beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22211
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Внутреннее освещение помещений большой площади. Возможное применение контакторов?

Количество просмотров - 4631
(ссылка на эту тему)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 29 Октября 2012 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

Щикти рассположены внутри, склад не пожароопасный (если я конечно не чего не упустил) ну и в идеале у них свой трансформатор, в случае чего они могут обесточить склад оттуда , как раз вне склада


Кроме того, в ПУЭ сказано, что он должен быть ещё запираемый, а вас судя по размерам это далеко не так.
а вот с лампами в складе честно до каонца не сооброжу необходимо либо оно там, ведь по идеи там нет более 25 человек, с другой стороны случись что с питающим проводо к щитку освещения погаснет все, то есть получается необходимо провести несколько групп от ВРУ?


А могли бы вы  выложить еще принципиалку по освещению, чтобы нагляднее было? Вообще был похожий объект - склад  большой площади по III категории, так вот там мы вешали отдельно рабочее освещение на газоразрядных лампах и дополнительно вешали светильники с люминисцентыми лампами со встроенными аккумуляторными блоками, которые включались либо от ВРУ (если неисправность на самом щите ЩО), либо от аккумулятора (если погасло все). Кстати, сразу хочу сказать - газоразрядные лампы использовать для освещения безопасности нельзя, так как у них слишком большое время розжига.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
ChivChellios
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 04 Июня 2013 года, 20:24
(ссылка на это сообщение)

При проектировании склада стеллажного хранения было выбрано решение с непрерывными рядами люминесцентных светильников. ( что то вроде этого или этого ). При этом светильники каждого ряда запитываются от отдельной рабочей группы. Как в такой ситуации быть с аварийным освещением? Вводить помимо рядов светильников светильники аварийного освещения, чего на практике ни разу не видел, или непосредственно сам ряд светильников рабочей группы прерывать светильником аварийной группы, не прокладывая их группы вместе? Есть ли типовые решения такой проблемы?

Инженер (Новосибирск, Россия)
Obon
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 05 Июня 2013 года, 07:07
(ссылка на это сообщение)


Доброго времени суток всем. Прошу прощения после поисков находил по форуму находил интересные материалы по освещению, в том числе и склада (как раз тоже склад) Размеры склада 48 х 96 вот как решил сделать освещение:
...
если можно то ваши замечания и рекомендации. Освещение самого складского помещения сделал лампами ДРЛ 250Вт, и разбил на 14 групп, по 6 ламп в каждой, по расчетам на одну группу выходит ток    I=(0.25*6)/0.22*0.9=7.6 А на группу. Желание заказчика состоит в том, чтобы освещение можно было включить как и у стены (то есть там где нарисован щиток рядом будут идти выключатели к этому освещению) так и чтобы можно было включить отдельную группу в самом складе, то есть на каждую группу приходится 2 выключателя, один на стене у щитка, один непосредственно у самой группы. ...

Здравствуйте. Ответ мой сильно запоздалый, но может кому из заглянувших и пригодится...
По поводу желания заказчика включать с двух мест - для освещения с лампами ДРЛ теряется смысл, так как у выключателя по месту около группы придется стоять 10-15 минут, пока лампы разгорятся. Все равно кладовщик сначала разбирается с накладными у входа, затем может по потребности также у входа включить освещение определенной группы светильников. А в действительности, если склад используется в течении смены интенсивно, освещение кладовщик вообще не выключает, чтобы не ждать 10-15 минут, или при проектировании использовать другие лампы, не инерционные... но более затратные по энергопотреблению.

? (Алматы, Казахстан)
Гастарбайтер
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 05 Июня 2013 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)


При проектировании склада стеллажного хранения было выбрано решение с непрерывными рядами люминесцентных светильников. При этом светильники каждого ряда запитываются от отдельной рабочей группы. Как в такой ситуации быть с аварийным освещением? Вводить помимо рядов светильников светильники аварийного освещения, чего на практике ни разу не видел, или непосредственно сам ряд светильников рабочей группы прерывать светильником аварийной группы, не прокладывая их группы вместе? Есть ли типовые решения такой проблемы?

Поскольку выбрали светильники с лл, то конечно-же целесообразно и логично светильники аварийного освещения выделить из состава светильников рабочего освещения, точно так, как вы и написали:

непосредственно сам ряд светильников рабочей группы прерывать светильником аварийной группы, не прокладывая их группы вместе?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
ChivChellios
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 05 Июня 2013 года, 17:17
(ссылка на это сообщение)


Поскольку выбрали светильники с лл, то конечно-же целесообразно и логично светильники аварийного освещения выделить из состава светильников рабочего освещения, точно так, как вы и написали:

Просто такой вариант довольно коряв технологически. Дело в том, что предполагается использовать светильники LNB или LNK которые шлейфуются между собой от клемников, расположенных по торцам светильника. При этом если в ряд из светильников рабочего освещения вставлены аварийные светильники, то проводник рабочей группы будет идти вдоль этого аварийного светильника к следующему рабочему светильнику. Даже если мы подведем питание к аварийному светильнику сверху вниз, не будет ли такая ситуация считаться совместной прокладкой?

Инженер (Новосибирск, Россия)
Гастарбайтер
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 05 Июня 2013 года, 17:40
(ссылка на это сообщение)


Просто такой вариант довольно коряв технологически. Дело в том, что предполагается использовать светильники LNB или LNK которые шлейфуются между собой от клемников, расположенных по торцам светильника. При этом если в ряд из светильников рабочего освещения вставлены аварийные светильники, то проводник рабочей группы будет идти вдоль этого аварийного светильника к следующему рабочему светильнику. Даже если мы подведем питание к аварийному светильнику сверху вниз, не будет ли такая ситуация считаться совместной прокладкой?

Не будет, если обеспечить условия прописанные в СН 357-77 (правда не знаю статус его действия на территории РФ, у нас он вроде отменен):
Цитата

3.191. Линии аварийного освещения допускается прокладывать как независимо от линий рабочего освещения (по строительным основаниям, на тросах и т.п.), так и, в частичное исключение из требований п. 3.190 настоящей Инструкции, следующими способами:
а) по внешней поверхности корпусов шинопроводов рабочего освещения;
б) в одном с проводами рабочего освещения коробе для установки светильников с люминесцентными лампами при условии невозможности соприкосновения проводников рабочего и аварийного освещения;
в) совместно с проводами рабочего освещения в корпусах светильников с люминесцентными лампами, если таковые предназначены для прокладки питающих проводов и при условии невозможности соприкосновения проводников рабочего и аварийного освещения;
г) на общих с проводниками рабочего освещения тросах или струнах с расстоянием в свету между проводниками рабочего и аварийного освещения не менее 20 мм.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
ChivChellios
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 05 Июня 2013 года, 18:03
(ссылка на это сообщение)

б) в одном с проводами рабочего освещения коробе для установки светильников с люминесцентными лампами при условии невозможности соприкосновения проводников рабочего и аварийного освещения;
в) совместно с проводами рабочего освещения в корпусах светильников с люминесцентными лампами, если таковые предназначены для прокладки питающих проводов и при условии невозможности соприкосновения проводников рабочего и аварийного освещения;


Благодарю!

Инженер (Новосибирск, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 506, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Electrik 1998, VadGKorn, Wespe, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines