beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22210
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Две ТП подключены на одну ячейку РУ. Методика расчёта защит отходящей линии?

Количество просмотров - 11758
(ссылка на эту тему)
Наталья 17
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Октября 2012 года, 07:27
(ссылка на это сообщение)

Схема такая:
РУ 2ТП.jpg
 
* РУ 2ТП.jpg
(24.17 Кб, 1024x478)  [скачать]  [загрузок: 3103]

ТП1 и ТП2 подключены на одну ячейку РУ. От РУ до опоры один общий кабель(сип и аашв), с опоры разветвляется на 2 ТП.
ТП1 6/0,4кВ - 25кВт, ВН I1рабочий=2,3А, НН I2рабочий = 42А
ТП2 6/0,4кВ - 160кВт, ВН I1рабочий=14,7А, НН I2рабочий = 269,4А
Ток 3-х фазного короткого замыкания на шинах подстанции 9кА
Нужно рассчитать МТЗ и ТО для ячейки РУ.
Подстанции работают вместе. Линия тупиковая.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Октября 2012 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

Итак:ток КЗ на шинах ВН ближайшей ТП (25кВА) вышел примерно 3,578 кА;
Ток срабатывания отсечки отстраиваем от КЗ на конце линии (до ближайшей защиты)
IcpТО=Котс*Iкз = 1,15*3,578=4,115 кА (ток в первичных величинах); - от броска тока намагничивания можно не отстраивать, т.к. суммарный ток на 2 порядка меньше. в случае, если защита построена на РТ-80, то коэффициент отстройки необходимо прнять 1,5.
Кч=9/4,115=2,187>1,2 => чувствительность ТО достаточная.

Для расчета МТЗ необходимо знать: минимальный ток КЗ на шинах РУ-6; характер нагрузки (коммунально-бытовая, обобщенная, двигательная - необходима для расчета коэффициента самозапуска), устройства релейной защиты на РУ-6. Хорошо, если есть инфа по предохранителям на ТП-25 и ТП-160 [улыбка]

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Октября 2012 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

Вот примеры расчёта защит отходящих линий, я думаю по ним будет достаточно не сложно пересчитать защиты под ваши параметры (ваш случай, если не ошибаюсь начинается с листа 14):

RZ_uprawneniq-09.jpg
 
* RZ_uprawneniq-09.jpg
(123.58 Кб, 1024x719)  [скачать]  [загрузок: 3328]

RZ_uprawneniq-10.jpg
 
* RZ_uprawneniq-10.jpg
(111.56 Кб, 1024x721)  [скачать]  [загрузок: 3168]

RZ_uprawneniq-11.jpg
 
* RZ_uprawneniq-11.jpg
(131.1 Кб, 1024x713)  [скачать]  [загрузок: 3068]

RZ_uprawneniq-12.jpg
 
* RZ_uprawneniq-12.jpg
(101.7 Кб, 1024x721)  [скачать]  [загрузок: 2985]

RZ_uprawneniq-13.jpg
 
* RZ_uprawneniq-13.jpg
(113.27 Кб, 1024x741)  [скачать]  [загрузок: 839]

RZ_uprawneniq-14.jpg
 
* RZ_uprawneniq-14.jpg
(122.34 Кб, 1024x713)  [скачать]  [загрузок: 864]

RZ_uprawneniq-15.jpg
 
* RZ_uprawneniq-15.jpg
(171.99 Кб, 1024x737)  [скачать]  [загрузок: 787]

RZ_uprawneniq-16.jpg
 
* RZ_uprawneniq-16.jpg
(121.86 Кб, 1024x739)  [скачать]  [загрузок: 661]

RZ_uprawneniq-17.jpg
 
* RZ_uprawneniq-17.jpg
(83 Кб, 1024x708)  [скачать]  [загрузок: 713]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Наталья 17
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Октября 2012 года, 06:50
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое [улыбка]
По предохранителям на ТП токи плавких вставок: 2А (для 25кВт), 20А (для 160кВт)
Минимальный ток КЗ=7780А
релейная защита (РУ-6) реле РТ-40.
Нагрузка двигательная.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Октября 2012 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)

Подозреваю, что нагрузка у Вас все же обобщенная (сиречь производственная).
Кроме того, прошу уточнить: в первом посте Вы дали номинальные токи ТП или у вас просто ТП в максимальном режиме нагружены на 100% (как-то смутно верится в это)?

