротивления заземляющего устройства?
|
Количество просмотров - 7727
(ссылка на эту тему)
|
|
|
KvonSS
|
Задача следующая: Здание 16х8,8 м, в фундаменте здания забито 10 ж/б свай и сверху выполнена ж/б подушка. Есть возможность приварить арматурную сетку здания к сваям. Вопрос заключается в том, как рассчитать сопротивление заземляющего устройства, прошу поделится методикой расчёта?
|
Главный специалист (Кемерово, Россия)
|
|
|
Михаилъ
|
А разве можно использовать напряженную арматуру фундамента зданий под заземление?? Вроде лишь стойки под оборудование ПС и ВЛ можно заземлять (естеств. заземлитель).
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
K-igor
|
Можно, года 2 назад я делал подобный расчет.
|
Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
|
|
|
KvonSS
|
K-igor можешь поделится расчётом?
Михаил Митрофанов по поводу напрягаемой арматуры выдержка из РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ЗАЩИТНЫХ МЕР ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: 8.12. В соответствии с "Технические требования к строительным конструкциям, используемым в качестве заземляющих устройств" не допускается использовать в заземляющих устройствах: 1) железобетонные конструкции с напрягаемой арматурой (до применения решения по окончании исследований); см. п. 8.13. Рекомендаций. 2) железобетонные фундаменты и железобетонные надземные конструкции при воздействии на них средне и сильноагрессивных сред, а также если в качестве защитных мер от коррозии бетона применены эпоксидные смолы и другие полимерные материалы, т.е. железобетонные фундаменты можно использовать, если отсутствует гидроизоляция или если для защиты поверхности фундамента применены битумные или битумнолатексные покрытия; 3) железобетонные фундаменты при расположении их в песках и скальных грунтах с влажностью меньше 3 %; 4) железобетонные и металлические конструкции для защиты от прямых ударов молнии если здание относится к 1 категории по молниезащите. Все вышеуказанные работы и директивное письмо Госэнергонадзора № 17-6/4-Т от 20.03.81 г. действующие. 8.13. В настоящее время ВНИИПЭМ закончил исследования по применению конструкций с напрягаемой арматурой и выпустил работу "Указания по использованию заземляющих и зануляющих свойств строительных конструкций производственных зданий и сооружений", Москва, 1988. Согласно этой работе: 1) В заземляющих устройствах допускается применять колонны, сваи, стропильные и подстропильные балки, ригели, плиты покрытия с напрягаемой арматурой. В зависимости от марки бетона по водонепроницаемости (до В6 включительно) и защиты поверхности фундаментов битумными и битумнолатексными покрытиями, фундаменты можно применять в неагрессивных, слабо и среднеагрессивных грунтах. 2) Не допускается применять с напрягаемой арматурой: плиты перекрытия, подкрановые балки, стропильные и подстропильные фермы, железобетонные конструкции с напрягаемой проволочной и канатной арматурой, а также с напрягаемой стержневой арматурой диаметром менее 12 мм. 3) Не допускается применять железобетонные конструкции в электролизных цехах и в районе электрической тяги на постоянном токе. 4) Не допускается применять железобетонные фундаменты при расположении их в песках и скальных грунтах с влажностью менее 3 %. 5) Не допускается применять фундаменты в сильноагрессивных грунтах.
|
Главный специалист (Кемерово, Россия)
|
|
|
K-igor
|
Там я не совсем сопротивление считал. Я проверял выдержит ли удар молниии арматура фундамента. Использовал как заземлитель молниезащиты.
|
Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Михаилъ
|
Да все верно, в ПУЭ почти тоже самое написано.
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
K-igor
|
|
Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Михаилъ
|
Уважаемый, Игорь. Глянул расчет. Площадь арматуры - (пи)*(диаметр в квадрате)/4. Площадь круга же...или я что-то непонимаю?
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
K-igor
|
Вы считаете площадь поверхности... это совем другое.
|
Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Михаилъ
|
А что еще у проводника считают если не сечение??
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
KvonSS
|
А разве можно использовать арматуру фундамента здания для молниезащиты? Я где то читал что это не допускается так как при прохождении высоких токов происходит термическое разрушение арматуры и прочность фундамента уменьшается. Только вот не помню источник, поправьте если ошибаюсь.
|
Главный специалист (Кемерово, Россия)
|
|
|
Ywa
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Посмотрите РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений". Там есть материал по ж.б. сваям.
|
ГИП (Воронеж, Россия)
|
|
|
Михаилъ
|
Все верно. Там есть)
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
|