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Наталья 17
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Октября 2012 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

Да, производственная. В первом посте токи номинальные.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Октября 2012 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

тогда прошу указать максимальный ток фидера, то бишь в максимальном режиме (обычно принимают послеаварийный режим, когда фидер держит свою нагрузку и нагрузку включаемую по АВР). Если тупиковая и нагрузка возрости не может в принципе, то берете режимный день (обычно максимум в зимний день) и выявляете получасовку с максимальным потреблением.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Октября 2012 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

вообще, если у вас электромеханика считайте следующим образом:
IсзМТЗ=Кн*Ксзп*Iраб.макс./Кв = 1,2*2,4*17/0,8=61,2 А
, где Кн - коэффициент надежности несрабатывания. Для РТ-40 Кн=1,2;
Кв - коэффициент возврата. Для РТ-40 Кв=0,8;
Ксзп - коэффициент самозапуска (по опыту скажу, что Ксзп обычно находится в пределах 2,4...2,6 для обобщенной нагруки)
Iраб.макс. - Ваш максимальный ток. В расчете принял по номиналам (ну... мало ли....)
Проверка чувствительности в основной зоне:
Кч=Iкз.мин2/Icз= 0,87*1944/61,2=27,63>1.5 - радуемся и прыгаем
, где Iкз.мин2 - двухфазный ток КЗ в мин. режиме, в конце основной зоны защиты.
Проверка в зоне резервирования (за ТП-160, ТП-25):
Кч=Iкз.мин2/Icз= 0,87*268,3/61,2=3,814>1.2 - тоже радуемся (Кч за ТП-160)
Кч=Iкз.мин2/Icз= 0,87*46,5/61,2=0,661<1.2 - пичааалька (однако, ПУЭ допускает шибко не печалиццо, если в зоне дальнего резервирования, на конце линии 6кВ за трансом не обеспечивается чувствительность требуемая).
А вообще, чувствительность необходим расчитывать для токов не в первичных величинах, а во вторичных, т.к. необходимо учесть какая схема соединения ТТ: полная звезда, неполная звезда.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Наталья 17
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Октября 2012 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

КТП-25, Iмакс=36A, КТП-160, Iмакс.=146А

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 30 Октября 2012 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

ну.. то есть приводите токи в стороне ВН (примерно 12,13А) и подставляйте в вышеприведенные формулы, как Iраб.макс.
IсзМТЗ=Кн*Ксзп*Iраб.макс./Кв = 1,2*2,4*12,13/0,8=43,68 А
Проверка чувствительности в основной зоне:
Кч=Iкз.мин2/Icз= 0,87*1944/43,68=38,72>1.5 - радуемся и прыгаем
Проверка в зоне резервирования (за ТП-160, ТП-25):
Кч=Iкз.мин2/Icз= 0,87*246,4/43,68=4,9>1.2 - тоже радуемся (Кч за ТП-160. Iкз.мин2 немного пересчитал с учетом положения ПБВ.... если ПБВ нет, то принимайте в числителе 268,3)
Кч=Iкз.мин2/Icз= 0,87*42,3/43,68=0,84<1.2 - пичааалька ...Кч за ТП-25. Iкз.мин2 немного пересчитал с учетом положения ПБВ.... если ПБВ нет, то принимайте в числителе 46,5)

Поповоду времени срабатывания:
tто=0с;
tмтз=0,6 с. (такая уставкаучтет разброс характеристик предохранителя, а также ступень селективности по электромеханике-предохранителю).

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Наталья 17
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 30 Октября 2012 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)

Спасибо вам преогромное!!!!

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Eвгeний
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 29 Ноября 2012 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток!
Вопрос аналогичный, только схема другая.

Проектируемая ТП-03 запитана от РУ-6кВ ТП-02, которая в свою очередь запитана от РУ-6кВ РП-01.
По полученным от сетей данным РП на отходящих линиях к ТП-01:
МТЗ:Iуст=400А, Тср=0,5 сек.
НО:Iуст=4400А, Тср=0 сек.
Проектируемая ТП это 4 транса по 1000кВ, 4 панели 0,4 кВ и 2 панели 6кВ.
Рабочий максимальный ток считаю при условии перегрузки обоих трансов с коэф.1,4.
Iраб.макс. = 2*1000*1,4/(1,74*6,3)=257А
Нагрузка бытовая - жилой квартал
IсзМТЗ=Кн*Ксзп*Iраб.макс./Кв = 1,1*1,2*257/0,96=353 А
Время срабатывания 0,5-0,05с=0,45 с

Правильный ли расчет?

* Расчет КЗ.xls
(33.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 477]
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 30 Ноября 2012 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

Евгений, схемку в студию!!!!! [улыбка]
Кроме того, не совсем понятно из Вашего поста, где именно ТП-01: на этой же линии, где ТП-02 и ТП-03 или запитка от отдельного фидера РП?
Вопрос следующий: где стоит Ваша защита и что она должна защищать (корректировка уставок РП или защита линий 6кВ от ТП-02 до ТП-03... или защита трансфов на ТП-03)?
Кроме того, ступень селективности в 0,05 с - весьма малое значение. Для защит предыдущая-последующая на МК базе ступень селективности принимают 0,25...0,3 с.
Несколько не понятно
Проектируемая ТП это 4 транса по 1000кВ, 4 панели 0,4 кВ и 2 панели 6кВ.
... в общем, схемку в студию!

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Eвгeний
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 30 Ноября 2012 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

Схему приложил.
Если ступень селективности принять 0,25с в итоге время срабатывания защиты 0,5-0,25=0,25с ?
С максимальным током явно ошибся:
Iраб.макс. = 1000*1,4/(1,74*6,3)=128А
IсзМТЗ=Кн*Ксзп*Iраб.макс./Кв = 1,1*1,2*128/0,96=176 А
схема.jpg
 
* схема.jpg
(23.6 Кб, 1024x251)  [скачать]  [загрузок: 808]

Продолжу:
задача - защита трансов на ТП-03.
Сделал расчет по такому документу: "Методика выбора уставок защит Sepam присоединений РП (РТП) 6-10 кВ с ячейками SM6"
"Плясал" от фидерных аппаратов защиты на РУ-0,4 кВ ТП-03.
В итоге получил:
МТЗ: Iуст=160 А
ТО: Iуст=800 А
Со временем срабатывания совсем беда:
Указанный выше документ предлагает поставить в РУ-0,4кВ на секционном автоматическом выключателе  - 0,1с, на вводном автоматическом выключателе 0,1+0,1=0,2с
Верхняя граница (указано выше) - 0,5 с - (в системе защиты РП-01).
В итоге на проектируемой системе защиты остается поставить хотя бы 0,5-0,2=0,3с
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 01 Декабря 2012 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

с такими схемами всегда проблемы со временами. ПРидется где-то селективностью жертвовать.
Как я понимаю, у ВАс в схеме должна защищаться также линия ТП-02 - ТП-03... а это еще одна ступень.
Кроме того, у Вас все 4 транса от ввода запитаны шлефом? На вводе в РУ-6кВ на ТП-03 защита ввода имеется?
Кроме того, неплохо бы указать расчетные токи КЗ на шинах 0,4кВ

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 619, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, VadGKorn, Мерк Иван
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines